報告通常包括背景介紹、目的、方法、結果和結論等內容,以便讀者全面了解。最后,對報告進行格式和排版的審查,確保整體美觀和專業。歡迎閱讀我們精心準備的報告樣本,希望對您的寫作有所幫助。
甘肅藍野建設監理有限公司。
2014年1月。
一、工程概況。
工程名稱:廣西金川有色金屬加工園區樁基工程。
山東正元建設工程有限公司。
中天建設有限公司工程地址:廣西防城港市企沙半島南端。
質量等級:達到國家規定的質量評定等級合格標準。建設規模:廣西金川有色金屬原料加工園區樁基工程。
銅冶煉工程:干燥廠房、銅锍磨碎廠房、熔煉工段、吹煉工段、精煉工段、熔煉余熱鍋爐房、吹煉余熱鍋爐房、熔煉煙氣收塵;配料上料皮帶廊、干燥上料皮帶廊、配料廠房銅鎦運輸皮帶廊、銅鎦倉、吹煉渣水碎循環水、銅火法冶煉10kv配電站、熔煉鼓風機房及配電站、銅锍水碎循環水、水碎10kv配電站、軟化水站、環保排煙、重油庫。
銅電解工程:電解工段、凈液工段。
渣選礦工程:精尾礦濃密池及泵房。
總規工程:中心化驗室、制樣中心、區綜合辦公樓、廠前區食堂浴室、銅熔煉排班樓及電力集控站、銅鎳食堂浴室、廠前區10kv配電站)。
二、工程概述:
工程特點:
1、本工程體量大、質量標準高,工期緊,任務重,對總承包商的管理、協調、組織能力要求較高,監理協調工作量大,對監理單位的綜合服務水平要求較高。
2、沖孔灌注樁施工時基本低噪音、無地面隆起或側移,因此對環境和周邊建筑物危害??;
3、沖孔灌注樁直徑大、入土深;
4、擴底鉆孔灌注樁能更好地發揮樁端承載力;
5、沖孔灌注樁通常布樁間距大,群樁效應??;
6、沖孔灌注樁可以穿越各種土層,更可以嵌入基巖;
7、施工設備簡單輕便,能在較低的凈空條件下設樁;
8、旋挖、沖孔孔灌注樁在施工中,影響成樁質量的因素較多,土體不夠穩定時候會發生縮徑、樁身局部夾泥等現象,樁側阻力和樁端阻力的發揮隨著工藝而變化,且又在較大程度上受施工操作影響。
1、施工合同約定的質量標準;
2、設計圖紙及相關文件;
3、現行國家法律法規及相關強制性標準;
4、有關國家標準、地方標準、行業標準的現行施工質量驗收規范等。
承包單位基本能夠按照施工及驗收規范和相關標準進行施工,服從我工程項目監理部的監督管理,在施工測量過程中,及時進行報驗,有效的保證施工過程的安全有序的進行。
設計單位對于設計圖紙中存在的設計問題及工程施工過程中遇到的疑問都能夠及時給予答復,下發變更,保證了工程的正常順利進行。
五、工程質量的控制目標及措施工程質量控制的目標:
1、質量控制目標:必須達到合格。認真做好質量管理和監督,特別要做好質量預控,嚴把材料關,做好事前、事中、事后控制,對關鍵部位實行旁站重點控制,加強見證取樣工作,工程質量必須達到國家現行工程質量驗收合格標準。
2、工期控制目標:工程工期必須在合同工期內完成。組織并配合施工單位,狠抓主要控制點,加強進度管理,采取平行流水,立體交叉的施工措施,保證工程在施工合同確定的工期內完工。
3、投資控制目標:工程總投資必須嚴格控制在合同造價范圍以內。在保證工期和質量的前提下,認真閱讀圖紙,控制設計變更,杜絕漏項,減少返工,降低不必要的簽證,做到投資最省。
4、安全控制目標:確保無重大安全事故。工程質量控制的措施:
1、保證質量的技術措施。
1.1依據建設工程施工過程中涉及到到的各方面的技術規程、強制性標準、驗評標準和設計文件控制工程質量。
1.2依據建筑工程操作規程,施工及驗收規范,控制施工過程中的工藝質量。
2、保證質量的合同措施。
2.1監理人員依據合同相應條款,要求承包方應認真按照標準、規范要求和設計文件要求進行施工,并隨時對承包的進場材料、構配件及施工工序進行檢驗檢查,凡是質量達不到約定等級,監理人員責令施工方返工,直到達到約定的質量等級為止。
2.2監理人員始終以合同為依據,以事實為依據,嚴格控制工程質量。
3、保證質量的經濟措施。
監理人員對承包方不合格的施工工序不得簽認,不得計量,本部分的進度款不得支付;質量達不到要求應承擔的違約金等經濟措施,確保工程質量達到規定的標準。
4、保證質量的組織措施。
4.1公司根據本工程的特點,配備了監理過類似工程且有良好的職業道德、豐富的工程監理經驗,較好的專業技術水平和很強的責任心的工程技術人員擔任本工程的監理工作。
4.2駐地項目監理部由總監理工程師領導下的土建、工程測量、工程造價等專業監理人員組成,即直線式管理機構。
4.3監理機構按照公司的質量保證體系,管理制度及合同條款,充分應用計劃,執行、監督、協同管理的管理職能,在總監理工程師統一領導下,充分發揮專業監理人員的積極性、主動性和團結性,履行監理職責,確保質量達到目標要求。
六、工程質量施工階段過程質量控制所采取的措施。
1、在工程開工前項目監理部編制了詳細的監理實施細則,并審核了施工單位編制的專項施工方案。項目監理部實行總監理工程師總負責、專業監理工程師具體負責的安全管理責任制度。監理人員每天對現場進行巡視,對現場出現的安全隱患及時糾正。監理部組織參建方對現場安全進行不定期檢查,有效消除安全隱患。
2、根據施工投標文件的承諾和施工合同的約定,檢查核對承包商投入本工程的測量專業人員資格和工作業績,檢查驗收投入本工程的測量放線儀器,專業監理人員除驗收承包方每一階段測量放線成果外,不定期檢查測量放線記錄并簽署意見,以使整個測量工作處于受控狀態。
3、嚴格按照設計要求進行施工,對每根樁進行檢查持力層入巖情況,旁站監理砼澆筑,樁基施工完成后取得樁基的合格檢測報告,然后同意開挖破樁。
4、鋼材進場三證齊全,確保鋼筋保護層達到設計要求,嚴格控制鋼筋的結構要求,鋼筋的搭接長度、搭接部位、焊接位置必須按施工驗收規范執行。加強現場隱蔽工程驗收制度控制,在鋼筋工程完成后,在施工單位“三檢”合格的基礎上通過監理單位驗收,驗收合格后簽署隱蔽記錄,進入下道工序。
5、工程難點及實施對策。
施工單位一般都備有通用性較強的施工組織設計,稍加修改就作為本工程的《施工組織設計》,缺乏針對性。本工程特點和難點較突出,需要有針對性的施工組織設計指導施工。
監理對策是:
1)要求施工單位編制施工組織設計時,突出本工程的特點和難點,加強針對性;
3)施工過程中,檢查施工組織設計和施工方案的執行情況。成孔質量問題及預防措施。
1)塌孔:根據不同地層,控制使用好泥漿指標。在回填土、松軟層及流砂層鉆進時,嚴格控制速度。地下水位過高,應升高護筒,加大水頭。地下障礙物處理時,一定要將殘留的砼塊處理清除??妆谔鷩乐貢r(shí),應探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m處,搗實后重新鉆進。
2)縮徑:選用帶保徑裝置鉆頭,鉆頭直徑應滿足成孔直徑要求,并應經常檢查,及時修復。易縮徑孔段鉆進時,可適當提高泥漿的粘度。對易縮徑部位也可采用上下反復掃孔的方法來擴大孔徑。
3)樁孔偏斜:保證施工場地平整,鉆機安裝平穩,機架垂直,并注意在成孔過程中定時檢查和校正。鉆頭、鉆桿接頭逐個檢查調正,不能用彎曲的鉆具。在堅硬土層中不強行加壓,應吊住鉆桿,控制鉆進速度,用低速度進尺。對地下障礙物預先處理干凈。對已偏斜的鉆孔,控制鉆速,慢速提升,下降往復掃孔糾偏。
鋼筋籠安裝質量問題。
1)鋼筋籠安裝與設計標高不符:鋼筋籠制作完成后,注意防止其扭曲變形,鋼筋籠入孔安裝時要保持垂直,砼保護層墊塊設置間距不宜過大,吊筋長度精確計算,并在安裝時反復核對檢查。
2)鋼筋籠的上?。簢栏窨刂祈刨|(zhì)量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼進入鋼筋籠后,砼上升不宜過快,導管在砼內埋深不宜過大,嚴格控制在10m以下,提升導管時,不宜過快,防止導管鉤鋼筋籠,將其帶上等。
