規章制度可以減少不確定性和沖突,為各方共同利益提供明確的指引。我們將建立一個規章制度的反饋渠道,大家可以提出意見和建議進行改進。
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的.用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要資料如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:
2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
一、變(配)電所的運行值班人員,應熟悉電氣設備產權劃分及維護工作范圍,掌握有關操作技術規程。
2.變(配)電所的所有值班人員,一般不得少于兩人。對于設備簡單的和不重要的變(配)電所,可由單人值班。高壓設備由單人值班時,必須具備下列條件:
2)室內高壓開關的操作機構,用墻或金屬板與開關隔開或專有距離操作結構;
3.單人值班時,不應進行高壓設備清掃或檢修工作,也不能進行裝設接地線工作;
4.不論高壓設備是否帶電,值班人員不應單獨移開或越過遮攔進行工作,但在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場:
5.人體、遮攔和絕緣板與帶電導體間的安全距離應不小于規定距離;
8.禁止用手處摸帶電的設備的絕緣物和絕緣部分;
11.在事故發生以后,未找出原因和未進行妥善處理時,不應恢復正常運行。
3.缺陷記錄應包括:缺陷內容、性質及嚴重性、發現時間、處理結果和日期;
七、檢修記錄及試驗報告,應經主管電器負責人審核無問題后,方能存入設備檔案中。
九、變(配)電所應及時記錄負荷.對于經常有值班人的變(配)電所應每小時(正點)計抄一次;無人值班的應每月計抄一次代表負荷.
為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。
2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。
2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。
2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩小時檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。
2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。
2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。
2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。
2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。
2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。
2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。
2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。
2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。
2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。
雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
第九條本制度從二o一一年十月一日起執行。
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
一.變配電室值班人員須全面掌握設備正常運行狀況,及時發現設備缺陷,認真分析缺陷產生原因,采取積極措施盡快消除設備隱患。
二.發現缺陷,應根據具體情況,判斷缺陷類型。
1.緊急缺陷:將可能導致人身傷亡、設備損壞及停電事故。因情況危急,須立即處理。
2.重要缺陷:已影響設備效率,不能滿足系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威脅安全運行。因情況緊急,必須及時處理。
3.一般缺陷:對安全運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必須盡快處理。
三.發現缺陷后的匯報和處理要求。
1.嚴重缺陷:值班人員發現嚴重缺陷后,應立即報告主管和部門經理,并由部門經理立即組織搶修。
2.重要缺陷:值班人員發現重要缺陷后,應立即向主管和部門經理匯報,并在主管組織下及時搶修。
3.一般缺陷:值班人員及時向主管匯報,并在主管主持下盡快解決。
四.嚴重和重要缺陷在未修復前,應加強監視并采取積極有效措施,控制事態的.發展。所有缺陷均由主管負責記入缺陷記錄簿,作為重要技術資料存檔。
2、配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
3、供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
4、配電房的門應加鎖、非電工人員嚴禁入內。
5、配電房的操作按鈕應編號,注明供電用途。
6、務必有停、送電標志和鎖緊裝置。
7、配電房應用不燃物建筑。
8、配電房的配電廂,配電柜務必絕緣,無漏電現象。
9、隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或專用倉庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當地電業部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
7.保持配電房消防設施的完好齊備、保證應急照明系統在停電狀態下能正常使用;
8.做好配電房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。嚴防小動物進入配電房;
9.值班人員應認真作好日常工作記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度;
10.配備消防滅火器材;
加強對各配電房管理,以保障小區正常供電與運行。
二、范圍。
三、職責。
1、小區工程部負責配電房的日常管理,分區確定責任人。
2、責任人負責操作配電房設備設施(委托或由供電部門負責的除外);對配電房內設備設施進行維護保養;負責配電房的清潔衛生和安全防范工作。
四、工作內容。
1、根據《配電房維護操作規程》、《安全操作規程》等制度對配電房進行日常檢查維護處理。
2、配電房平時上鎖,非工程部人員進入配電房必須由工程部工作人員陪同。
3、配電房設備由責任人負責管理,除工程部值班人員外不得擅自操作,其他人員(包括供電部門和維保單位)進行維修必須通知責任人。
4、配電房內嚴禁吸煙,應保持房內良好通風及照明,門窗開啟靈活無破損。
