施工是一項技術含量較高的工作,需要施工人員具備扎實的專業知識和豐富的實踐經驗。我們為大家找到了一些成功施工項目的總結,希望對大家有所啟示和幫助。
建筑工程中的采暖問題與排水問題,都是與人們的生活息息相關的。如果采暖與排水質量不好,會直接影響到人們的日常生活,也會給建筑項目中的使用情況帶來影響。因此,在對排水采暖及消防管道的建筑時,要合理的規劃工程的布局設計,在施工過程中每一個環節都能認真仔細的對待,使整個建筑工程施工環節都能按照標準來進行。
1.1高層建筑消防電梯間前室必須設消火栓。
有很多施工企業在高層建筑消防電梯間前室并沒有設置消火栓,但是按照國家的規定,為了確保人們的安全,對高層建筑消防電梯間前室必須設消火栓。因此在對消防管道進行設計方案的時候,就要考慮到這個消火栓存在的必要性。因為它的作用只是在發生火災的時候方便消防隊員而準備的,因此,設計人員在對施工方案進行設計的時候要從多方面來考慮,不要將這個盲區遺忘掉。
1.2建筑物內應考慮使用雙閥雙出口消火栓替代2組單閥消火栓。
國家以強制性的條文規定“18層及18層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,當設2根消防豎管有困難時,可設1根豎管,但必須采用雙閥雙出口消火栓”。所以在對消防管道施工的時候要考慮使用雙閥雙出口消火栓替代2組單閥消火栓。
1.3消火栓布置要合理且充實水柱的長度計算要準確。
當發生火災的時候,為了減少消防隊員救火時所面臨的困難,在對消火栓進行布置的時候,一定要科學合理,不能給消防員的工作帶來障礙,要為他們的后續工作減輕負擔。還有就是對消火栓的水槍噴射充實水柱的長度要準確的計算,從而可以明確計算出消火栓在多大范圍內能夠保護建筑物的結構。
1.4管道網強度試驗與嚴密性試驗要嚴格。
現在有很多施工企業對管道網的設計都不能按照施工方案進行,這樣就達不到規范要求的標準,給整個消防給水系統帶來嚴重的安全隱患。為此,在管道網安裝結束后,要對它的強度與密度進行嚴格的試驗,在試驗過程中,如果不存在滲漏的情況,那么它的嚴密性就是達標的,如果有滲漏的情況,一定不能視而不見,要及時查找原因,必要時要對其重新進行安裝,直到嚴密性合格為止。
1.5消防給水管道必須選用金屬制管。
因為金屬制管有抗高溫的能力,所以在發生火災的時候,爆發出來的高溫不會給建筑整體結構的強度帶來影響,如果使用沒有抗高溫能力的給水管道,則會造成水管的嚴重損壞,甚至使消防的整個給水系統造成不同程度的癱瘓,那么隨之而來的就是人民的生命財產也會受到嚴重的損失。
1.6消防感溫噴頭在建筑內部的設置位置問題。
在建筑施工過程中,消防感溫噴頭與建筑周圍結構之間的距離設計的不規范。在設計施工中,一定要按照規定的要求去操作,如果距離太遠,當發生火災的時候,敏感度不夠導致不能及時發出警告,因此就錯過了滅火的時機;如果距離太近,又會使噴頭噴灑的保護范圍太小而起不到作用,因此距離太近或者太遠,都會存在安全隱患。所以消防感溫噴頭位置設計的規范性是很重要的。
2.1室內地漏設計安裝問題。
對室內設計地漏安裝并沒有按照設計的要求來進行。根據調查顯示,有的室內地漏安裝的高度高于地面的高度,這樣水流不會順暢的通過地漏排出去,會導致嚴重積水,甚至流入室內的其他房間,影響了人們的正常生活。而有的對地漏的安裝低于室內地面的高度,這樣雖然可以使水流順暢的流下去,但不符合室內美觀的要求,而且還會造成地面的不平整,給人們在行走過程中帶來不便。因此我們在對地漏進行施工的時候有一個通用的原則:對于公共衛生間來講,因為人們使用的頻率比較多,所以不建議采用鐘罩式存水灣地漏,這樣出來的水流是處于急轉彎的,對水頭的損失比較大,還比較容易造成雜物堵塞,所以公共衛生間我們通常建議采用格柵p型或s型存水彎式地漏。
2.2高層建筑中upvc排水管的設置問題。
在對高層建筑中upvc排水管設置的時候,并沒有對防止火災蔓延采取有效的措施。在進行室內裝修的時候,將upvc排水管隱蔽起來,而且在對立管檢查口的地方也沒有設置清通口。
2.3高層建筑中透氣管口的設置問題。
如果對高層建筑中透氣關口設置的不合理,會很容易使臭氣積存。因此對于透氣關口的設計與施工的高度都必須要按照規定進行施工。
(1)在進行排水采暖消防管道施工前,一定要對圖紙認真審核,找出其中有沒有不合理的地方,如果有要及時進行修正。對施工合同相關的文件與設計內容一定要達到非常熟悉的程度。要嚴格對施工單位所提交的技術方案及設計進行審核。這些準備工作都按照規章制度做完之后,接下來要對現場的施工人員及設備的配置、安全質量保障措施等內容進行審核,這樣做的目的是為了確保施工的工程質量。當然,最重要的環節還是對施工圖紙的審核與設計交底工作,這項工作可以了解設計人員對工程設計的具體思路,以便對整個施工環節更好的熟悉,把握施工過程中哪些是難點,哪些是重點。當材料進場的時候更要對材料的質量進行嚴格把關,為接下來順利的施工做好充足的準備。
(2)施工單位在給排水采暖管道進行施工的時候一定要提供相關的資質證書,確保施工單位工作人員的技術符合施工工作的要求。對于施工所用的機器,必須全部落實到位,并且符合規范要求。施工單位在施工過程中必須按照設計中規定的方案進行操作,對其所有的驗收都是嚴格按照隱蔽工程部的驗收制度來進行的。還要仔細審查施工的質量是否符合相關的標準規范。
(3)在給排水采暖管道施工進行驗收的時候,必須嚴格按照驗收程序來進行,不能忽視的一個環節就是一定要對排水采暖管道進行試用,如果在試用過程中發現問題,要找出問題的原因,制定解決方案并及時解決。對之前的施工工程進行驗收如果沒有達到標準,是不能進行后續的驗收工作的,一定要等到驗收合格才能往下進行,這樣可以確保施工的質量符合設計的標準,不為施工工程留下任何安全隱患。除此之外在給建筑采暖及給排水工程的施工人員做好培訓工作也是很有必要的。建筑施工人員專業技術的好壞直接影響著建筑工程的質量。建筑施工單位需要定期對一些施工人員進行專業上的培訓,從而提高施工人員的專業知識水平,這樣在施工過程中才能充分體現施工技術水準,以確保建筑工程的質量。
對于排水采暖與消防管道在設計施工過程中所存在的問題,希望相關單位與政府都能認真對待,畢竟這兩項工程的質量好壞與人們的日常生活之間存在著必然的聯系,因此,必須要保證在施工過程中按照相關規定合理的進行設計。對排水采暖與消防管道在施工過程中,每一道施工程序都要符合建筑工程的質量要求。同時還要注重施工人員的專業素質,使排水采暖消防管道工程都能嚴格按照施工圖紙有目標、有計劃的進行,從而提高我國建筑工程中排水采暖、消防管道施工的質量,給我國的經濟及人民的安全財產帶來有力的保障。
甲方(全稱):
乙方(全稱):
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:
二、工程概況。
開工日期:
竣工日期:
三、質量標準。
工程質量標準:
四、合同價款。
金額(人民幣大寫):
五、組成合同的文件。
1、本合同。
2、標準、規范及有關技術文件。
3、圖紙。
4、工程量清單。
5、工程報價單及預算書。
雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、合同的生效及終止。
1、合同簽訂之日起生效。
2、除合同質量保證書外,甲乙雙方履行合同的全部義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后,本合同即告終止。
3、合同的權利義務終止后,甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則,履行通知、協助、保密等義務。
七、圖紙。
提供方及份數:
八、甲方工作:
1、提供當地消防部門審批的設計資料,如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。
2、對乙方施工現場的設備、材料等予以保護。
3、如工程需基建方配合工作,甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。
4、提供具備施工條件的施工場地。
5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地。
6、雙方約定甲方應做的其他工作:
九、乙方工作。
1、必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。
2、在施工過程中,如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出,由甲方和設計單位與消防部門協商解決。