水下砼灌注問題。
1)堵管:商品砼必須由具有資質,質量保證有信譽的廠家供應,砼的級配與攪拌必須保證砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝時間滿足設計或規范要求,現場抽查每車砼的坍落度必須控制在鉆孔灌注樁施工規范允許的范圍以內。灌注用導管應平直,內壁光滑不漏水。
2)樁頂部位疏松:首先保證一定高度的樁頂留長度。因受沉渣和稠泥漿的影響,極易產生誤測。因此可以用一個帶鋼管取樣盒探測,只有取樣盒中撈起的取樣物是砼而不是沉淀物時,才能確認終灌標高已經達到。
3)樁身砼夾泥或斷樁:成孔時嚴格控制泥漿密度及孔底沉淤,第一次清孔必須徹底清除泥塊,砼灌注過程中導管提升要緩慢,特別到樁頂時,嚴禁大幅度提升導管。嚴格控制導管埋深,單樁砼灌注時,嚴禁中途斷料。拔導管時,必須進行精確計算控制拔導管后砼的埋深,嚴禁憑經驗拔管。
建筑物定位放線及標高控制:
1)本工程占地面積大,其定位放線及標高測量是工程測量控制的一個關鍵環節。工程開工前,測量監理工程師參與測量原始基準點的交底,并會同建設單位、施工單位形成書面交底記錄。
2)督促施工單位及時完成原始基準點的復測工作,包括與周圍已有建筑物的聯測。
3)督促施工單位建立施工測量控制網,并對其進行復核,重要的坐標控制點和水準基點要求施工單位妥善保護,并定期聯測復核。
4)測量監理工程師對施工單位報送的測量放線成果及時組織復核,符合要求后予以簽認。
5)嚴把進場設備材料驗收關。進場材料、設備的質量是確保工程實體功能、使用功能和最終質量的基礎,材料質量控制不嚴將會給未來的建筑產品帶來許多不可彌補的質量缺陷。
七、材料見證取樣、進場驗收、委托試驗、平行抽樣檢查情況。
根據國務院《建設工程質量管理條例》第三十一條作出的規定,建設部頒發了建建字(2000)211號文件及中國有色金屬工業建設工程質量監督總站中色站字[2002]004號〔關于印發《中國有色金屬工業建設工程實行見證取樣和送檢制度實施細則》的通知〕的要求,對所有進場材料(包括甲供材料)均由施工單位檢查合格后報驗,監理查驗合格簽發報驗申請,需要復檢的材料均已見證取樣進行復檢。
嚴格審核商混站的資質、混凝土配合比;澆筑過程中對隱蔽工程及關鍵部位進行全程旁站監理,檢查混凝土塌落度,并現場見證取樣。
八、工程進度完成情況。
九、結論。
1、本工程質量控制資料齊全并且符合標準;
2、本工程安全和功能檢測資料齊全并且符合標準;
3、本工程滿足實際使用要求。
同意竣工驗收。
甘肅藍野建設監理有限公司廣西防城港項目監理部。
2014年1月受控狀態。
(注:質量評估報告應由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位、勘察單位提供)。
本工程為工程,建筑面積為平方米,結構,建筑層數為層。坡屋面采用,內墻,外墻;水、電、暖、衛等配套齊全,能滿足用戶使用要求,工程質量符合設計與規范要求。
本工程施工過程中對進場使用的各種材料進行了見證取樣試驗,使施工中使用的材料均能達到使用要求。分項、分部以及隱藏工程的核驗及時準確,技術資料齊全。
1、基本項目:對部符合要求。
2、觀感項目:應得實得分,得分率%。
工程項目經理部。
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補??偟膩碚f砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能。
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
由我單位承建的陽煤集團馬家坪馨居c-1#住宅樓工程已按合同要求完成了全部工程建設項目,我施工單位特對該單位工程做以下幾方面總結:
一、地基基礎分部工程;在施工過程中,我們以施工圖紙為依據,以國家新頒布的各分項、分部驗收規范為標準,認真施工,嚴把質量,各分項工程全部驗收合格。
1、地基工程:土質符合設計要求與勘察報告相符(探槽、驗槽合格)。
2、鋼筋工程:鋼材、焊條等質保材料全部合格,并有復試報告和合格證,鋼筋加工安裝嚴格按設計及規范進行操作,各檢驗批分別符合要求。
3、砼工程:水泥、石子、黃砂分別具有合格證或復試報告,配合比為c30煤炭工業陽泉礦區質量檢測中心出具,質保資料齊全。施工過程中,砼振搗密實,幾何尺寸、外觀質量分別符合要求,砼試塊強度滿足要求。
4、砌磚工程:砌體采用m10混合砂漿砌mu10磚,砂漿飽滿,灰縫順直,平整度、垂直度均小于規范要求,質量保證資料齊全。
5、室外防潮工程:按設計要求進行施工,經監理單位隱蔽驗收合格。
二、主體工程:
主體結構所使用的鋼材、水泥、黃砂、石。
工程名稱:梓木山小區八一東路。
監理單位:郴州市工程建監理設有限公司。
發出日期:二零一三年十二月十一日
一、工程概況。
本工程包括道路工程、綠化工程、交通設施、電力通信工程、給排水工程、照明工程等,工程造價約5200萬元。
施工單位:湖南省揚生建設集團有限公司。
二、評估依據1.工程建設監理合同2.工程施工合同3.工程設計施工圖。
三、質保資料核查情況。
1、路基、基層及面層分部工程已通過驗收,質量符合設計要求和施工規范規定,資料齊全,核定等級為合格。
2、人行道所用的道板磚質量合格,鋪裝符合設計及規范要求,表面平整、穩固、線縫直順、縫寬均勻、灌縫飽滿。
3、給水、雨水、污水、電力、電信、照明、燃氣、交通設施與交通監控等管線工程的管材質量合格,安裝符合設計及規范要求,并做好隱蔽記錄及檢驗批質量驗收記錄。
4、瀝青混凝土為商品砼,所用的材料、配合比、試塊強度報告符合設計要求,標高、截面尺寸、表面平整度符合施工驗收規范規定。
四、各分部工程質量評定驗收。
出自 FAnWEn.chazIDIAN.com
1)路基。
1.本工程路基處理主要采用翻挖、分層回填碾壓法與拋石擠淤再回填碾壓處理方法。后在施工過程中,局部地方由于現場地質條件與設計勘察結果不符,通過變更,對該地段采取了換填、分層碾壓的方式進行處理。
2.在施工過程中,監理單位對分層回填段實行全過程旁站監理,每層回填都有詳細檢測數據,嚴格按照設計要求和國家施工規范要求及經過監理單位審批的施工方案開展監理工作,整個施工過程基本正常。
3.本工程使用的施工機械均經過監理單位按相關程序審查后才投入使用Ｏ相關規范要求。
1.本基層分為二層,下基層為厚度20cm的4%水泥穩定層、上基層為厚度20cm的5%水泥穩定層,現場施工主要采用機械攪拌、人工攤鋪、機械碾壓的方式進行。
2.在施工過程中,監理單位對拌合料的攪拌、攤鋪、碾壓實行全過程旁站監理,每層施工都有詳細檢測數據,嚴格按照設計要求和國家施工規范要求及經過監理單位審批的施工方案開展監理工作,整個施工過程正常。
3.本工程使用的施工機械及原材料均經過監理單位按相關程序審查后才投入使?,符合設計和規范要求。
4.按照國家的相關規范驗收標準,本工程檢測了壓實度和彎沉值,檢測結果符合設計和規范要求,具體參數詳見檢測報告。
3)面層。
1.本面層分為三層,下面層為es-2稀漿封層、中面層為厚度8cm的ac-25粗粒式瀝青混凝土、上面層為厚度4cm的ac-13細粒式瀝青混凝土,現場施工采用全機械操作。
2.在施工過程中,監理單位對拌合料的攪拌、攤鋪、碾壓實行全過程旁站監理,每層施工都有詳細檢測數據,嚴格按照設計要求和國家施工規范要求及經過監理單位審批的施工方案開展監理工作,整個施工過程正常。
3.本工程使用的施工機械及原材料均經過監理單位按相關程序審查后才投入使?,符合相關規范要求。
4.按照國家的相關規范驗收標準,本工程檢測了壓實度和厚度及彎沉值,檢測結果符合設計和規范要求,具體參數詳見檢測報告。