5、房內保持干凈、整潔、無積塵,室內及電纜溝槽不得有雜物。保持機房下水道暢通,無堵塞現象。
6、不得擅自改動配電房的設備線路,如必要時,經供電部門和小區主任審核同意后,方可進行,更改后相關資料須放在《設備檔案》內保存。
1、防排煙風機應工作在自動狀態,消防電話確保暢通。
2、風機房應保持整潔,不得堆放其它雜物或做其它用途。
3、風機房設備由總務科維修人員負責維護保養及巡查。
4、進入風機房維修必須注意用電、防火安全。
5、風機房每月巡視檢查一次,并啟動試運轉及定期做保養。
6、嚴禁非工作人員進入。
一、為保證變配電設備的安全,經濟運行,做到安全用電,計劃用電。節約用電,特定本制度。
二、值班人員在值班時間要對廠變配電室進行定期巡視檢查,并認真做好記錄。
三、值班人員每二小時巡視一次,做好變壓總柜、分柜及變壓器的運行情況記錄,檢查各路負荷的運行情況,做好總負荷及變壓器溫升記錄,并切實做好運行負荷的`調整和功率同數補償,保持功率同數大于0.9。
四、檢查運行中的設備是,禁止取下警告牌,禁止進入柵欄后觸及導電部分。
五、巡視中要認真查看運行設備完好狀況,巡視檢查必須到位,注意聽、摸、看、發現設備缺陷及時記錄上報,情況嚴重時要立即上報,并采取措施,防止事故發生及擴大。
六、對缺陷的設備,在未清除前應加強監視,其發現嚴重情況已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故,必須盡快清除或采取必要的安全技術措施進行臨時處理。
七、當發現火災,爆炸及人身事故情況時,應導線拆斷,接地短路必須立即采取停電措施,當不能立即停電時,應派人看管,立即通知有關人員,并向供電部門匯報。
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
一、變配電室是各廠的供電樞紐,嚴禁非值班電氣人員入內,所有上鎖的`配電室需配備兩套,一套由值班電工保管按值移交,一套有電氣部門負責人保管,專供緊急時使用,外來參觀檢查人員,必須經本廠指定部門批準,并登記方可入內。
二、電工值班人員要嚴格執行各項安全工作規程和制度,班前班中不準飲酒,進入變配電室工作,必須精力集中,嚴禁在室內打鬧,逗留、吸煙。
三、配電室內絕緣用具(手套、膠靴等)由值班電工保管使用,集中存放并編號,不準濫用,使用前要檢查有無破損,要按規定定期試驗。
四、配電室門窗要嚴密、完通風良好擋鼠板按規定裝設,并不得隨便挪動,電纜溝口要蓋嚴,房頂不能漏水,室內嚴禁存放食品及雜物。
五、變配電室內所有電氣設備及室外瓷瓶,每季度應進行一次停電清掃,變配電室所有的門窗及玻璃,每季度進行一次清掃擦拭。
六、發生火災時要迅速切斷電源,搶救帶電設備應使用二氧化碳,四氧化碳滅火器,對注油設備用泡沫滅火器或干燥沙子滅火,不準用水撲救,并及時報告消防部門。
七、發生事故,除積極搶修外,必須及時報告供電局及有關部門。
二、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,字跡應正確清楚,不得注意涂改,第一聯留給用電監察值班室,另一聯有用戶帶至現場作為進行工作憑據。
三、開始工作前必須得到供電局停電負責人的.許可,開始工作的命令,并完成工作票上所填寫的“安全技術措施”與“補充輔助措施”。
四、用戶工作負責人應由電工組長或三年以上高壓設備工作經驗,技術熟練的電工擔任。在工作中,工作負責人應對工作人員之安全不斷的加以監護,工作期間,工作負責人不得更換或擅離工作崗位。
五、檢修工作任務應于送電前一小時結束。檢修工作完畢后,應對電氣設備進行仔細檢查,確無問題后拆除接地線。然后,用戶工作負責人向供電局用電監察值班室停電負責人匯報,匯報內容:工作已結束,地線已經拆除,可以送電,匯報后既認為設備有電不允許靠近,更不得在進行工作。
六、如因特殊情況須延長停電時間,則必須于送電前兩個小時向供電局監察值班室停電負責人申請,得到同意后,方可延長工作時間。
本標準規定了變配電設備發現設備缺陷后的處理規定,適用于強電專業技術人員操作。
《北京地區電氣規程匯編》
變配電設備缺陷管理制度
1值班人員要全面掌握設備的良好狀態,以便及時發現設備缺陷,并盡快解決,使設備達到穩定運行。
2值班人員在日常值班中要定時定期對變配電設備進行檢查,發現缺陷隱患,立即做好分析判斷并記錄《設備缺陷登記表》。
3運行中的變配電設備發生異常,雖能繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,可分為三類:危急缺陷、嚴重缺陷、一般缺陷。發現設備缺陷后在未解決前要做好防止事故措施。
4危急缺陷:缺陷的嚴重程度已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故或危及人身安全。必須盡快消除或采取必要的'安全技術措施進行臨時處理,修復時必須兩人操作。
5嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者。安排計劃檢修處理。
6一般缺陷:對運行雖有影響,但尚能堅持運行者。列入年度檢修計劃。
7有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班員做好記錄,并向有關領導匯報。
8領班負責對設備缺陷進行組織、計劃、解決。
9主管應定期檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
10值班員要清楚掌握所管配電室的所有設備缺陷情況,并熟知針對缺陷的安全措施及應急方案。
11設備缺陷消除后應將整改情況記入《設備缺陷登記表》。設備缺陷記錄上寫明消除日期、消除人姓名、消除情況等,未能一次消除的缺陷應重新填入設備缺陷記錄。值班人員對已解決的缺陷隱患,做好相關記錄,加強巡視。
《設備缺陷登記表》
《值班交接班記錄》
1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
1、變配電室值班人員須全面把握設備正常運行狀況,準時發覺設備缺陷,仔細分析缺陷產生緣由,實行樂觀措施盡快消退設備隱患。
2、發覺缺陷,應依據詳細狀況,推斷缺陷類型。
2.1嚴峻缺陷:將可能導致人身死亡、設備損壞及停電事故。因狀況危險,須馬上處理。
2.2重要缺陷:已影響設備效率,不能滿意系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威逼平安運行。因狀況緊急,必需準時處理。
2.3一般缺陷:對平安運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必需盡快處理。
3、發覺缺陷后的匯報和處理要求。
3.1嚴峻缺陷:值班人員發覺嚴峻缺陷后,應馬上報告電氣主管和工程部經理,并由工程部經理馬上組織搶修。
3.2重要缺陷:值班人員發覺重要缺陷后,應馬上向電氣主管和工程部經理匯報,并在強電主管組織下準時搶修。
3.3一般缺陷:值班人員準時向電氣主管匯報,并在電氣主管主持下盡快解決。
4、嚴峻和重要缺陷在未修復前,應加強監視并實行樂觀有效措施,掌握事態的`進展。全部缺陷均由電氣主管負責記入缺陷記錄薄,作為重要技術資料存檔。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。