3、根據施工圖紙和預算書范圍內的:從審圖、申報消防手續、施工、驗收全套包干。
4、施工圖紙范圍外(如:外部管道、防火門等)以甲、乙雙方、見證方共同確認另行計價。乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。
十、施工組織設計和工期。
1、開工及延期開工。
乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工,應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按合同約定的開工時間開始施工。甲方應并以書面形式通知乙方,推遲開工時間,工期順延。
2、由于下列原因造成的工期延誤,工期相應順延:
a)甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件;。
b)工程量改變和設計變更。
c)因停水、停電、停氣等原因造成的停工;。
d)不可抗拒力;。
e)因甲方無法達成約定義務造成工期延誤;。
f)雙方約定工期順延的其他情況。
a)乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工,如遇特殊情況雙方另議。
b)施工中甲方如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前。
c)工程在驗收中,積極配合消防檢測公司對工程檢測。本合同工程總價不含消防檢測所產生費用,檢測費用由建設方另行支付給專業的檢測中心??⒐f議,作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施,甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。
同邦國際城7、8#樓消防工程消防工程,xx樓共xx層(地下x層。地上x層)。xx樓消防系統包括。自動報警系統、噴淋系統、消火栓系統、應急照明系統、上述系統分別分布在xx樓的地下x層。地上x層-x層。xx樓高度為m。系統中的消防泵房。消防水池。消防水箱及消防控制中心均設在xx樓樓內)。
本工程建設單位:xxx。
設計單位:xx建筑設計研究院。
施工單位:xx有限公司。
2、現行的國標、消防系統施工驗收規范及重慶市地方標準;
(1)《火災自動報警系統施工及驗收規范》。
(2)《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》。
(3)《火災自動報警系統檢驗規范》。
(4)《自動噴水滅火系統檢驗規范》。
(5)《室內消火栓系統檢驗規程》。
(1)火災自動報警系統;
(2)防排煙系統線路敷設;
(3)自動噴淋滅火系統;
(4)室內消火栓系統;
(5)消防應急照明疏散系統(不包括地下室及一層的預埋預下);
(6)泵房、水箱間安裝;
(7)泵房、水箱間動力配電;
1、技術準備。
(1)熟悉圖紙、領會設計意圖、進行圖紙會審、組織操作工人進行技術交底。
(2)編制施工組織設計,制定先進的施工方法和有效的組織措施,確保工程質量優良,安全文明作業和施工。
(3)按施工圖紙及公司制定的質量管理細則,編制技術措施、工藝標準,保證工程質量達到預期目標。
2、勞動力的準備。
根據工程進度要求,各工種人員分批進場,并且人員都要經過嚴格的工種培訓和安全培訓,持證上崗,達到良好的操作技能。(見人員配置表、勞動力計劃表)。
3、機械設備的準備。
對所有的機械設備在安裝使用前,都要集中維修和保養,以保持完好的狀態,建立統一的機械設備臺帳,集中管理機械統籌進場,安裝、使用、維修和保養,并建立相應的崗位責任制度。
路面炮頭破除。
人工開挖。
消防管道修復。
米沙、土回填。
砼路面澆筑。
1)技術交底準備。
(1)施工前,由管道專業工程師向施工人員做詳細交底,包括技術問題和施工安排上的要等。
(2)施工時,由于地下管線不明,將采用人工開挖方式。如遇地下管線將停止施工并及時上報,等待勘察??辈旌蟮玫街噶罘交謴褪┕?。
2)材料、機械準備。
(1)施工前將施工所需機械提前半天進場。
(2)所有施工材料在施工前半天進場確保工程順利進行。
一)混凝土路面破除。
施工步驟。
1、路面靜力切割。
2、根據現場情況需要,組織施工,正常情況下,先用風鉆機隊老路面實施點對點的打孔成縫,使之開裂。
3、組織挖掘機,裝載車對拆除后的老路面成塊廢渣進行集中清除,運至指定棄土場。
4、對老路面下能夠用于填筑的土石料可取樣送檢,可用作填筑料,運至填方區填筑。
二)混凝土路面澆筑。
水泥混凝土路面施工。
1、模板施工。
側面端頭采用鋼模板,鋼模應先涂鋼模油,安裝側模防止模板移位,端頭模板支撐必須牢固、位置正確??刂坪没炷帘Wo層。模板立模拼裝完畢后,進行側向彎曲、垂直度等檢查,經驗收同意后才能進行下道工序的施工工作。
2、砼澆搗。
施工中嚴格控制坍落度,不得任意加水,不得有離析現象,超過初凝時間的混凝土,不得使用(加緩凝減水劑后可適當延長)。
澆搗用插入式和平板式同時振搗,保證混凝土澆搗的密實,并減少側面氣泡的產生。澆搗混凝土時,應注意以下幾點:
1)振搗器拔出時速度要慢,以免產生空洞;
5)混凝土搗實后24小時之間,不得受到振動;
6)澆搗過程中應密切注意模板變形及漏漿,有發生現象應立即糾正;
7)模板拆除:混凝土達到一定強度后,才能拆除模板。模板拆卸后,鏟凈鋼模表面,涂鋼模油后,再進行下次模板安裝。
3、砼路面的抹面。
吸水完成后立即用粗抹光機抹光。邊角等局部抹光機打磨不到之處可用微型手動抹光器抹光,將凸出石子或不光之處抹平。最后用靠尺板檢查路面平整度,符合要求后用鐵抹子人工抹光。
4、壓槽。
抹面完成后進行表面橫向紋理處理。壓槽時應掌握好砼表面的干濕度,現場檢查可用手試摁,砼確定適當后,在兩側模板上擱置一根槽鋼,槽鋼平面朝下,凹面朝上,提供壓紋機過往軌道。
5、養護。
壓槽完成后設置圍檔,以防人踩、車碾破壞路面,陰雨天還應用草袋覆蓋。砼澆注完成12小時后,可拆模進行養生,養生選擇澆水、覆蓋草袋噴撒養生劑等方法,養生時間與施工季節有很大關系。
為保證施工路段能夠安全有序地進行施工,采取半幅施工半幅通車有力保障措施:
1.距離施工路段兩頭150米、50米處設置醒目交通安全警示牌,“施工路段,車輛慢行”,場內設置“施工重地,閑人免入”;施工現場范圍杜絕有圍觀村民或是停留的社會人員,保障現場絕對安全的施工環境。
2.施工路段前后各一名專職安全員,中間施工員負責現場安全,通訊指揮用步話機聯系,前后加強溝通,對現場的棄土運輸車輛及過往車輛人員進行有效引導,避免單線通行塞車情況。
3、搶修結束后,舊路面挖除的地段應立即恢復好地面的平整,并做好適當壓實工作;有必要的地段修筑好道路兩旁的排水,防止路面被沖刷影響通行安全。
4、加強半幅路面施工期的安全宣傳,加強安全教育,對過往司機、人員及時提醒。
1、施工區域將采用彩鋼瓦圍擋,高度1.8米。
2、路段保護所有清除的廢土用加遮蓋物的運輸車運至指定棄土場,沿線不得將任何廢土倒至其路旁和其它不允許的地方,注意保證老路拆除后的路面正常通行。
3、廢棄物場應規整幾何樣式,禁止隨意堆砌,保證不造成任何水土流失和杜絕污染自然環境事件的發生。
4、在車輛運輸過程中應使用遮蓋物,配備好灑水車,運輸道路經常保持濕潤,避免塵土飛揚造成村民生活環境受污染;構建施工環境、自然環境、社會環境和諧一體化。
施工單位:南京崇南建設工程有限公司。
制作人:xxx。
日期:20xx年4月20日
甲方:身份證號:電話:
乙方:身份證號:電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等自愿公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就消防工程事宜協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:消防系統(1)火災自動報警系統。
4、工程工期:月日至年月日。
二、承包方式:包工包料。
三、工程造價:
四、工程質量及評定標準。
1、質量要求:合格工程并符合消防設計要求。
2、評定標準:按國家和甘肅現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。
3、安全生產必須符合國家安全施工規范的要求,防止事故發生。
4、材料及設備品牌必須采用消防部門認可的合格產品、規格、型號、產地、質量等級并且符合消防要求,以保證工程質量.