4)其他分部工程的質量狀況。
1.人行道分部工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
2.道路附屬構筑物含分部工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
3.給排水工程含分項工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
4.通信工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
5.交通設施與交通監控工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
6.綠化工程含分項工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
7.照明工程含分項工程承包單位自評評定等級為:合格,監理驗收合格。
五、觀感質量驗收。
通過對瀝青面層、人行道、道路附屬構筑物、交通設施、綠化、管線工程等各分部的外觀檢查驗收,觀感質量總體評價為良好。
六、施工中發生過的質量事故、問題、原因分析和處理結果。
在施工全過程中沒有發生質量事故,作為一般性的質量問題(包括常見質量通病)在施工過程中時有發生,這些問題通過自查、自檢進行整改處理,達到合格后才進行下道工序施工。整個施工過程中監理單位發出了監理通知,對施工單位落實整改也起到了一定的促進作用。
七、評估意見。
綜合以上所述,本監理部認為該工程質量基本符合設計和施工規范驗收要求,質保資料基本齊全、真實、有效。工程質量等級評定為合格。請質監站給予審核和監督。
總監理工程師簽字:
監理單位(章)。
****年**月**日。
工程名稱:梓木山小區八一東路。
監理單位:郴州市工程建監理設有限公司發出日期:二零一三年十二月十一日
一、工程概況。
本工程包括道路工程、綠化工程、交通設施、電力通信工程、給排水工程、照明工程等,工程造價約5200萬元。
各參建單位為:。
建設單位:安仁縣住房和城鄉建設局。
監理單位:郴州市工程建設有限公司。
設計單位:湖南省建筑設計院。
施工單位:湖南省揚生建設集團有限公司。
二、評估依據。
1.工程建設監理合同。
2.工程施工合同。
3.工程設計施工圖。
4.城鎮道路工程施工與質量驗收規范cjj1-2008。
9.其他國家及地方現行有關質量驗收規范、標準等法律、法規、規定。
三、質保資料核查情況。
1、路基、基層及面層分部工程已通過驗收,質量符合設計要求和施工規范規定,資料齊全,核定等級為合格。
2、人行道所用的道板磚質量合格,鋪裝符合設計及規范要求,表面平整、穩固、線縫直順、縫寬均勻、灌縫飽滿。
3、給水、雨水、污水、電力、電信、照明、燃?、交通設施與交通監控等管線工程的管材質量合格,安裝符合設計及規范要求,并做好隱蔽記錄及檢驗批質量驗收記錄。
4、瀝青混凝土為商品砼,所用的材料、配合比、試塊強度報告符合設計要求,標高、截面尺寸、表面平整度符合施工驗收規范規定。
四、各分部工程質量評定驗收。
出自 FAnWEn.chazIDIAN.com
1)路基。
1.本工程路基處理主要采用翻挖、分層回填碾壓法與拋石擠淤再回填碾壓處。
理方法。后在施工過程中,局部地方由于現場地質條件與設計勘察結果不符,通過變更,對該地段采取了換填、分層碾壓的方式進行處理。
2.在施工過程中,監理單位對分層回填段實行全過程旁站監理,每層回填都。
有詳細檢測數據,嚴格按照設計要求和國家施工規范要求及經過監理單位審批的施工方案開展監理工作,整個施工過程基本正常。
3.本工程使用的施工機械均經過監理單位按相關程序審查后才投入使?,符?/p>
合相關規范要求。
4.按照國家的相關規范驗收標準,本工程檢測了壓實度和彎沉值,檢測結果。
符合設計和規范要求,具體參數詳見檢測報告。
2)基層。
行。
理單位審批的施工方案開展監理工作,整個施工過程正常。
3.本工程使用的施工機械及原材料均經過監理單位按相關程序審查后才投入使?/p>
用,符合設計和規范要求。
工程名稱:xxxxx工程。
施工單位:xxxx項目經理:xxx。
一、工程概況:工程名稱:xxx工程建設單位:xxx有限公司設計單位:xxx公司監理單位:xxx有限公司施工單位:xxx有限公司工程地點:xxx建筑面積:本工程地上4層,高度19m,建筑面積11825㎡。
二、依據:
1、建設項目有關合同;
2、消防設計施工圖及設計更改單、技術核定單;
8、《工程建設標準強制性條文》(消防工程部分);
三、主要內容及范圍。
四、質量行為。
施工前編制有施工組織設計,有施工現場管理制度、工程質量、安全的保障體系和具體實施措施,主要部位和專項施工有專項方案和技術交底,施工設備按施工組織設計要求落實到位,滿足施工要求。在整個施工過程中,能按規定接受有關單位和部門的監督管理,所有工序都按施工規范要求進行報驗審核,驗收合格后才能進入下道工序施工,能按設計和規范要求以及執行強制性有關條文進行施工,施工質量均達到合格標準。
五、材料、構配件及設備質量的控制情況。
本工程所有材料、構配件、設備進場時均按規定及時報驗檢驗,經專業監理工程師檢查驗收,符合設計、規范及主管部門批準后投入安裝使用。消防產品生產許可證、消防產品質量檢驗報告和合格證齊全。施工過程跟蹤檢查,發現質量問題及時作退場處理。室內消防栓等除具有公安部消防產品合格評定中心頒發的《中國國家強制性產品認證證書》還有公安部消防產品合格評定中心頒發的《消防產品型式認可證書》,消防產品的生產廠家確認報告齊全。安裝到現場的各種傳感器和執行機構在試運行期間狀態穩定,排煙閥、防火閥、送風風閥、脫扣器(用于非消防電源強切)、水流指示器、溫度噴頭、煙感、溫感和手動報警報鈕、消火栓箱按扭(消火栓內的直接起泵按鈕)等,都經過嚴格的質量檢驗,提供質量合格證明文件齊全、完整,有專業檢測機構的檢測證明。
工程開工前制定了有關安全施工專項施工方案,在施工中,能夠按專項方案組織施工并能夠對施工現場保持經常性的安全檢查;工地現場配有專職安全員,在工作中能夠認真工作并能夠接受監理人員的管理和督促;本工程在施工期間的安全管理符合《建設工程安全生產管理條例》的規定,本工程安全無事故發生。
八、工程綜合評價。
能夠按照施工圖和現行規范及施工組織設計組織施工,有不符合施工驗收規范的部位和工序在監理工程師的監督下進行了整改,施工質量基本符合施工圖設計文件、gb50300-2001《建筑工程施工質量驗收統一標準》和相關專業驗收規范的規定;各子分部工程質量經驗收全部合格;隱蔽工程在隱蔽前已經有關單位參加驗收并形成驗收文件;安全和主要使用功能符合設計要求;工程的觀感質量符合要求。參加驗收的各方人員的資格符合要求;監理單位的驗收方法符合規范要求。
綜上所述,xxx工程自評為合格。
xxx有限公司。
****************工程(一標段)。
編制人:批準人:
河北***********監理有限公司年月日。
目錄。
一、工程概況。
二、監理依據。
四、工程實施情況。
五、質量評定情況。
七、質量保證資料核查情況。
八、最終評估意見。
一、工程概況:
1.1工程名稱:***************工程(一標段)1.2工程地點:*******至********。
1.3工程范圍:本工程內的路基路面及排水工程,交通設施工程,綠化工程等。
1.4參建單位:
建設單位:******住房和城鄉建設局。
監理單位:河北**********監理有限公司1.5本工程造價:約4108.91萬元要求工期:4個月工程質量標準:合格。
二、監理依據:
2.1依法簽訂的監理委托合同和工程建設承包合同及其有關附件。2.2業主、監理單位和承包商在工程實施過程中有關的會議記錄,函件和其它文字記載。業主提供的正式施工圖紙、文件報告及有關資料。
2.3政府批準的建設計劃、規劃等與工程建設有關的文件。
2.4國家和省、市有關工程建設和監理的政策、法規、規范、標準及省、市有關規定文件。
監理工作就是“四控兩管一協調”,而質量控制是監理工作的核心,質量控制主要有:
3.1事前控制:熟悉掌握施工圖紙和有關的技術規范和驗評標準;審查施工單位資質、施工組織設計及施工方案;進場材料報驗;施工現場檢查驗收及核查工程質量保證措施等。對重點工序質量控制關鍵點進行技術交底。
3.2事中控制:對施工過程進行全面控制,主要采用巡視、旁站、平等檢驗等方法。嚴格執行隱蔽工程驗收和見證取樣送檢制度,強化驗收,過程控制。
3.3事后控制:對已完成的單位、分部、分項、檢驗批工程及時組織驗收;審核材料抽驗試驗結果;及時跟蹤工程內業資料整理。
四、工程實施情況:
本工程項目主要有以下幾個子單位工程:4.1道路工程。
4.2綠化工程。
綠化工程共分以下幾個分部工程:栽植基礎分部、栽植工程分部、苗木養護分部;
4.3交通設施工程分1分部工程:標志標線分部。
五、質量評定情況5.1道路工程。
5.2綠化工程。
5.3交通設施工程。
標志標線分部分為:標線1個分項,共設1個檢驗批,全部合格,該分部評定為合格。
6.1道路工程檢查了機動車道路面,非機動車道路面,人行道路面,路沿石,伸縮縫,護欄等內容,機動車道路面,伸縮縫,護欄等外觀質量較好,非機動車道路面,人行道路面,路沿石等外觀質量較差,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。
6.2綠化工程檢查了喬灌木、花卉、草坪地被植物等內容,外觀質量一般,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。
6.3交通設施工程檢查了道路標線,外觀質量較好,本子單位工程觀感質量評定為“好”。
七、質量保證資料核查情況。
根據施工單位提供的竣工資料及現場初驗情況,總體該工程的施工質量達到設計要求,經核查,本工程項目質量保證資料齊全有效。
八、最終評估意見。
經核定,本項目工程各子單位工程檢驗合格,資料齊全,該工程項目工程質量綜合評定為合格。
一、工程概況:。
大豐市路燈控制中心辦公樓工程位于常新路。本工程建設單位大豐市城管局,由江蘇華泰建筑裝飾工程有限公司設計,由江蘇鑫洋建筑裝飾有限公司施工,鹽城工程建設監理中心有限公司實施工程監理。本工程總建筑面積約2500平米,本工程于2009年10月18日開工至2010年3月18日竣工。
二、質保資料核查情況:
1、電氣工程:
本工程布線采用pvc阻燃管內穿線,線路預埋按圖施工,配電箱、插座等絕緣電阻經質檢站測試合格。防雷及接地安裝符合設計要求,接地電阻經質檢站檢測合格。
2、給排水工程:
給排水工程本工程的室內外給排水管道及配件安裝均按圖施工,消防管道的安裝及衛生器具安裝符合設計要求,給水管道(設備)經監理和質檢站測試合格。
3、通風與空調工程:
所有進場材料均有產品合格證及材質書,對各種管道及各種閥門、管件都按照國家標準驗收檢查。
4、智能建筑工程:
消防工程的火災報警及消防聯動系統所有進場材料均有產品合格證及材質書。
三、質量抽樣檢查情況:
在施工過程中,我監理部對現場在質量管理方面做了大量工作,除了常規的查驗外,還經常配合參與施工單位對各分期各工序進行嚴格的檢查,發現問題堅決要求進行整改,決不讓留有隱患于下道工序,根據質量驗收標準,驗收合格。
四、分部核定、觀感評定及綜合核定:
本工程裝飾分部核定為合格,合格率100%。
我監理部的工作得到上級領導、建設、設計、勘察單位、質監站和施工單位的大力支持與配合,謹致以誠摯的感謝!
鹽城工程建設監理中心有限公司。
監理部。
二〇一〇年三月十八日。
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
一、工程概況。
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
二、結構簡述。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點?;卷椖康臋z查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
四、工程技術資料核查情況。
該工程質量等級達到了合格標準。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
葉集實驗學校工程主要功能為教學、辦公用房,建筑面積1570平方米,地上4層。
主要建筑結構類型。
葉集實驗學校工程為鋼筋混凝土框架結構,建筑結構設計使用年限為50年,建筑耐火等級:三級,設防烈度:6度,建筑類別:三類建筑。本工程已具備下列驗收條件:
1)建筑工程基礎工程已全部完成,資料齊全;
2)建筑工程主體工程已全部完成,資料齊全;
3)建筑工程屋面工程已全部完成,資料齊全;
4)建筑工程裝飾工程已全部完成,資料齊全;
5)質量保證資料基本齊全,并整理成冊;
7)建筑垃圾等雜物清理干凈,達到窗明、墻潔、地凈;
8)單位工程及各分部、分項工程經自評資料已經完善;
二、自檢驗收標準。
工程竣工預驗收依據:設計文件、有關變更、施工合同、工程建設有關標準、工程質量驗收規范等。
符合驗收要求;工程實體預驗收人員認真檢查工程分項質量、使用功能,并對六個分部工程進行具體詳細的驗收檢查。
1)地基與基礎分部工程:已經分階段進行驗收評述,地基與基礎分部通過驗收。
2)主體結構分部工程:已經分階段進行驗收評述,主體通過驗收。
3)建筑裝飾裝修分部工程:
經檢查無起砂、裂紋、脫皮、麻面等現象,表面潔凈,地面子分部分2項檢查,抽查合格。
本工程門窗均有質保書或合格證;門窗子分部分3項檢查,抽查合格。本工程的內外抹灰分項均無脫層、空鼓、面層爆灰和裂縫現象,粉刷表面光滑、潔凈、接槎平整,外墻的涂料工程分項及油漆分項的涂料和油漆均有質量保證書,其顏色符合有關要求。
本工程扶手與欄桿固定牢固無松動現象。
4)建筑節能分部工程。
本工程外墻采用50厚聚苯顆粒保溫層,各種組成材料有生產廠家的產品合格證及質量保證書,并附有耐久年限。材料進場后由監理工程師見證取樣送有資質的檢測單位進行復檢,達到設計和國家有關規范要求。
5)建筑屋面分部工程:本工程為不上人平屋面,平屋面保溫層的保溫材料有合格證,卷材有質量保證書,其鋪設的搭接均按規范施工,平屋面經盛水試驗未發現滲漏現象,本分部分5項檢查,抽查合格。
6)建筑給排水分部工程:整個系統能嚴格按圖施工,給排水孔留位置基本符合設計要求,水平、垂直偏差均在允許范圍內,排水伸縮節安裝符合季節性變化要求,盛水通球、水壓試驗符合要求,各吊架尺寸較準確,本分部分8項檢查,抽查合格。
9)建筑電氣分部工程:平板、墻中的配管按圖施工,配電箱按標高進行安裝,安裝結果符合要求,開關插座標高水平、垂直誤差均在允許范圍內,導線連接回路符合設計要求,線相間絕緣符合要求,圓木安裝牢固,開關動作準確,滿足設計要求,本分部分8項檢查,抽查合格。
本工程經施工單位自檢后已具備下列驗收條件:
1、建筑工程和裝飾工程已全部完成;
2、土建分部工程全部驗收合格:水電(水電各項試驗報告)分部工程全部合格。
3、質量保證資料齊全,并整理裝訂成冊;
5、建筑垃圾等雜物清理干凈,達到窗明、墻潔、地凈;
6、備有單位工程及各分部、分項工程企業自評資料;
7、結構未出現下沉、裂縫、變形等異常情況;工程竣工預驗收提出遺留問題整改完成;
綜上所述:本工程經自評檢查符合設計及驗收標準,質量合格。