五、付款方式。
1、合同簽訂當天,甲方支付乙方合同款。
2、工程完工甲方向乙方支付余款。
六、雙方責任及義務。
1、甲方責任。
(1)按合同付款方式提供合同書所規定的全部費用。
(2)指定專人負責系統工程項目建設的協調工作,免費為乙方施工提供存放器材的房間及施工電源和施工用水。
(3)負責系統工程項目的組織及驗收。(甲方內部驗收)。
(4)甲方負責現場設備安裝位置的供電,確認布線路、管道等設施的協調工作。
浙江溫州東海房地產開發有限公司開發的海逸華庭工程位于溫州市溫迪路南側,站東路東側的綜合性居住小區,位置優越,交通便捷。本工程規用占地面積xxm,地上總建筑面積xxm,地下室一層,建筑面積xxm。地上部分由商鋪和4棟多層建筑組成,其中1、4樓六躍七層,2、3樓七層多層住宅,結構相同,商鋪部分兩幢一層,地下室為汽車、摩托車、自行車車庫以及設備用房、人防工程等,是集現代特色為一體的高級住宅樓。
地下室層高為3.65米和5.05米,地上部分層高為2.9米。
根據現場實際情況以及“安全生產、預防為主”的方針,現場設立消防應急指揮小組,以及各項相關設備、器材等。
1、現場按施工總平面布置環形安全施工通道,各區及樓層分別與該環形通道相連。
2、現場醒目位置設置設立應急指揮小組人員名單及手機、電話號碼,以備應急之用。
3、各通道出入口的安全防護,樓層等其他部位設立防護欄桿,以及疏散指示標志。
4、針對現場施工需要動用明火施工時,應按規定進行報審待批復后,方可在指定地點進行實施。
5、現場施焊區域應設立警示牌,并且做好必要的防護措施。
6、現場布置的消防器材、器具應注意防盜,應有專人專管,更不允許挪作他用。
7、現場設立吸煙室。
8、現場設立食堂,嚴禁在宿舍進行明火使用。
9、易燃易爆倉庫,應設禁火警示牌。
1、組織企業全體員工,認真學習貫徹執行《中華人民共各國消防法》及公安部《關于建筑施工企業消防基本措施》,增強全員的消防意識。
教育員工及時報警。消防報警是個很重要的環節,火災事故開始時只是一個苗頭,但若不及時報警,后果往往不可收拾。在進行消防安全教育中要鼓勵報警行為,強化防范意識。
2、強化技能培訓和防范演練?;馂亩酁橥话l性事故,烈焰、濃煙、高溫等可怕場景會造成人們心理上的恐懼。如果平時不加強宣傳教育和必要的演練,不進行基本消防技能培訓,不懂火災滅火原理及各種消防器具使用,會茫然不知所措,延誤施求時機,以致現場發生混亂。因而有必要強化消防技能培訓和防范演練。
2、針對實際情況,對工人進行崗前教育,注意各項安全施工防范措施。
3、教育工人的防范自救,火海逃生等自救方法。
4、按照項目和企業的應急預案,學會處理自救、營救的相關安全常識。
5、所有職工均應進行崗前教育,做到考核合格、執證上崗。
1、施工用的易燃易爆物品和壓縮氣體瓶,應設專用倉庫分類隔離存放。庫房之間和建筑物防火間距應按防火規范執行。庫房內部通風,降溫設備和電源、防爆設備須靈敏、可靠,電源開關要設在庫外。
保溫用的稻草、苫布、草簾等易燃保溫用品要在遠離火源處碼放好,保持干燥通風,有防風雪措施。易燃保溫材料按生產需要控制使用,專人負責調配,防止積壓。
2、施工現場、加工作業場所、材料堆置場內,刨花、木片、鋸沫等應及時清掃。
3、生石灰堆放要與木料、草簾、水泥袋等易燃物的間距大于5m,并要防止水浸。
4、擋風設施盡量用非燃材料、原則上不用草簾、葦箔,如必須使用,需經消防部門批準并用于建筑物二層以上部位。嚴格控制明火作業。
性質相抵觸的化學藥品不得堆在同一貸架上,以免相混發生化學反應形成火災。
5、可燃保溫材料不準堆放在電閘箱、電焊機、變壓器及電動工具周圍,以免材料長時間蓄熱自燃。
變電室、配電室內必須保持干燥、通風、不用明火取暖,室內不準存放無關物品。電工值班休息室必須與變配電室分開。變配電室門窗要安紗扇,防止鼠雀進入短路起火,變配電室外5m內不得存放易燃材料。
1、現場臨時用火,由工地主管負責人或班級長向用火人進行消防安全書面交底操作前,消防負責人員應根據操作環境及消防措施落實情況開“用火證”?!坝没鸢唿c”當日有效,過期作廢。
2、明火操作地點要有專人看火,看火人員的主要職責為:
1)消防用火部位附近的可燃保溫材料和其他可燃物,不能清除的用水淋濕。
2)高層建筑或腳手架上用火或焊接,要有石棉布防護或用接火盤接住火花。
3)用火部位要準備好消防器材,備足消火栓。經常檢查消防用水。冬季要防止凍結影響滅火。
4)看火人員不得擅離崗位。操作完畢后對用火地點詳細檢查,確認無死灰復燃可能方可離開崗位。
3、工棚、庫房、噴漆配料間不準用火取暖,其周圍15m內嚴禁明火作業。
4、爐使用管理的主要注意事項:
鍋爐墻壁和屋頂必須用耐熱材料搭蓋。門往外開,且應建在新建工程的下風向,距離不小于25m,其煙囪應加防火星帽。
隨時檢查鍋爐燃料,防止燃料中混有爆炸物。
5、取暖,供水火爐使用管理要點:
冬期取暖、供水火爐要履行審批手續。由安全部門驗收后發“爐火合格證”方可點火。
冬期施工用磚砌火爐,需完整良好,嚴防裂縫,且應有完整的排煙系統。
不得在火爐上加熱易燃品;烘烤其他物品要有專人看管。
在職工集中住宿區要設專人管理爐灰,爐灰要倒在指定地點。
6、冬期使用電加熱設備的消防管理要點:
冬期施工采用電加熱保溫法時,應制訂操作規程,做好安全技術書面交底,現場備足消防器材。
電加熱導線接頭、導線與電極接頭要牢固、絕緣良好。加熱部位溫度不超過80℃。
使用油導熱電暖氣要經常檢查電暖氣封閉是否良好,如有破損、漏油立即停用。
電熱水箱、電熱砂倉要用非燃材料保溫,與可燃物保持1m距離。
1、專職消防人員對各種消防器材要定期檢查使其保持靈敏有效,滅火筒等消防器材附近不得堆放雜物?,F場應按規定配置足夠數量的滅火器具。
2、冬期要對消防管道及其他消防設施做好保溫防凍工作。消防水管要埋入冰凍層以下。出地面消防管道要有保溫措施,消火栓也要具備保溫條件。
1、冬期埋入土中的消防桶應及時起出換水,消防器材及時檢查、維修或更換。消火栓內保溫材料及時清理,進行試水檢驗。
2、冬期施工所有材料妥善保管;草簾、葦箔、竹席等易燃集中收集、在空曠處碼放并留置通風孔,以防蓄熱自然。
3、及時清點整理冬施剩余物資,入庫統一保管,以備來年的冬季施工再用。
4、冬季取暖用火爐在烤火期結束后要組織統一拆除,任何人不得再次點火。
1、現場施工臨時設施所選用的臨時性裝修用材,不可認為其短時效應,隨意選擇裝修用材,也應按《建筑內部裝修設計防火規范》gb50222-95進行處理。
2、工程中使用的裝飾材料在運抵現場時保管均應按相關規范進行管理。
3、建筑裝修施工時,應按相關的各種建筑功能分區,進行分類按相應設計規范要求和施工規范要求進行管理與施工。嚴禁違規操作行為的出現。
1、作為施工現場,均屬比較空散區域,其防煙與排煙的處理也比較容易,但是后期的裝修期間,各分區的建筑功能已經定局,萬一出現裝飾材料起火其防煙與排煙功能又未啟用,這樣便可能在施工過程中出安全事故,故此該階段的防煙與排煙的管理工作也應不可小視,謹防煙氣中毒事故的發生。
2、針對以上所述施工期間的防煙與排煙管理工作,首先要做好崗前的安全教育與防范管理工作。
3、臨時設施內部的防煙與排煙管理工作。一般施工現場臨時設施均為單層或二層建筑,其排煙功能尚可,但是就其疏散走廊或樓梯通道均應滿足設計要求和使用功能。
1、施工現場格局比較簡單,臨時設施其單一性的造型,可以不設自動報警系統,但整個場區必須有報警裝置,設立專人值班、守護,以防萬一火災出現可以及時報警處理。
2、竣工前的工程應進行全封閉管理,崗前崗中崗后均應進行檢查,不放過任何一個環節,確保萬無一失,同時具備條件時,應裝設自動報警系統,一般也按值班看護為主進行系統管理。
3、一旦出現火情,現場進行自救的同時,必須按規定撥打119報警電話。
1、夏季施工正值高溫、雷雨等不利回素期,一者要防止雷電起火,造成火災;再則應注意夏季溫度高,電器長時間運轉發熱造成火災。
2、夏季溫度高,用于保養砼等的草袋等易燃物品注意防火處理;另如水磨石面養護的臘及鋸木屑等,室外施工屋面卷材等均應做好妥善處理。
現場安全疏散及消防通道必須按公司審批的施工總平面布置進行按排,確保安全疏散的距離及消防通道的寬度。
1、任何部門或個人發現火情必須開展自救并同時進行報警,不得隱瞞,緩報或謊報事故現狀,違者按事故的嚴重程度予以警告、罰款或移交司法機關予以處理。
2、現場出現破壞有關火災管理的情形,必須嚴懲。
現場的消防器材,不得偷盜或挪用他用。
3、相關工作崗位的人員工作不力,玩忽職守,造成損失的一律追究其法律責任。
4、對火災消防已經釀成損失的,必須按相關制度進行愉報處理,不得隱瞞事實真相,違者予以重罰。
發包方(甲方):。
承包方(乙方):。
按照中華人民共和國經濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.
第一條工程概況。
1.1工程名稱:。
1.2工程地點:。
1.3承包范圍:安裝消防煙感、噴淋系統(進口材料費另算)。
1.4承包方式:包工包料。
1.5工程質量:按提供消防施工圖紙要求及消防安裝規范.
1.6合同價款(人民幣大寫):。
1.7保修期:壹年。
第二條甲方工作。
2.1開工前兩天,向乙方提供以確認的施工圖至少一份,并向乙方進行交底.向乙方提供所需的水.電.并說明使用注意事項.辦理施工所涉及的各種申請.批件等手續.
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行合同.對工程質量.進度進行監督,辦理驗收.變更.登記手續和其他事宜.
2.3配合乙方做好一切現場協調處理工作,如工作門的開啟.已密封查線口的拆封(并承擔相應費用).
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定.
3.2指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行.按要求組織施工,保質.保量.按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜.提供施工人員的各種證件復印件.
3.3嚴格執行施工規范.安全操作規程.防火安全規程.環境保護規定.
第四條關于工期的約定。
4.1甲方要求此合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意.
4.2因甲方未按約定完成其工作,影響工期,工期順延.
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電.停水.停氣及不可抗力因素影響,工期相應順延.
第五條關于工程質量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙.作法說明.建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準.
5.2本公司施工部分,保證驗收。
5.3如果因甲方的違章建筑,造成消防驗收不過關,本公司概不負責。由甲方公司全權負責消防驗收的后續問題。
第六條關于工程價款及結算的約定。
6.1合同簽訂后進場甲方先支付給乙方總工程款的50%。計。
6.2當消防工程完工后。甲方再支付給乙方總工程款的45%。計。
6.3當工程驗收合格后,甲方再支付給乙方總工程款的5%。計清。
第七條有關安全生產和防火的約定。
7.1甲方提供的施工圖紙應符合中華人民共和國消防條例和有關防火設計規范.
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守安裝工程安全技術規程.中華人民共和國消防條例和其它相關的法規.規范.
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程,或未提供安全機具的情況下強制乙方工人施工的,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此而來的一切經濟損失.
第八條違約責任。
8.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工.窩工所造成損失.甲方不按合同的約定撥付款,所致后果由甲方承擔.
8.2因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第九條爭議或糾紛處理。
9.1本合同履行期間,若雙方發生爭執,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門調解.
9.2若當事人不愿通過以上方式解決或解決不成,可向當地仲裁委員會仲裁或向所在地人民法院起訴.
9.3合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力,雙方鑒字后生效,履行完成后自動失效.
甲方(蓋章):乙方:。
代表:代表:(簽名):。
單位地址:單位地址:。
聯系電話:聯系電話:。
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
一、編制依據:
(一) 國家頒布的建筑設計防火規范。
(二) 建筑設備施工安裝通用圖集91sb。
(三) 《建筑設備安裝分項工程施工工藝標準》
(四) 《火災自動報警系統施工及驗收規范(gb50166—92)》。
(五) 《建筑電氣施工安裝通用圖集92dq》。
二、工程概況:
根據2011年9月24日************下發至*******《消防工程整改通知書》的要求,********所將現有消防設施做相應的整改。本整改工程設有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、火災警報指示系統、安全出口門更換等內容。
火災自動報警系統:
在玻璃隔斷的辦公區內增加火災煙感探頭。
自動噴水滅火系統:
依據大廈消防圖紙修復在裝修期間隱藏或者覆蓋的噴淋頭。
在辦公區域重點部位擺放干粉滅火器。
消火栓系統:
依據大廈消防圖紙修復在裝修期間隱藏或者覆蓋的消火栓。
火災警報指示系統:
在辦公區域內增加應急照明系統,在辦公區域內增加安全出口指示標牌 安全出口門更換:
更換2個樓梯間安全出口的防盜門為防火門
三、施工條件及施工準備:
(一) 施工條件:
大廈消防圖紙:由******工程部提供。
2
(二)施工準備:
1、生產準備:
自備整改需要的相應工具。
2、 技術上的準備:
組織施工技術人員進行圖紙會審,研究解決有關技術問題,對整改中存在的問題應與*****工程部技術人員聯系,協商解決。
四、竣工驗收
整改完成后聯系*****安保部檢查驗收,并*****安保部直至最后完成大廈整體消防驗收。
五、質量管理措施:
(一) 嚴格按圖施工,堅持先辦洽商后施工,不擅自改動。
六、安全技術措施:
(一) 對參加施工的人員進行安全教育,堅持安全第一預防為主的方針,
遵守國家及企業的安全規程。
(二) 施工前由技術人員進行書面安全交底,內容包括常規安全要求;
工機具使用要求;安全用電要求;電氣焊施工安全措施。
(三) 嚴格執行用火申請手續,妥善保管易燃物品,注意防火。
七、文明施工措施:
(一) 施工隊設專人兼管文明施工,注意現場的整潔,認真執行現場文
明施工規定。
(二) 進入現場的材料堆放在指定地點,放置整齊,不影響交通。
(三) 施工部位及周圍做到整潔,操作時做到腳下清、活完料凈、廢棄
物當日清理干凈,倒在指定地點。
**********
2011.10.21
3
xxx-x消防支隊重點科對我影城進行了消防安全檢查,在檢查中發現了以下幾項消防安全問題:
一、人員的消防安全思想薄弱,對消防突發情況重視程度不夠。
二、與xx-xxx-xx溝通不及時,致使報警信號發出20分鐘后,消防監控室人員才來到現場,消防報警電話不能保證暢通。
三、各個設有電子門禁系統的安全出口,并沒有設置應對門禁系統故障的工具如消防斧等設備。
四、消防安全通道檢查不到位,安全通道存在堵塞的情況。針對以上的消防安全問題,xx-xxx-xxx-xxx開展"公司是我家,安全靠大家"的專項問題整改活動,此次整改活動,將從以下幾個方面入手,切實打牢消防安全的防線。
一、加大消防安全培訓、宣傳和演練的力度,從而提高所有人員的消防安全意識。
1、加大全體員工的消防安全培訓力度,特別是新員工入職、轉崗員工、重點崗位人員的培訓,培訓要以案例分析、案例視頻等內容為主,從視覺和思想上鞏固員工的消防安全意識,并通過培訓使全體人員必須掌握消防安全"四個能力""四懂四會"的內容,并將其運用到實際工作中。
2、加大消防安全宣傳工作,利用展板、公開欄和led電視等載體對消防安全知識、逃生技能技能進行宣傳,提高整體人員的消防安全意識,并利用早會、考核等手段,加強員工對消防知識、技能的掌握情況。
3、本月25日利用消防聯動測試,進行突發消防事件應行動預案的演練,在演戲中用煙片和聯動測試等進行模擬的疏散技能訓練,爭取全員熟練掌握引導疏散和逃生技能。
二、與xx-xxx-xx建立應急溝通機制,并制訂應急行動預案經過此次消防部門對我xx的消防安全檢查,發現如發生消防突發事件,與消防監控室并不能保證及時的溝通,這樣的問題是非常嚴重也是致命的,為了確保影城與消防監控室的溝通順暢,經過xx-xxx-x負責人溝通,并確定以下應急機制:
1、如發出火災報警信號后,消防監控室應立即派出一名人員在5-7分鐘內到達影城確認火情,另一名消防監控員應立即用電話進行電話詢問情況,如確認是消防突發事件時,應立即確保聯動設備的狀態,配合方面做好消防突發事件的處理工作。
《消防整改施工方案》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
小區地下管網復雜且年代久遠,目前已難以負荷居民日常所需。加上管線老舊、分布圖缺失嚴重,一直存在雨污水混排等一系列問題,不僅影響居民們的日常生活,還會對水環境造成污染。為徹底解決這個困擾小區多年的痛點問題,實現雨污分流,天壇街道多方協調,利用老舊小區綜合整治工作的契機,開展室外雨污水改造。
通過多次現場踏勘摸排,由于設計圖紙中的化糞池過大,現場場地狹小,地下各類管線等設施過多,造成設計圖紙不能完全實施。施工單位結合實際情況對本次室外雨污水改造提出相關改造建議,調整室外管線路徑等事宜。
局部采用利舊方案,采用原有化糞池,開啟后24小時抽掏,邊抽掏邊安裝。根據現場實際條件調整化糞池尺寸,或將一個較大的化糞池拆分成若干較小的,再現場重新定位。
要求施工單位施工期間做好安全防護措施,確保居民正常出行,盡量減少對居民的影響。施工期間如遇地下管線等情況復雜,需上報建設單位,由建設單位組織相關單位協調處理。施工過程等留影像資料,及時辦理簽證、變更洽商等手續。
按照住建委要求,針對舊小區改造工程的實際情況,為確保改造工程不發生傷亡事故,提出如下要求:
一、施工單位必須按照住房和城鄉建設部20xx年5月30日印發的《建筑施工企業安全生產管理機構設臵及專職安全生產管理人員配備辦法》的通知要求,配備足夠的專職安全生產管理人員。(1萬平方米以下的工程不少于1人;1-5萬平方米的工程,不少于2人;5萬平方米及以上的工程不少于3人,且按專業配備專職安全生產管理人員。)。
二、施工單位對進入施工現場的工人要進行安全教育,使工人具備必要的安全知識,了解國家和地方有關安全生產的方針、政策、法律、法規和企業安全生產的規章制度,熟悉安全標準規范、規程,正確使用和維護安全防護設備、設施、個人防護用品,掌握本崗位的安全操作技能,及時發現、處臵和報告事故隱患,達到增強工人的安全意識,提高工人自我防范能力,杜絕和減少安全事故發生的目的。
三、工程監理單位應按照《建筑工程安全生產管理條例》、《內蒙古自治區建筑工程安全生產監理試行辦法》對工程實施監理。