一、工程概況。
五豐食品(深圳)有限公司龍崗肉類聯合加工廠工程位于深圳市龍崗區橫崗街道荷坳社區,總用地面積80786平方米,被一條排污河分成南北兩個地塊,南區為b地塊31968平方米,北區為a地塊48818,兩塊用地的直線距離203余米,通過規劃一路、規劃二路、規劃三路連接,道路路程500余米??偨ㄖ娣e為46104平方米。
包括土建工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程、暖通空調工程、制冷工程等。a塊用地在規劃一路的北側,位于橫崗污水處理廠用地北側,位于橫崗污水處理廠用地北側。規劃有生豬、牛、羊待宰、屠宰、冷卻、分割、冷藏配送等建筑。各個車間根據建設用地狀況,從東北向至西南向布置,根據各個建筑物的不同使用功能和衛生標準,利用建筑物本身并結合廠區綠化,有機的分隔成為衛生要求較低的原料區(臟區)和衛生要求較高的成品區(凈區)。工程監理情況:
本監理公司依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同,代表建設單位對施工安全、質量、進度、合同等實施了監理,為了確保工程結構安全和使用功能,重點抓了以下工作:
1、認真審閱了施工單位編制的施工組織設計。
2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、沙、石料、防水材料、門窗等重要原材料、構配件均做到質量保證資料齊全,防止不合格材料用到工程上。對涉及結構安全的試塊、試樣以及有關材料,在監理工程師督促下現場取樣制作,養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。
3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視,對發現的質量問題和缺陷要求及時整改,施工單位均進行了處理,并經監理工程師檢查驗收。施工中技術檔案和施工管理資料基本完整。
4、在施工過程中,工程各階段的施工驗收工作均按照相關規范進行。對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程組織了有建設、勘察、設計、施工和監理單位參加的驗收,驗收結論符合勘察、設計和施工技術標準的要求。
5、施工單位按照《建筑工程統一驗收標準》,對分項、分部和單位工程的質量驗收程序。經檢查驗收,單位工程質量合格,總監理工程師審核同意。
6、對屋面防水、深基坑支護、電氣配線、水暖試壓、電氣穿管防水、冷庫保溫、高支模、護坡等重點分項工程,監理工程師在分項施工時做了重點檢查,在施工單位自檢合格后,由監理全數檢查合格,經項目部抽檢合格后,方進入下道工序的施工。
本工程依據國家和地方法律法規、設計文件、建筑工程各專業工程施工質量驗收規范進行驗收。本工程分為八個分部工程:基礎、主體、建筑裝飾裝修、屋面、給排水、建筑電氣安裝、通風與空調、智能(通訊網絡)建筑工程。
經檢查,施工中鋼筋的綁扎、模板支設,結構標高軸線偏差的控制,均符合設計及規范要求,施工單位的自查、自檢、隱蔽驗收工作均能按照要求實施。施工單位按照施工方案施工。
驗收檢查合格后,方進行下道工序?;炷猎噳K取樣制作、養護符合規范要求,以上混凝土經試壓檢驗,強度均達到設計要求。
外墻防水作為重點分項,由施工單位自檢合格后,報監理驗收,由監理全數檢查合格。
1、主體工程。
(1)主要原材料檢驗情況:
主體工程所用原材料如鋼筋、水泥、磚、砌塊、沙石材料等產品質量保證資料齊全、檢驗報告、鋼筋接頭實驗報告齊全,保溫材料合格證齊全,進場批次抽檢合格。
(2)混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。強度達到設計要求。
(3)砂漿的品種、試塊取樣和制作符合要求,強度均達到設計要求。
(4)主題工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量驗收及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未發現超標其他異常情況。
(5)砌體施工過程中對拉墻筋施工單位自檢合格后,報監理單位驗收,認為主體工程符合設計和施工質量驗收規范要求。
2、裝飾裝修工程。
(1)內外墻抹灰總體質量較好,內墻表面光滑、潔凈、陰陽角方正、線角順直清晰,外墻分隔縫、滴水線通順、寬深一致。
(2)刷漿及玻璃工程:刷漿無起皮、掉粉、漏刷現象,玻璃安裝平整、牢固、無松動、玻璃打膠均勻,橡膠條緊密。
(3)塑鋼門窗安裝位置,開啟方向正確,關閉嚴密,大面基本無刮傷和碰痕,部分窗的調角現象,經整改后驗收合格。
(4)室內木門框安裝位置準確,開啟方向符合設計要求,木門框油漆涂刷均勻,無脫皮斑痕和漏刷,各類門表面較為光滑潔凈。
(5)地面工程經檢查,基本無空鼓現象,廚衛間防水坡度準確,地漏處處理符合規范及用戶裝修時貼磚的要求,蓄水試驗全部無滲漏。
裝修裝飾分部工程經驗收合格。
3、屋面工程。
屋面找平層材料符合設計要求,表面無起砂,脫皮現象。
屋面工程驗收合格。
4、給排水及采暖工程。
材料的報驗監理工程師都嚴把質量關,對不合格的鋼管、法蘭、閥門堅持退貨,產品的型號、規格均符合設計要求,采暖系統經試壓由監理驗收合格。嚴格按照程序施工,堅持試驗合格后隱蔽,采暖衛生系統通過嚴密性、灌水、通水試驗,檢驗結果符合要求。建筑給排水及采暖工程驗收合格。
5、建筑電氣安裝工程。
主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經測試,接地電阻其數值為4ω,小于設計4ω的要求,絕緣電阻測試值符合要求。導線分支連接做搪錫處理,電氣照明系統全負荷運行24小時試驗無障礙。
6、通信、有線電視、寬帶系統屬智能建筑范疇,本工程只預埋該部分線管,經監理工。
程師檢查,預埋管材質符合設計要求,埋設位置準確、通順。智能建筑分部監理工程師審核同意驗收。
在監理過程中,我們嚴格遵守國家和地方有關法律、法規,并按照國家和地方的有關文件及規定,對本工程的質量、安全、進度、投資進行控制;嚴格管理好本工程的合同及各項工程建設信息,做好有關方面的協調工作,確保本工程總承包合同目標的實現;我們對施工單位的施工組織設計方案進行審查及批復;對進場的原材料、構配件、設備按照有關規定認真進行檢查、審批和見證取樣;對各分部、分項工程及隱蔽工程進行了驗收及簽認。我們遵循科學規范、嚴格守法、誠信公正的原則對本工程的施工實施監理,經監理單位該項目總監理工程師組織監理工程師對工程進行驗收和對工程質量控制資料審核,并進行觀感檢查。我們認為施工單位工程質量控制資料及工程安全和功能檢驗資料基本齊全。該工程符合《建筑工程質量驗收統一標準》有關單位工程質量驗收合格的規定,同意驗收。
北京華商建設監理有限責任公司。
五豐食品(深圳)有限公司龍崗肉類聯合加工廠工程項目監理部。
2012年4月27日。
中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司。
第十一項目經理部。
一、工程概況:
該人防工程建筑總面積為9375㎡,地下一層,建筑結構形式為框架剪力墻鋼筋混凝土結構,使用年限50年。防火分類等級一類,耐火等級一級,防護類別為甲類,抗力級別為核六級常六級,防化等級為丁級,平時功能為小型汽車庫,戰時功能為人防物資庫。
1、中華人民共和國工程建設標準強制性條文。
2、工程施工合同。
3、工程設計施工圖。
4、《建筑工程質量驗收統一標準》。
6、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》。