工作制度、程序、方法和措施。
(二)項目監理機構的總監理工程是安全生產監理工作第一責任人??偙O理工程師應當根據工程項目規模,工程結構確定安全監理人員數量,明確安全監理人員的安全工作職責。
(三)審查施工企業三級安全教育和崗前安全教育的活動記錄及真實性。
(四)審查施工單位編制的施工組織設計中的安全技術措施和專項施工方案是否符合工程建設安全強制性標準,并提出審查意見。
(五)審查施工單位的安全生產保證體系,安全生產責任制度和安全生產規章制度的建立及落實情況。
(六)審查施工單位項目負責人、專職安全管理人員資格和垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、超重信號工、登高架設作業人員、電工和金屬焊割作業等特種人員資格。
(七)審查施工總包單位、分包單位(專業分包和勞務分包)的企業資質、安全生產許可證和安全管理協議或合同,督促總、分包施工單位落實各自的安全生產責任。
(八)審查施工單位的逐級安全技術交底。
(九)督促施工單位按照工程建設強制性標準和施工組織設計中確定的安全技術措施或專項施工方案組織施工,制止違規作業。
(十)對危險性較大的分部分項工程重點進行安全巡查檢。
查,每天不少于一次。發現違規施工和存在安全事故隱患的,及時要求施工單位整改,并檢查整改結果,簽署復查意見,對存在重大安全隱患的由總監理工程師簽發工程暫停令,并及時報告建設單位,施工單位拒不整改或不停止施工的應當及時向安全監督機構報告。
(十一)檢查施工單位提供的起重機械設備、鋼管及扣件、漏電保護器、“三寶”的檢測檢驗報告。
(十二)督促施工單位開展安全自檢工作,復核施工現場安全設施驗收手續并簽署意見。
(十三)對超過一定規模的危險性較大分部分項工程的施工作業,項目監理機構應當單獨編制安全監理實施方案,并進行旁站監理。
四、建筑施工高處作業基本規定。
(一)施工單位在編制施工組織設計時,應制定預防高處墜落事故的安全技術措施。項目經理部應結合施工組織設計,根據工程特點編制預防高處墜落事故的專項施工方案,且將該工程項目涉及到的所需防護料具列入施工計劃,經審批后組織實施。
(二)單位工程施工負責人應對工程的高處作業安全技術負責,并建立相應的分級負責制。
安全防護用品的落實情況,未經落實不得施工。
(四)高處作業人員應經過體檢,合格后方可上崗。施工單位應為作業人員提供合格的安全帽、安全帶等必備的安全防護用品,作業人員應按規定正確佩戴和使用。
(五)高處作業前,應由項目分管負責人組織有關部門對安全防護設施進行驗收,經驗收合格簽字后,方可作業。安全防護設施應做到定型化、工具化。防護欄桿均應涂刷防銹漆和面漆,且以黃黑或紅白相間的條紋標示,蓋件等以黃或紅色標示。
(六)施工中若發現高處作業存在缺陷和隱患時,必須及時解決,危及人身安全時,必須停止作業。
(七)高處作業中所用的物料應堆放平穩,不可放在臨邊和洞口附近,也不可妨礙通行和裝卸。工具應隨手放入工具袋;作業中的走道、通道板和登高設施,應隨時清掃干凈;拆卸下的物件、余料和廢料及時清理運走,不得隨意亂放或向下丟棄,傳遞物件嚴禁拋擲。凡有墜落可能的物料、工具,均應先行撤除或加以固定,以防跌落傷人。
(八)雨天和雪天進行高處作業時,及時清除水、冰、霜、雪,并應采取可靠的防滑、防寒、防凍措施。暴風雪及暴雨后,應對高處作業的安全設施進行檢查,發現有松動、變形、損壞或脫落等現象,及時修復或更換。遇有六級以上強風、濃霧、雷電等惡劣天氣,不應進行露天高處作業。
(九)高層建筑和高聳構筑物,應預先設臵避雷設施,高處。
作業時有條件的,可設臵聯絡信號或通信裝臵。
(十)用于高處作業的防護設施,需要臨時拆除或變動安全設施的,應經項目分管負責人審批簽字,并組織有關部門驗收,經驗收合格后方可實施。
(十一)防護棚、腳手架等搭設與拆除時,應設警戒區,并派專人監護,嚴禁上下同時作業。
(十二)高處作業安全設施應做到防護嚴密,操作安全,牢固耐久,重復使用。
五、臨邊作業的安全防護。
施工現場中,工作面邊沿無防護設施或防護設施高度低于0、8m時,應搭設臨邊防護欄欄桿。防護欄桿由上、下兩道橫桿和欄桿柱組成,上桿離地面高度為1、2m,下桿高地面高度為0、6m。坡度大于1︰2、2的層面(坡度大于25°),防護欄桿上桿應高1、5m,下桿高0、75m,并加掛密目式安全網。橫桿長度大于2m時必須設臵欄桿立柱,欄桿立柱應用預埋件與鋼管或鋼筋焊牢,立柱距離不大于2m。防護欄桿的材料,一般使用鋼管,鋼筋型材等多種。當使用不同材料作欄桿時,除需滿足力學條件外,其規格尺寸和連接方式應符合構造要求。鋼筋橫桿上桿直徑不應小于16mm,下桿直徑不應小于14mm,欄桿柱直徑不應小于18mm,采用電焊或鍍鋅鋼絲綁扎固定。鋼管橫桿及欄桿均采用直徑48mm、壁厚3、5mm的管材,以扣件或電焊固定。以其它型材如角鋼等作防護欄桿桿件時,應選用強度相當的規格,以電焊固定。
消防工作是國家行政管理工作和公安工作的重要組成部分,是國民經濟和社會發展的重要事業。下面是本站小編整理的一些關于消防專項工作施工方案,供您參閱。
一、消防安全組織管理網絡體系。
1、消防安全組織措施。
(1)建立以項目經理為領導的消防安全領導小組健全消防管理網絡。
(2)落實消防安全責任,真正做到縱向到底橫向到邊。
(3)組織一支由管理干部和職工組成的義務消防隊。
(4)消防設施布置合理,重點部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。
(5)特殊工種持證上崗。
2、消防安全管理網絡體系。
(1)消防安全領導小組管理網絡。
組長:
副組長:
組員:
宣傳教育組:
滅火行動組:
通訊聯絡組:
疏散引導組:
安全防護救護組:
3、分包工程配合管理措施。
a、各班組必須納入項目部的消防安全管理。
b、各班組必須遵守項目部的消防安全管理的各項有關制度。
c、各班組必須服從項目部所組織的各個消防安全管理體系的領導。
4、消防安全教育管理。
a、進入本工地的所有管理人員及生產職工,均必須接受消防安全教育。
b、對新來的職工再上崗前必須進行消防安全教育否則不能上崗。
c、熟悉本工程的消防安全技術操作規程及消防安全生產責任制。
d、堅持管理生產必須管消防安全的原則,在計劃布置檢查總結評比生產的進修同時評比消防安全工作。
e、對工程的各分部分項工程在簽定工程。
合同。
時候,同時簽定消防安全。
責任書。
明確責任納入本工程消防安全管理。
f、加強消防安全的宣傳力度,現場除布置好七圖一牌外出入中區懸掛各種禁止,警告、警令和提示標志。
g、加強施工現場消防安全檢查和現場管理,建立消防安全值日制度和各班組自檢活動,在檢查中發現存在消防隱患的及時指定專人整改限期完成。
h、每月進行一次班組職工學習消防安全知識,通報近期本行業的消防安全形勢,組織宣傳消防安全圖報,提高職工防火意識和技術素質。
二、消防安全技術措施。
1、工程消防安全措施。
a、施工到每一個分部分項工程時必須將消防安全措施跟上只能超前不能推后。
b、按消防安全措施的總體規劃進行分部分項的實施。
c、在施工區按每施工層布置相應的消火栓和滅火器。
d、再施工樓層布置消防栓,為增加水壓可以用增壓泵和消防水池一個。
e、在生活區布置相應的消火栓和滅火器。
f、焊、割工嚴格執行“十不燒”規定。
2、各工種消防安全措施。
a、木工。
a、嚴禁在木工作業棚內吸煙葉、動火。
b、在木工作業棚內醒目位置懸掛警告牌。
c、在作業棚內布置砂箱滅火器和消火栓。
d、使用的電器必須定期進行檢查以防短路起火。
b、鋼筋工。
a、鋼筋切割、焊接時必須避開易燃物。
b、模板上焊接或切割時必須采取對木模的防護措施。如在木模上先灑水或在木模墊上墊鐵板。防止火星觸木模板。
c、在焊接或切割時要帶上滅火器。
c、各班組。
a、各班組需在易燃物上進行切割和焊接時必須做上述的條款。b、乙炔和氧氣瓶必須分開放置,保持一定間距下班必須放置在固定的房間內,不得混放。
d、機修工和電工。
a、須嚴格按各工程的操作規范操作。
b、避開易燃物操作。
c、經常定期進行檢查各燃具的安全性。
d、定期檢查各機具以防短路起火。
e、倉庫管理人員。
a、不準帶火種進入倉庫。
b、不準在倉庫內用電燙斗、電烙鐵、電爐等用電設備。
c、不準在倉庫內架設臨時電線和使用60瓦以上的白織燈。d、將各種物資分類限額存放。
e、要認真檢查物資堆放的安全情況,離開倉庫時切斷電源,關閉門窗。
f、要掌握儲存物資性質和防火知識,發現火后能熟練運用滅器及時滅火。
f、門衛。
a、嚴格招待值班制度對違反防火規定的行為要及時勸阻和制止,認真執行門衛出入制度。
b、嚴禁任何人把易燃易暴危險品帶入現場。
c、要加強夜間門衛巡邏,認真檢查火源。
d、要掌握施工現場內部重點部位滅火器分布情況,會使用滅火器撲滅點。
e、要熟悉火災救護、公安報警和上級部門電話發生火災應急時報警(火警119)。
f、認真學習消防知識和消防器材的使用方法,熟悉消防器材的布置積極提出消防器材的合理布局。
3、安全防火知識。
a、組織義務消防隊制定訓練計劃。
b、重點部位按規定合理設置消防器材,定期進行檢查。c、安全生產時認真進行防火安全交底。
d、嚴格履行動用明火審批手續,再動用明火時先清除易燃物品并配備專人監護和設置消防器材。
e、定期進行對用電器具的電線進行檢查,確保用電安全不得私自亂拉電線。
4、季節性施工消防安全措施。
a、夏季用電扇的合理使用進行定期檢查。
b、冬季不準用碘鎢燈烘烤取暖。
c、夏季風焊設備不得在烈日下爆曬。
d、秋季風力大動用明火時要考慮風向易燃物要避開風向。
e、秋季風力大動用明火時要考慮風向考慮風向易燃物要避開風向。
f、冬季比較干燥,動用明火時必須防止易燃并做好應急措施多備幾只滅火器。
為加強本工程施工現場防火安全管理,確保本工程建設順利進行,根據有關法律、法規及《消防管理條例》、《合肥市建設工地防火管理暫行規定》等要求,特設立施工現場防火領導小組(詳見附頁)。消防專項方案如下:
一、健全施工現場消防安全組織建設。
現場建立安全消防領導小組,吸收業主方參加,健全消防檢查制度,對全體職工加強消防意識教育,認真貫徹落實消防法,組織職工建立義務消防隊。
對進入本工程現場施工的所有單位,不論總包分包形式如何,均應簽訂消防責任書,并加強對分包單位的監督作用。
有專人定期檢查、管理滅火器具、繪制消防設施、器材放置平面圖,做好各類安全生產、消防安全臺帳,如實反映現場安全生產管理狀況,凡是檢查中發現的問題,必須定人、定時間、定措施整改,整改后進行驗收,消除事故隱患。
二、現場防火要求。
1、現場布置施工用水管路時,考慮消防用水,在主樓周邊(主要進口處)對稱設2只消防栓,利用生活蓄水池,用高壓泵加壓供水,沿管籠垂直向上布設消防管,并每層設一只消防龍頭,配置水帶及水槍。在各層樓梯口配置滅火器2只,確保樓梯暢通。
2、現場四周道路必須保證消防車道暢通,主樓施工面采用閉路電視監控,做到及早發現,早撲滅。
3、高壓泵用電要單獨引自總電箱。
4、配電間配置二氧化碳氣體滅火器或干粉滅火器。
5、食堂、木工間、機修間、油漆間等每隔25㎡面積配置不少于一只種類合適的滅火器。
6、易燃易爆物品必須有轉用倉庫存放,專人負責,保持陰涼通風,夏季室內溫度35℃必須采取降溫措施。庫房電氣必須符合防爆要求。
7、建立健全施工現場各類安全管理制度。
三、施工現場用火防火安全管理。
a、明火作業審批。
1、動火必須有建筑工地防火第一負責人審批,必要包當地消防部門備案。并說明用明火時間、部位、動火原因和動火前的防范準備工作,經批準人檢查防火措施和安全交底落實后,簽發動火證方可動用明火。
2、動用明火作業時間審批期限三天內,一張動火證只能使用一個動火部位,如超出審批期限或更換明火作業部位須重新審批。
3、明火作業的班組要有專人負責安全防火工作,施工現場動用明火作業批準人,要做好防火安全交底,并在安全臺帳中作好記錄。
4、動用明火表一式三份,一份施工現場項目存檔,一份作業班組留存備查,一份交單位保衛部門存檔。
b、明火作業安全防護措施:
1、明火作業操作人員必須持有有效證件(上崗)證件。操作時嚴格遵守本工種的安全防火操作規程,并落實好明火作業現場的防火措施(如放置滅火器材、黃沙、濕草包、鐵皮等),清楚動用明火部位四周可燃物。
2、監火人員在明火作業時不得擅自離開動火部位,并時刻保持警惕,有特殊情況要離開需指定代替人員,并交代清楚注意事項。
3、明火作業操作人員,監火人員要會使用消防滅火器和補救初起火災的經驗,會報火警電話“119”和向消防部門講清楚地點及燃燒情況。
4、在進行電氣焊時,為避免火災,一定要清除周圍可燃物,氧氣瓶與乙炔瓶之間應保持5m以上距離,乙炔瓶應距離火源10m,夏季防日光爆曬。
四、施工現場臨時宿舍、工棚防火安全管理。
1、臨時宿舍、工棚應與施工主體建筑保持足夠的防火間距,在防火距內嚴禁放材料。
2、臨時宿舍每幢最大面積不得超過600㎡,每個宿舍分區不得超過100人,每25人須設一道分隔墻,每個分區應有兩個疏散出口,易燃材料工棚不得超過400㎡,不燃材料工棚不得超過700㎡,主體建筑內不得在施工期間住人。
3、嚴禁工棚內住人,嚴禁易燃工棚內吸煙、動用明火。
4、臨時宿舍內嚴禁使用電爐和私拉電線,禁用大功率燈泡照明或碘鎢燈、柴火取暖烘烤。
5、臨時宿舍內不準搭灶燒煮食物和使用電炊具,嚴禁床上吸煙和亂丟煙蒂、火柴火梗。
6、臨時宿舍、工棚禁止采用石棉屋面和隔墻。
7、臨時宿舍每幢配備2只滅火器,必要時可準備專供用的大平桶、積水桶、黃沙等器材設施。
五、滅火方案。
當本項目發生火災時,項目防火領導小組成員要及時組織義務消防隊員和施工人員,應依次如下進行滅火、疏散等應急措施。
1、報警。當項目施工人員發現火災時,向周圍人員大聲呼喊報警召集其他人員前來參加撲救,初起火災時,一般燃燒范圍小,火勢較弱,因此剛發現火災必須做到一面及時搶救,一面向“119”報警,報警時要說清起火地點、路號、門牌號、單位名稱、被燒的是什么物資,火勢情況。報警后,應派人接應消防車輛。
2、滅火。當項目義務消防隊接到報警后,立即按事先指定分工及疏散計劃實施人員疏散及滅火工作。義務消防隊隊員分組使用項目所有的滅火器具,及時滅火。同時起動消防水泵,向著火樓層供水,使用消防水及滅火器具滅火。
3、斷電。如發生電氣火災,或者火勢威脅到電氣線路時,或電器設備和電氣影響滅火人員安全時,首先要及時切斷電源,再進行滅火。
4、防爆。易燃易爆物品處于或可能受到火災威脅時,迅速轉移到安全地帶,并派專人專管。
5、救護。對所傷人員應立即送往醫院搶救。
6、配合滅火。在場義務消防隊或施工人員如已將初起火災撲滅,應注意保護好現場,以便公安保衛部門調查火災原因和損失情況。如火勢擴大,無力將火撲滅,一方面要采取積極措施制止火勢蔓延,同時要積極配合消防部門滅火。
7、自救。發生火災時,如有人被大火圍困,特別是被圍困在樓上時,應設法采取一切措施和采用人貨兩用梯疏散。
8、警惕。對于建筑物入口處,物資疏散安全區,進入著火樓層的通道、人貨梯口都要設置糾察人員,不準無關人員進入警戒區,以保證滅火救人工作的順利進行。
一、工程概況。
浙江溫州東海房地產開發有限公司開發的海逸華庭工程位于溫州市溫迪路南側,站東路東側的綜合性居住小區,位置優越,交通便捷。本工程規用占地面積12520.14m2,地上總建筑面積18766.16m2,地下室一層,建筑面積8510m2。地上部分由商鋪和4棟多層建筑組成,其中1#、4#樓六躍七層,2、3#樓七層多層住宅,結構相同,商鋪部分兩幢一層,地下室為汽車、摩托車、自行車車庫以及設備用房、人防工程等,是集現代特色為一體的高級住宅樓。
三、消防安全教育的落實。
1、組織企業全體員工,認真學習貫徹執行《中華人民共和國消防法》及公安部《關于建筑施工企業消防基本措施》,增強全員的消防意識。
教育員工及時報警。學會處理自救、營救的相關安全常識。
5、所有職工均應進行崗前教育,做到考核合格、執證上崗。
四、易燃易爆物品的管理。
七、消防器材與設備管理。
1、專職消防人員對各種消防器材要定期檢查使其保持靈敏有效,滅火筒等消防器材附近不得堆放雜物?,F場應按規定配置足夠數量的滅火器具。
2、冬期要對消防管道及其他消防設施做好保溫防凍工作。消防水管要埋入冰凍層以下。出地面消防管道要有保溫措施,消火栓也要具備保溫條件。
八、冬季施工過后消防管理要求。
九、建筑裝修用材的選用與管理。
十一、火災報警系統管理。
十二、夏季施工的消防管理。
1、夏季施工正值高溫、雷雨等不利回素期,一者要防止雷電起火,造成火災;再則應注意夏季溫度高,電器長時間運轉發熱造成火災。
2、夏季溫度高,用于保養砼等的草袋等易燃物品注意防火處理;另如水磨石面養護的臘及鋸木屑等,室外施工屋面卷材等均應做好妥善處理。
十三、安全疏散和消防通道。
為加強建設工程施工現場消防安全管理工作,堅決預防和遏制重特大尤其是群死群傷惡性火災事故發生,保障人民群眾生命財產安全,為我市經濟社會又好又快發展營造良好消防安全環境,根據《中華人民共和國消防法》、《建設工程安全生產管理條例》、《xx省消防條例》等法律法規的規定,市住房和城鄉規劃建設局決定自即日起至20xx年12月30日,在全市范圍內開展建設工程施工現場消防安全專項檢查,特制定本實施方案。
一、工作目標。
按照全面普查、摸清底數、落實責任、消除隱患、穩定形勢的總體要求,督促各建設、監理、施工單位全面消除建設工程施工現場火災隱患,堅決預防和遏制重特大火災尤其是群死群傷惡性火災事故發生,為經濟社會發展創造良好的.消防安全環境。
二、組織機構。
為切實加強組織領導,市住房和城鄉規劃建設局成立建設工程施工現場消防安全專項檢查領導小組。
組長:xxx(市人大秘書長、主持市住建局工作)。