7、《人防工程施工及驗收規范》。
8、《鋼筋焊接及驗收規程》。
9、《地下工程防水技術規范》。
10、《建筑地面工程施工質量驗收規范》。
11、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》。
12、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》。
13、本工程設計圖紙及說明(包括設計變更通知、核定單等)。
14、《全國民用建筑工程設計技術措施》防空地下室分冊機構部分。
三、施工單位質量責任行為履行情況。
在地下室人防工程施工期間,我公司嚴格按照建筑法、合同法和質量管理條例實施現場工程質量管理和施工,分包工程簽訂合同與我公司資質相符,以質量第一的方針,精心施工。嚴格過程控制,強化產品優良。在項目經理部的精心組織、精心管理、精心施工下,經過項目部全體人員的共同努力已順利完成工程建設合同內的全部內容(包括設計圖紙、圖紙會審紀要、設計變更),工程質量達到驗收標準,具備使用功能和交付使用的條件。人防工程施工技術資料齊全、準確、有效,工程已達到竣工驗收狀態。
1、本工程質量目標為“合格”,項目部建立健全了質量管理體系,形成了項。
目經理掛帥、項目總工主抓,項目部日巡檢、周大檢、公司月檢,共同抓質量的大好局面。
2、建立施工現場質量檢查制度,強化工序交接檢制度,推行專職質量員跟蹤、旁站檢查工作方式,有檢查、有記錄、有整改、有落實。
3、建立質量把關責任人制度,使責任人分別把好方案審批交底關、技術交底關、材料進場關、樣板引路關及成品保護關。針對人防工程專門進行了人防技術交底。
4、認真審核圖紙,在對工程全面了解的基礎上,編制每一道工序,每一個項目的施工技術保證措施,對易發生質量通病,功能缺陷的部位預先提出防治措施,達到了防治目的。
5、每批材料進場后,首先進行進場驗收并按要求對原材料見證取樣復試合格,確保在工程中使用合格的材料。在主體施工過程中,重點控制了鋼筋、商品混凝土、水泥的質量及砼攪拌的計量工作,裝修過程中則重點控制了人防設備、裝修材料、水暖管件、閥門、電氣、防水、門窗材料的進場使用。
6、貫徹落實質監站的質量管理要求,結合現場實際著重進行了基礎底板、墻體、頂板、人防門扇安裝工程的質量控制,設備功能、使用功能的檢查與控制,及各種需抽送檢材料的檢驗、試化驗工作。
三、工程已經按要求完成工程設計和合同約定的內容,人防工程防護設施已經按要求施工完成。
四、執行強制性標準和強制性條文的情況。
1)原材料質量控制:工程使用的鋼筋、水泥、焊條、鋼筋連接件及其他輔助材料(如砂漿、磚等)均有質量檢驗合格報告,指標均達到材料標準要求,所檢材料均由監理公司監理人員見證取樣、送檢,經檢驗合格后方投入工程使用。
2)鋼筋工程質量:基礎、主體鋼筋工程各分項工程的鋼筋規格、間距、制作均符合設計和施工規范要求,鋼筋工程綁扎質量、錨固長度、搭接長度,鋼筋連接、鋼筋綁扎、骨架幾何尺寸等均達到鋼筋工程驗收標準,均通過隱蔽工程驗收合格。
3)混凝土工程質量:基礎、主體工程混凝土采用商品砼,混凝土結構實體振搗密實、表面平整,砼體的幾何尺寸正確,無蜂窩麻面、露筋等現象,符合設計要求。經實測實量和檢測,人防工程剪力墻結構墻、梁、板的混凝土強度等級,混凝土配合比、坍落度均符合設計及施工規范要求。同條件試塊600℃·d強度、標養試塊強度均通過試驗評定,達到合格標準?;A(chǔ)主體工程(包括基坑驗槽)均通過建設單位、設計、設計及監理單位驗收,評定為合格。
4)填充砌體工程質量:砌體工程材料砂漿強度等級均按設計要求,成品砂。
漿均復試合格后方進行施工。砌體工程嚴格按照砌筑程序施工,拉接筋采用預留鋼筋法,并按照規范要求進行施工,拉接筋規格、長度、埋深、彎曲均達到規范要求,砌體垂直、平整、灰縫飽滿,灰縫密度一致均勻、砌體密實牢固。頂梁、頂板斜磚方法正確,密實、頂緊,洞口位置標高正確,達到規范及驗收標準要求,并通過驗收。
a室內采用一般抹灰,表面光滑,基本潔凈,接槎平整,線角和灰線基本清晰美觀。抹灰材料的品種、質量符合設計要求,各抹灰層及抹灰層之間粘接牢固,無脫層、空鼓、面層無裂縫等缺陷??锥?、箱盒和管道后抹灰尺寸準確,平整垂直整齊光滑,管道后抹灰平整,垂直度、表面平整度、陰陽角垂直方正等各項指標經實測實量均控制符合施工質量驗收規范要求。
b地面為細石砼地面,細石砼均有試塊強度報告,經檢測合格;面層與基層結合牢固無空鼓、裂縫等缺陷。
a、室內給水工程:各系統經試壓試驗,壓力符合設計要求,無滲漏;管道經自來水清洗,判定合格;管道坡度的正負偏差未超出設計坡度值的1/3,安裝橫平豎直,連接牢固可靠,給水順暢,距墻標高符合規定,支架牢固不松動。
b、閥門、配件安裝:閥門型號、規格符合設計要求,耐壓強度和嚴密性試驗合格,位置進出口方向正確;連接緊密牢固,啟閉靈活,表面潔凈;各配件安裝位置、標高符合規定要求,進出口方向、朝向正確,接口緊密,啟閉部分靈活;消防箱油漆完整,標志清晰正確,箱內設備齊全、有效。
c、管道、地漏等安裝:管道間管道、配管間距基本一致,安裝順直;各種地漏、檢查口平整、牢固,低于排水表面,經試驗無積水、滲漏;地漏位置正確,密封性能達到設計規范要求。
a、線路敷設:橋架安裝合格;各電氣線路間經絕緣電阻試驗均合格,各管子敷設連接緊密,管口光滑,扣口齊全;暗配管保護層符合規定,盒(箱)設置正確,固定可靠,清潔無雜物;導線整齊、有標識;管子進入盒(箱)處順直,在盒(箱)內露出的長度小于5mm;接地支線連接緊密、牢固,接地(接零)線截面選用正確。
b、配電箱安裝:配電箱安裝位置正確,部件齊全,箱體內外清潔,箱蓋開閉靈活,箱內線路整齊,回路編號齊全、正確。
齊。燈具安裝位置符合設計要求、居中,工作正常。
9)孔口防護工程。
本人防工程孔口包括:排送風井、密閉通道、防塵濾毒室、擴散室。選用專業人防單位生產的專用產品,排送風井采用密閉閥、密閉封堵板;封堵梁已按設計要求就近堆放,回彈報告齊全;人防門全部安裝完畢,經我方自查發現防護門、防護密閉門、密閉屏蔽門的型號、規格、抗壓強度符合設計要求和人防工程防護設備產品質量驗收標準的規定,門扇上下餃頁受力均勻,門扇與門框貼合嚴密門扇關閉后密閉膠條壓縮量均勻,嚴密不漏氣,密封條接頭粘接牢固、平整,門扇能自由開到終止位置。
人防孔口防護工程施工各分項工程經自檢合格并向監理單位報驗,施工資料齊全、簽字有效,施工質量符合人防工程施工規范標準要求。自評質量等級為合格。
五、施工過程對監督機構提出的要求整改的質量問題確已改正到位,并得到監理單位認可,竣工前檢查中,質監機構及設計院提出的問題,已整改完畢,并出具了整改報告,整改報告已經監理及設計認可。
六、工程完工后,經我單位自查,確認工程已達到竣工標準,工程質量達到合格質量等級,工程結構安全和使用功能滿足人防防護功能要求。
七、工程質量保證資料(包括檢測報告和功能試驗資料)基本齊全且已按要求裝訂。
八、結論:
鑒于以上工程建設和施工質量情況,本工程建設手續齊全,監理、質監到位,符合建筑法等有關法律法規。各分部分項工程質量指標均符合驗收標準,過程施工資料有效、完整、齊全,我單位對本工程質量自評為合格。
履(kxxx+000~kxx+000)。
約情況檢匯報資料。
xxx工程有限公司xxx標段項目經理部2015年2月28日。
查
目
錄
一、履約情況介紹1.駐地建設情況2.人員到位情況3.設備到位情況4.質量保證體系。
二、附表。
1.已到主要人員表2.已到機械設備表3.已到試驗儀器表。
履約情況匯報。
xxxx:
首先,我代表項目部給各位領導拜個年!祝大家在新的一年身體健康,闔家歡樂,工作順利,萬事如意!