副組長:xxx(市住建局黨組成員、副局長)。
各相關科室負責人為領導小組成員,辦公室設在市住建局安監科。
各區市縣住房和城鄉規劃建設局負責對本行政區域內建設工程施工現場消防安全管理工作進行專項檢查。
三、檢查范圍。
全市范圍內在建的房屋建筑和市政工程。
四、檢查內容。
(一)在建的房屋建筑和市政工程施工現場是否按要求設置消防水源;
(二)是否按要求配備消防設施和滅火器材,并保證完好有效;
(三)是否根據施工進度,同步安裝室內消火栓系統或設置臨時消火栓;
(四)施工現場的辦公區、生活區與作業區是否按要求分開設置,并保持安全距離;
(六)各類易燃可燃建筑材料是否分類堆放保管;
(七)施工人員宿舍是否嚴格落實用電、用火等消防安全管理制度;
(十)電焊、氣焊、電工等特種作業人員是否持證上崗。
五、工作步驟。
(一)動員部署階段(20xx年8月30日前)。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工企業要成立建設工程施工現場消防安全專項檢查領導小組,制定實施方案,明確人員分工,落實工作責任,召開專題會議,對施工現場消防安全工作進行動員部署。
(二)組織實施階段(20xx年9月1日至20xx年12月15日)。
各建設、監理、施工單位要全面開展施工現場消防安全大檢查,發現問題及時整改。各區市縣住房和城鄉規劃建設局要認真組織開展本轄區建設工程施工現場消防安全專項檢查。市住房和城鄉規劃建設局將組織執法檢查組對市區建設工程施工現場消防安全進行專項檢查,嚴厲打擊各種消防違法違章行為,集中整治各類火災隱患,并對各區市縣專項檢查工作開展情況進行重點抽查。
(三)總結驗收階段(20xx年12月16日至20xx年12月30日)。
各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、施工、監理單位要認真總結施工現場消防安全工作情況,完善和落實長效機制,鞏固專項檢查成效。
六、工作要求。
(一)提高認識,加強領導。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工單位要進一步提高對做好建設工程施工現場消防安全工作重要性的認識,站在保穩定、促發展的高度,全面加強對施工現場消防安全工作的領導,最大限度預防火災和減少火災危害。
(二)強化措施,落實責任。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、施工、監理單位要認真研判施工現場火災規律,查找薄弱環節,制定實施方案;要逐級落實火災隱患排查整治責任,定崗、定位、定責,做到一級抓一級,一級對一級負責。建設、監理、施工單位的主要負責人要對本單位消防安全工作負總責,確保建設工程施工現場消防安全。
(三)加大力度,嚴格執法。要進一步加大執法檢查和行政處罰工作力度,對查出的違法行為要依法嚴肅處理。對隱患較多、問題突出、不能及時整改的單位,要實行掛牌督辦、定期銷號。
(四)廣泛宣傳,營造氛圍。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工單位要切實抓好建設工程施工現場消防知識宣傳工作,為專項檢查行動營造良好輿論氛圍。
文檔為doc格式。
。
為維護我公司20xx年春節期間煙花爆竹的燃放秩序,執行《北京市煙花爆竹安全管理規定》,為廣大市民依法、文明、安全地燃放煙花爆竹創造條件,營造安全、祥和的節日氛圍。認真履行煙花爆竹禁放點的安全管理工作職責,做好宣傳教育、隱患排查、禁放看護、應急處置消防安全工作,結合我公司項目部實際,特制定以下工作方案:
一、工作原則和目標。
燃放煙花爆竹的安全管理工作,要堅持“廣大市民自律,社會公眾監督,基層組織引導,政府部門執法”的原則,力爭實現“燃放時段秩序好、禁放時段禁得??;不死人、少傷人、少火情的工作目標。
二、統一思想,加強領導。
項目部安全穩定工作責任,確保實現安全穩定目標,項目經理為第一責任人,負責組織做好本工程施工安全管理和自行看護工作,主管領導負分管責任。實現領導班子成員都要明確分項具體責任制,各管理人員要簽定責任書,確保本項目部實現“大事不出、小事減少、嚴格管理、秩序良好”的要求,各施工人員都要從維護公司安全穩定和保障人員的生命財產安全的高度,統一思想,加強領導,落實責任,加強宣傳教育,加強巡視檢查,采取有效措施,預防安全事故的發生,切實做好我項目施工現場禁止燃放煙花爆竹工作。
三、廣泛宣傳,加強教育。
項目部組織工程管理人員和施工人員進行宣傳教育,組織召開工作部署會,廣泛開展宣傳教育活動,學習《北京市煙花爆竹安全管理規定》和建委關于禁止燃放煙花爆竹工作的通知,使廣大施工人員增強安全意識、公德意識、自律意識,提高遵守法規和施工工地禁放規定的自覺性。并在工地四周張掛施工工地嚴禁儲存和燃放煙花爆竹的橫幅和禁放標識牌。并要教育施工人員到具有銷售許可證的商業網點購買合格的煙花爆竹,在法定時間內到施工工地非禁放區燃放,并按照產品說明書的要求正確燃放。
四、明確要求,強化管理。
2、制定有效工作方案,做好應急處置準備工作。禁止在施工區域內和樓外燃放煙花爆竹,對違者嚴肅處理。
3、在春節期間,嚴格加強值班制度,項目部堅持應急值班和領導24小時帶班,并全天侯值守。安全部門和保安人員加強施工現場的巡邏檢查,重點看護春節、元宵等重點日增派人員,加密巡查,全天侯做好應急搶險車輛、設備、物資、人員的準備工作。及時處理違規行為和處置突發情況,確保我施工工地禁放煙花爆竹做好消防安全保衛工作。
普通公路新建、改建、擴建工程及養護大中修工程項目的消防安全管理。
統籌做好汛期及夏季消防安全專項檢查工作,我處成立安全生產大檢查活動領導小組。具體人員組成如下:
組長:馬克非。
副組長:劉劍。
組員:李佩昌、任長健、殷維春。
成員由市公路處質量安全管理科、工程科、養護科等部門相關人員抽調組成。
(一)各項目參建單位按照《建筑工程施工現場消防安全技術規范》(gb50720-20xx)要求,積極組織開展自查,排查火災隱患,確保夏季消防安全。對于涉及到臨時用電的項目,現場電氣防火應符合《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)的有關規定。
(二)公路處結合工作實際,將按照“四不兩直”(即不發通知、不打招呼、不聽匯報、不陪同接待,直奔基層、直插現場)的工作原則,對重點項目和關鍵點位組織開展消防安全檢查。在此期間,交通運輸委將適時組織抽查,請各單位做好備查準備。
(一)宿舍、辦公用房等活動板房板材的燃燒性能等級是否符合要求;裝配式活動板房板材是否具有生產(制造)許可證和產品合格證。
(二)是否將現場生活區、辦公區和作業區按有關規定嚴格分開;是否在工地現場設置消防通道并保持暢通,確保消防車輛通行和作業要求;是否在工地現場顯要位置張掛防火警示標。
(三)是否落實了消防安全責任制,每間宿舍是否設立了消防安全責任人;宿舍通道是否保持暢通,宿舍是否存在亂拉亂接電線、使用電爐、使用電熱器等違章電器以及存放燃易爆物品等現象。
(四)在職工宿舍、木工加工區、鋼筋加工區、易燃易爆危險品庫房、配電房等重點防火部位是否配置合格、有效、數量充足的滅火器材,并專人負責定期檢查、維護、保養,保證其靈敏有效。
(五)電工、電氣焊工等特殊工種是否做到持證上崗。
(六)是否結合工作實際編制了消防應急預案,并專門對施工作業人員開展了加強滅火技能、逃生、自救、互救等消防常識的培訓教育;是否組織開展了消防應急救援演練。
(一)各公路管理部門要提高認識,統一思想,充分認識做好夏季消防安全檢查工作的重要性,要成立由主要領導牽頭的安全生產大檢查領導小組,制定出具體的實施方案,并按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總體要求,在轄區管理范圍內集中組織開展好夏季火災隱患的排查治理工作,對發現的火災隱患要及時果斷的進行處理,堅決杜絕火災事故的發生。
(二)各參建單位要利用召開會議,印發宣傳材料等形式,充分發揮各類媒體的作用,大力宣傳這次消防安全大檢查的必要性、重要性,普及火災自救和應急救援的相關知識。同時,要進一步強化對相關從業人員的消防專題培訓和應急演練,提升消防安全管理和應急處置能力。
(三)凡是檢查中發現施工單位敷衍了事,存在安全隱患未整改或整改不及時的,檢查組將立即責令其停工,嚴格主要負責人約談制度,采取相應的處罰措施,并將其行為記入誠信體系管理檔案。
星河國際項目1#、2#、6#棟消防工程建設地點位于岳陽白石嶺路(十五中對面)星河國際項目西北角,工程建筑面積約55000㎡。
工程范圍主要包括:
1、火災自動報警及聯動控制系統。
室內工程:系統內消防穿線(含預埋管道、接線盒)、各樓層消火栓按鈕、聲光報警器、手動報警按鈕、模塊、總線隔離器、感溫探測器、感煙探測器、報警主機(包括聯動盤及聯動電源、多線盤等)、消防端子箱、區域報警器等設備、安裝及調試工作。
2、消火栓系統。
室內工程:室內所有消火栓系統管道、消防箱(含內臵配件)、閥門、泵組、控制柜、安裝及調試工作,商鋪部分的消防栓系統。
3、自動噴淋系統:
室內工程:室內所有管道、噴頭、閥門、泵組、控制柜、安裝及調試工作。
4、通風、防排煙系統:
系統內排、送風機、風管、風口、風閥采購、安裝及調試工作。
5、電梯三方通話系統:
系統內的消防控制室至電梯機房設消防兩部電話(含管道、接線盒)、電話線、面板、電話機在本次工程范圍內。
6、負責消防配電的調試及驗收工作等:
6.1消防動力配電從消防動力配電箱出線開始到消防用電設備。
6.2疏散指示及應急照明系統設備的安裝調試及驗收從應急照明配電箱出線開始至各燈具,含管道預埋、穿線、燈具安裝,不含應急照明配電箱。
8、在消防系統驗收前或在總包單位要求下,消防施工單位應負責消防系統的預留洞的封堵,接線盒的面板安裝。
9、室外消防管網(含室外消防栓)工程。
10、負責組織消防報建和組織消防驗收及培訓工作,并確保消防報建和消防驗收在發包人規定的期限內驗收合格和交付使用。
工期要求:本工程根據甲方要求確定合理的施工工期實施,甲方將根據工程實際進度情況合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以書面形式通知乙方。
質量標準:符合國家驗收標準。
我公司對本工程高度重視,為保證本工程達到國家驗收標準并順利完工,以樹立公司良好形象,公司將對項目經理部的人員進行精心挑選,組織精干、具有理論和施工經驗的工程技術人員及參與全面的項目及施工管理工作。
1、施工組織機構。
為實現本招標工程建設的優質、高速、安全。文明、低耗的目。
標而奮斗,我們擬在工程施工中采用項目法施工的管理體制。
1.1施工管理體制的設臵原則。
1.1.1形成有一定權威性的統一指揮,協調各方面的關系,確保工程按要求順利完成。
1.1.2根據本工程規模、技術復雜程度等因素建立管理組織。
1.1.3采用項目管理體制的同時,經濟合同手段輔助以部分行政手段,明確各方面責、權、利。
1.2項目法施工。
1.2.1在本工程施工中實施項目法施工的管理模式,組建本工程的項目經理部,對工程施工全過程的進度、質量、安全、成本及文明施工等負全責。項目經理部要以工程項目管理為核心,以優質、高速、安全、文明為主軸,加強動態、科學管理,優化生產要素,精心施工,大力推廣先進施工技術,在創質量優良的同時,力爭提前完成施工任務。在推行項目法施工的同時,從文件控制、材料采購到產品標識、過程控制等過程中,切實執行公司質量保證體系文件,達到創優質高效的目標。
1.2.2項目經理對項目行使計劃、組織、協調、控制、監督、指揮職能、全權處理項目事務。項目經理部對公司實行經濟責任承包。項目內部工程技術管理人員通過崗位目標責任制和行為準則來約束,共同為優質、安全、高速、低耗地完成項目任務而努力工作。
1.3組建項目經理部。
1.3.1本工程擬實行項目法施工管理,委派我公司實踐經驗豐富和管理水平高的同志擔任項目部主要負責人,選聘技術、管理水平高的技術人員、管理人員、專業工長組建項目部。
1.3.2項目管理層由項目經理、技術負責人、安全主管、質量主管、材料主管等成員組成,在建設單位、監理單位和公司的指導下,負責對本工程的工期、質量、安全、成本等實施計劃。組織、協調、控制和決策,對各生產施工要素實施全過程動態管理。
1.3.3項目經理部對工程項目進行計劃管理。計劃管理主要體現在工程項目綜合進度計劃和經濟計劃。
1.3.4為保證項目部管理層指令暢通有效,工作安排采用“施工任務書”的形式。要求簽發人和執行人簽字,項目經理作為執行的監督者。施工任務書的工作內容完成后由簽發人封閉并簽字,如未能封閉必須找出原因并對執行人進行處罰。
1.4項目經理部組織機構。
在工程施工階段,公司組成一個專門的項目組,對工作時間、
大印經典花園位于瓊海市銀海大道北側,總用地面積129771㎡,二期建筑物占地面積7750.88㎡,總建筑面積127944.04㎡(不含架空層面積)。本次施工為二期工程,擬建建筑包括:1棟16層住宅樓(10#),3棟15層住宅樓(15#.16#.17#樓),5棟18層住宅樓(9#.11#.12#.13#.14#樓),其中場地中央設1層地下車庫,地下車庫面積為13154.28+㎡?;A形式為樁承臺基礎,剪力墻結構。本工程由海南大印經典置業有限公司投資建設,海南省建筑設計院設計,中外建工程監理有限公司監理,晟元集團海南分公司組織施工;由郭美龍擔任項目經理,邵晉琪擔任技術總負責。二期規劃有9幢建筑物,為高層單元塔式住宅樓,本工程屬于二類建筑,0.00相當于秀英標高見設計圖,設計使用年限50年,建筑安全等級為二級,抗震設防烈度為六度。地面以上耐火等級二級,屋面防水等級為二級;地下室耐火等級為一級,防水等級為二級,地下室覆土綠化的頂板的防水等級為一級;建筑耐久性等級為二級;建筑物高度分別為4630mm.4920mm.5500mm.5510㎜。標準層高度為$2。工期xx日歷天。
1、由于施工場地原因,為便于工程管理防火安全,在施工現場搭設鋼筋棚及工具房、機修房與其他設施。在施工現場邊建生活區、浴室及倉庫,民工宿舍、廚房、辦公室、門衛、食堂為一體。
2、外腳手架采用鋼管扣件、腳手片搭設,外側采用阻燃密目網全封閉。
2、現場配置高壓水泵,其揚程超過建筑物高度,并保持消防用水必需的水壓和水量。
1、職工宿舍配7只滅火器,并設置在門口明顯部位。
2、食堂設置兩只,掛在門口醒目處。
3、配電房設置泡沫滅火器一只,并設砂桶;機修房、鋼筋棚同木工棚各設置2只。
4、樓層每層掛1只。
5、施工現場動用明火處按實際情況設置。
6、配電房、木工棚等重要場所設置禁煙區,并掛貼禁煙牌、消防標語。
1、嚴格執行防火管理制度,建立以工程項目經理黃志春為組長,吳祥忠為副組長的消防小組,落實完善本工程的各項防火規章制度,同時建立義務消防組織、人員不小于職工總人數的5%。
2、定期不定期檢查各滅火器材,做到每只滅火器藥滿有效,消防道路暢通。
3、施工現場車輛通道內嚴禁堆放任何材料。
4、嚴格用火審批制度,對氣割、電焊等作業應有用火審批手續,同時定時間、地點和定人監控。每天用火結束后用火監護人對用火部位要進行認真人的檢查,無發現照火隱患后方可下班。
5、項目電工對施工現場和臨時宿舍的用電線路進行定期檢查,發現隱患,及時整改,防止電器火災事故發生。
6、對易燃易暴物品,設專門倉庫和專人保管,建立審批領用登記手續。
7、現場內從事電焊、氣焊工作人員均受過消防知識教育,持有操作合格證,指派監護人員,并配備滅火器。使用明火時,要遠離易燃易爆物,操作過程中,監護人不準擅自離開崗位。
8、施工現場應有明顯的防火宣傳標志。經常對職工是進行消防知識教育。
9、按瓊海市消防有關規定認真學習,加強管理,做一個懂消防、會消防的市民。
10、簽訂各級消防安全責任書,做到責任落實,有事可循。
11、施工現場設吸煙室三處。
12、設置易燃、易曝品倉庫,做到專人保管并嚴格出入庫制度。
1、在基礎施工時,主要注意保溫、養護用的易燃材料的存放。注意工地上風向是否有煙囪落火種的可能,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
2、在主體結構施工時,焊接量比較大,要特別注意明火管理,電焊火花落點要及時清理,消滅火種。電焊線接頭要卡實,焊線絕緣良好,與腳手架或建筑物鋼筋接觸時要采取保護,施工用的碘鎢燈要架設牢固,距保溫易燃物要保持1米以上的距離。照明和動力用膠皮線按規定架設,不準在易燃保溫材料上亂堆亂放。
3、在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。嚴格控制明火的使用。
4、在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒、爆炸。
還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
現場發生火災事故應注意的急救要領。
施工現場發生火災時,應立即上報火災險情和組織現場義務消防員和施工人員進行補救,救火方法要得當,指揮人員要沉著冷靜。分清起火原因,著火點材料的不同,正確選擇撲火方法。油料起火不宜用水撲救,可用泡沫滅火器或采用隔離法壓滅火源。電氣設備起火時,應立即切斷電源,用二氧化碳滅火器滅火,千萬不可盲目向電器設備上潑水,這樣更易造成觸電、斷路爆炸等事故。電石庫起火,千萬不要用水滅火,因電石遇水會放出乙炔氣,造成更嚴重的后果。電石庫起火時應用黃砂、干粉滅火?;瘜W材料起火,更要慎重,要根據起火物性質選擇滅火方法,同時要注意救火人員的安全,防止中毒。滅火以后,要保護火災現場,并設專人巡視,以防死灰復燃。