xxx標段由xx集團xx工程有限公司承建,自中標后,我公司就開始了xxx進場準備工作,迅速組建了xxx標項目經理部,經理部主要人員于xxx日進場并開始了經理部的駐地建設。我公司一向重合同、守信譽,對照合同文件要求,承諾的主要人員均已到位,主要機械設備已進場,質量保證體系已建立。下面將各方面情況簡要匯報:
1、駐地建設情況。
項目部設在xxx,面積xxxm2,于xxx日完成項目部駐地建設。各科室分工清楚、辦公條件較好,有關本工程項目的組織機構(工程部、物資設備部、財務部、試驗室、勞動與安全部、計劃合同部、綜合部)、內部管理制度、崗位職責等各項制度均已建立,各項圖表、宣傳資料均已上墻,防火、防盜設施齊全,會議室、計算機及網絡均已建立,現已完全具備了正常的施工組織管理的功能。
試驗室已建立。養護室、力學室、鋼筋試驗室、土工室、水泥檢測室、樣品室等均已建立,試驗儀器共xxx臺套均已安裝、調試、標定。試驗人員共3人均已到位。
2、人員到位情況。
素質高的優秀技術人員和得力管理人員?,F(xiàn)已到位的技術人員有xx人,其中中級以上職稱xxx人。(主要人員見附表)。
3、設備到位情況。
根據合同要求,土石方主要機械設備均已進場,橋梁、結構物施工設備大部分已到位,部分設備在近幾天內進場。拌和站建在xxx左側,面積xxxm2,計劃場地建設在xxx日前完成,拌和設備目前正在安裝,計劃在xxx具備生產砼能力。(設備見附表)。
4、質量保證體系。
多年來,我公司一直奉行“質量第一”為企業的生命,提出了“靠科技興司、當路橋先鋒、讓業主滿意、創精品工程”的質量方針和“干一項工程、樹一塊牌子、創一方信譽、拓一片市場”的質量目標。項目部成立了質量領導小組,項目經理任組長,總工任付組長,質檢負責人具體組織實施領導小組的決定,并現場組織人員進行質量跟蹤檢測,對各項質量信息及時反饋。嚴格按照程序施工,按照技術規范檢測,從第一道工序起抓質量,對不合格工程及時返工、整改,多創精品工程。(質量保證體系見附表)。
備2002-3。
衡陽市建設工程竣工驗收組(委員會):。
2、施2002-。
3、施2002-4表,請予主持辦理該工程的竣工驗收手續。
注:甩項分部分項工程如下:。
本評價報告一式四份,建設、施工、監督站、監理各一份監理單位(章)年月日。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、投資總額:450萬元。
4、建設單位:
5、監理單位:
6、設計單位:
7、施工單位:
8、工程質量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑設計概況。
1、建筑面積:1987.21平方米。
2、建筑層數:地下一層、地上五層。
3、建筑結構:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二層做法(2)外墻:(3)內墻:(4)地面:(5)頂棚:
月
日。
(6)采暖:鋼鋁散熱器(7)給水:管材為ppr給水管。
(8)排水:管材為pvc內螺旋消音排水管。
(9)電氣:三相四線埋地接入,各種線路均管沿樓板或沿墻暗敷設。
三、工程監理情況。
1、認真審核了施工單位編制的施工組織設計,對已審定的施工組織設計,確定的質量保證體系、質量目標和質量措施。施工中已貫徹執行。
2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,總監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、多孔磚、石料、砂、防水材料、門窗等重要原材料、構配件,均做到“三證”齊全,防止不合格材料用到工程上,對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,在監理工程師監督下現場取樣,取樣制作、養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。
3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視和平行檢驗等形式,對工序質量進行了監督檢查。在監理過程中,監理工程師對發現的質量問題和缺陷及時通知施工單位,施工單位均進行了整改,并經監理工程師檢查驗收。施工中的技術檔案和施工管理資料完整齊全。
4、在施工過程中,各階段的施工驗收工作均按照《建筑安裝工程質量評定標準》進行,對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程、工程竣工組織了有建設、勘察、設計和監理、施工單位參加的驗收,驗收結論符合勘察設計和施工技術標準要求。
5、施工單位按照建筑安裝工程質量評定標準,對分項、分部和單位工程的質量評定程序和組織符合要求,經檢驗評定,單位工程質量等級為合格,總監理工程師審核同意。
本工程依據設計文件,工程質量標準,施工驗收規范和國家、自治區有關質量標準、規定進行了檢驗評定。本工程分為7個分部工程:地基基礎、主體、裝飾、屋面、建筑給排水與采暖、建筑電氣安裝、建筑節能。具體的分部分項檢驗批的劃分及評價情況如下:。
1、地基與基礎工程。
(1)地基驗槽。
2009年。
月
日,經建設、勘察、施工、監理單位共同驗槽通過,同意進行基礎施工。
(2)基礎鋼筋混凝土工程。
經檢查,施工單位在0.000以下的工程施工中,鋼筋綁扎、模板、結構標高、軸線位置、門窗洞尺寸、均符合設計和規范要求,施工單位的自檢、自評、隱蔽驗收工作均能按要求做到。該工程全部采用商品混凝土,監理工程師對混凝土澆筑進行旁站監理,并對配合比進行抽查。基礎工程所使用原材料的三證齊全。鋼筋檢驗,接頭檢驗報告,水泥試驗報告全部合格?;炷猎噳K取樣制作、養護符合要求,強度達到設計要求。
地基與基礎工程包括土方、鋼筋綁扎、模板、混凝土等分項工程,經建設、設計、施工、監理單位共同驗收,認為基礎結構工程符合設計和規范技術標準要求。地基與基礎工程分1個分部,無支護土方又分為土方開挖和土方回填兩個分項工程,檢驗批的劃分各2個,評定結果合格.混凝土工程分為模板、鋼筋、混凝土三個分項工程,其中模板分為8個檢驗批,安裝4個,拆除4個;鋼筋分為6個檢驗批10;混凝土分為14個檢驗批,評定結果合格.砌體工程分為磚氣體和配筋砌體兩個分項工程,分別劃分為2個檢驗批,評定結果合格。
地基與基礎工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
2、主體工程:
(1)、主要原材料檢驗情況:主體工程所用的原材料如鋼筋、水泥、混凝土、砌塊等產品“三證”及砂石材料檢驗報告,鋼筋接頭試驗報告基本齊全。
(2)、混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。
(3)、砂漿品種、試塊卻樣制作符合要求,根據標準,強度達到設計要求。
(4)、主體工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量評定及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未出現超標或其它異常情況。
主體工程包括鋼筋綁扎、模板、混凝土及砌磚等分項工程,全部合格,經監理審核符合設計和施工技術標準要求。主體結構工程分為1個分部,混凝土結構工程又分為模板、鋼筋、混凝土、現澆結構四個分項工程,模板劃分為36個檢驗批,鋼筋劃分為40個檢驗批,混凝土劃分為46個檢驗批,現澆結構劃分為28個檢驗批,評定結果合格。砌體結構分為磚砌體、配筋砌體及加氣塊砌塊砌體三個分項工程,磚砌體、配筋砌體分別劃分為14個檢驗批,加氣塊工程砌塊砌體劃分為6個檢驗批,評定結果合格。
主體各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
3、裝飾工程。
(1)地面與樓面工程:
按設計要求,施工單位注意管理、精心操作、養護較好,地面平整、光潔,未發現空鼓、裂縫現象。樓地面基層混凝土強度達到設計要求。
(2)內外墻貼磚:總體質量較好、表面光滑、潔凈、無空鼓、陰陽角順直,滴水線通順、寬窄一致。
(3)涂料工程:內外墻涂料無起皮、掉粉、漏刷和透底現象,整體質量交好。(4)油漆工程:無脫皮、斑跡和漏刷,盯眼刮平,木紋清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,顏色一致,五金件潔凈.(5)屋面吊頂:(6)大理石地面:
(7)門窗工程:門窗工程包括鋼門、木門及鋁塑窗等分項工程,經檢查產品三證齊全,塑鋼窗經取樣送檢符合標準,。建筑裝飾裝修工程分為1個分部,a地面工程,b抹灰工程,c門窗工程,d飾面磚工程,e涂飾工程,f細部工程,地面工程又分為細石混凝土找平層、水泥砂漿面層、隔離層、找平層、基土、水泥混凝土面層、護欄和扶手制作與安裝等七個分項工程,其中細石混凝土找平層劃分為4個檢驗批;水泥砂漿面層劃分為3個檢驗批;隔離層劃分3個檢驗批;找平層劃分為3個檢驗批;基土層劃分為3個檢驗批;水泥混凝土面層劃分3個檢驗批,護欄和扶手制作與安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.抹灰工程分一般抹灰一個分項工程,一般抹灰劃分為6個檢驗批;評定結果合格。門窗工程分金屬鋼門窗、塑料門窗安裝、特種門、玻璃安裝四個分項工程,其中塑料門窗安裝和玻璃安裝各劃分為7個檢驗批,金屬鋼門窗劃分為1個檢驗批,特種門安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.飾面磚工程分飾面磚粘貼一個分項工程,飾面磚粘貼劃分為1個檢驗批,評定結果合格.涂飾工程分為水性涂料和溶劑型涂料兩個分項工程,水性涂料劃分為1個檢驗批,溶劑型涂料劃分為3個檢驗批,評定結果合格.細部工程為護攔和扶手制定安裝一個分項工程,護攔和扶手制定安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.建筑裝飾裝修工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
4、屋面工程:
屋面找平層材料、符合設計要求,表面無起砂、脫皮現象,轉角處均做圓弧形,保溫材料為加氣快保溫,防水材料為sbs防水卷材,經抽樣檢查,質量符合設計要求。卷材鋪貼方法為滿貼法,搭接寬度符合規范要求,粘貼牢固。無滑移、翹邊、起泡等缺陷,未發現滲漏現象。
建筑屋面工程分為1個分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分為保溫層、找平層、卷材防水層和細部構造四個分項工程,分別各劃分為1個檢驗批,評定結果合格.建筑屋面工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
建筑給排水與采暖工程劃分為1個分部,a給水系統,b排水系統,c衛生器具安裝,d室內采暖系統,其中給水系統分為室內給水管道及配件安裝一個分項工程,劃分為7個檢驗批,評定結果合格;排水系統分為室內排水管道及配件安裝和雨水管道及配件安裝兩個分項工程,室內排水管道及配件安裝劃分為14個檢驗批,雨水管道及配件安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.衛生器具安裝分為衛生器具給水配件安裝和衛生器具排水管道安裝兩個分項工程,分別各劃分為6個檢驗批,評定結果合格室內采暖系統分為采暖管道及配件安裝、輔助設備及散熱器安裝、系統水壓試驗三個分項工程,其中采暖管道及配件安裝和系統水壓試驗各劃分為7個檢驗批,輔助設備及散熱器安裝劃分為6個檢驗批,評定結果合格.建筑采暖與給排水衛生工程,各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
6、建筑電氣安裝工程:
主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經測試,接地電阻,絕緣電阻測試值均符合要求,導線分支連接與設備的連接均作搪錫處理,燈具開關安裝、管路敷設、管內穿線等,均符合設計和施工技術標準要求。建筑電氣工程劃分為2個子分部,a照明系統,b接地系統,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜導管敷設、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行七個分項工程,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行分別各劃分為3個檢驗批;電線電纜導管敷設劃分為14個檢驗批,評定結果合格.接地系統工程分為接地裝置安裝和等電位安裝兩個分項工程,分別各劃分為2個和13個檢驗批,評定結果合格.建筑電氣工程各個分項工程,全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
施工單位按照《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》要求的程序評定,20年。
月由技術負責人組織企業有關部門進行了單位工程質量評定:
1、單位工程共分7個分部工程,分部、分項工程及檢驗批的劃分合理符合標準要求,無不合格分項與“定為”合格分項的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工單位對工程質量保證資料進行了收集,整理和檢查,經鑒定核查,認為資料完整齊全,符合要求。施工單位申報工程質量為合格工程,經該項目總監理工程師和監理單位技術負責人對工程實物和工程技術資料審核,認為施工單位在工程質量評定中,符合《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,認為該工程已完成了合同的約定的內容,施工符合設計及施工驗收規范的要求,工程質量已達到合格標準,同意竣工。
1、工程名稱:六枝特區老干活動中心。
2、工程地點:六枝特區建設南路。
3、建筑面積:1006m2。
4、建設單位:六枝特區老干部離退工作局。
5、勘察單位:貴州省黔美基礎工程公司安順地質災害防治工程分公司。
6、設計單位:六盤水市規劃設計研究院。
7、施工單位:貴州宏科建設工程有限責任公司。
8、監理單位:六盤水新時代監理公司。
二、施工工程完成簡況。
根據參建各單位合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中嚴格執行各項法律、法規、規范及當?shù)卣挠嘘P(guān)規定。由于本工程施工工序復雜,質量要求高,施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程方案,并嚴格貫徹執行有效地保證了工程質量和工期。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效。
三、監理整改情況。
在工程建設的每一分部、分項工程中,建設、設計、監理、施工等單位密切配合較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出便認真整改,整改后進行復查,達到標準要求后,才可以進入下一道工序施工。
在施工過程中,監理按照國家的各項標準要求,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序度嚴格按照監理程序做,保證了工程質量。
四、驗收單位組成。
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位于2009年10月28日組織了竣工工程的初驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位及監督站等人員的組成均符合要求。
五、驗收整改情況。
工程竣工初驗收時建設、設計、監理、施工、監督等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,并由各單位進行了復驗通過。
六、工程總體評價。
該工程經過建設、設計、監理、施工、監督等單位共同密切配合,已順利完工,其工程各項綜合指標已全部達到國家驗評標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。本工程從建筑設計方面較為合理,能夠滿足使用單位的要求,在施工全過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,并采用了新技術、新方案、新工藝。實行了科學化的現代管理措施,圓滿地完成了施工合同的要求,質量評定為合格。同意竣工驗收,提請?jiān)摴こ躺陥?bào)竣工驗收備案。
項目負責人:
六枝特區老干部離退工作局。
2012年1月11日。
六枝特區老干活動中心。
六枝特區老干部離退工作局二0一二年一月十一日。
一、工程概況:
1、工程名稱:林州市技工學校教師公寓3#樓。
2、建設地點:林州市陵陽鎮官莊村西。
3、建設單位:林州市技工學校。
4、設計單位:河南正鼎建筑設計有限公司。
5、監理單位:河南永磊建設工程管理有限公司。
6、施工單位:河南頌邦建筑工程有限公司。
7、外保溫分包單位;河南華安建設集團有限公司。
7、工程規模:面積為6080.64m2。
二、保溫及節能設計。
1、外墻為聚苯板保溫;
2、屋面為發泡混凝土保溫;
3、窗為塑鋼窗節能。
1、委托監理合同、施工合同、設計文件、有關工程變更等;;
2、《外墻外保溫工程技術規程》jgj158-2004的相關條款。
3、國標圖集;
5、《建筑裝飾裝修工程驗收規范》gb50210-2013;
6、《建筑節能施工質量驗收規范》gb50411-2007;
7、已批準的施工方案。
三、法律、法規、工程建設強制性標準條文執行情況:
本工程在開工前監理嚴格審查保溫設計文件和建筑節能的有關標準,施工過程中無違反法律、法規等行為;建設、設計、勘察等單位無違反法律、法規等行為,各相關主體單位無違反工程建設強制性標準條文等行為。
四、工程分包內容、承建單位及質量管理情況:
本工程外保溫工程由河南華安建設集團有限公司施工,施工前監理審查了施工單位的企業資質及質量管理體系,經審查資質符合要求,質量管理體系基本完善。
五、各相關責任主體質量行為執行情況。
施工前期,我單位按規定取得了合格的建筑節能與墻體材料專項備案意見表、施工圖合格證書。施工過程中,參與材料進場驗收,確保工程材料符合設計要求。
監理單位堅持執行相關法律、法規及質量驗收規范,認真檢查施工單位企業施工資質及工藝標準情況,施工合同的履約情況。嚴格執行工程材料報驗制度,對涉及保溫的所有原材料進行見證取樣送檢,復試合格后方可使用于本工程。
施工單位施工前制定了建筑節能專項施工方案,嚴格按照審查合格的施工圖設計文件和建筑節能技術標準的要求進行施工。建筑節能材料進場時,按建筑節能技術標準要求對所有的原材料進行了監理見證取樣送檢復試合格后使用。外墻保溫施工前施工單位嚴格執行樣板引路指導原則,樣板做好后經檢測驗收合格后進行大面積施工。施工過程中及時進行施工質量自查自檢,確保施工質量合格。
六、質量控制資料核查、整理情況:
涉及建筑節能工程的各檢驗批、分項工程隱蔽驗收記錄內容真實完整,施工質量驗收記錄基本齊全,經核查,質量控制資料完整,符合要求。
七、綜合評價:
綜上所述,本建筑節能工程施工按照《建筑節能施工質量驗收規范》執行,質量控制資料完整。建筑節能分部工程質量符合設計和建筑節能工程質量標準要求,該分部工程驗收合格。
林州市技工學校年月日。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/qitafanwen/924859.html