提前準備好報告范文的框架和主題內容,對于寫作的順利進行非常重要。為了讓大家更好地了解報告范文的寫作規范,下面我們列舉了一些典型范例。
本居益公館項目已于20xx年4月已向東莞市公安消防局中堂大隊進行了消防設計備案。
本工程的消防工程包括:室內消防栓系統,自動噴淋滅火系統,火災自動報警系統。
本項目樓頂設消防補充水池一個,有效容量為大于12立方米,有效供應時間不小于10分鐘的消防用水。
1、地下室設有消防泵房1個和消防水池1個,容量210立方米,設2臺消防栓泵和2臺穩壓泵,參數如下:揚程:80米流量:15l/s、供小區的環網管使用(1用1備)設2臺噴淋泵和2臺穩壓泵,參數如下:揚程:80米流量:30l/s,供地下室噴淋使用(1用1備)。
2、在首層設1個消防控制中心,里面設火災自動報警系統設備,(其中包含:1臺報警控制器,1臺聯動控制柜,1套消防廣播系統,1套消防通訊系統,1套水噴淋消防系統。)。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。
對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。
現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的'大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。下面就工程具體情況匯報如下:
1、噴淋系統由原來濕式報警系統該為干式預作用報警系統。
2、輸煤管道原消防系統改為干式預作用報警系統。按20xx年國家消防規范規定,原輸煤系統噴淋所有管道全不符合消防規范,所有管線重新鋪設,改為手、電兩用系統。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統等系統組成。消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后接通警報裝置,啟動消防水泵、噴淋泵。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
在施工過程中經我公司、項目部不懈努力,全體員工的辛勤勞動下,我施工方均已按設計要求和驗收規范的規定,以及合同約定的施工內容,完成了各項工作,各設備經調試運行正常,各報警系統,經檢測公司檢測合格。
建設單位(公章):
施工單位(公章):
20xx年xx月xx日。
20xx年xx月xx日。
市公安消防支隊:
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,x市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成??偨ㄖ娣e為40192m2,地下部分5252.34m2??偨ㄖ叨确謩e為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫??照{機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工?,F場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
建設單位名稱(蓋章)。
市公安消防支隊:
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,*市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成??偨ㄖ娣e為40192m2,地下部分5252。34m2??偨ㄖ叨确謩e為:64。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一層層高為4。50m、二層層高為4。80m,三層層高為4。50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5。60m;設備房4。80m非機動車庫3。80m。三、安全疏散與消防電梯情況:
四、消防水源、消防電源情況:
五、消防工程設施情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d—1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
驗收報告說明一個項目已經完成,工程部向主管部提交的報告,一下是小編整理的消防驗收報告,僅供參考。
我單位開發的x項目消防設施和設備已設計和報建方案施工完畢,請予以驗收.
x單位。
工程質量監督報告與工程竣工驗收報告是決定工程能否備案的關鍵材料,它為工程竣工驗收報告提供了可靠依據和質量保證。它們是互相制約、緊密相連的。
主要內容。
1、建設依據。
簡要說明工程竣工驗收報告項目可行性研究報告批復或計劃任務書和核準單位及批準文號,批準的建設投資和工程概算(包括修正概算),規定的建設規模及生產能力,建設項目的包干協議主要內容。
2、工程概況。
(1)工程前期工作及實施情況;。
(2)設計、施工、總承包、建設監理、設備供應商、質量監督機構等單位;。
(3)各單項工程的開工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生產能力(詳細說明工期提前或延遲原因和生產能力與原計劃有出入的原因,竣工驗收報告以及建設中為保證原計劃實施所采取的對策)。
3、初驗與試運行情況。
初驗時間與初驗的主要結論以及試運行情況(應附工程竣工驗收報告初驗報告及試運轉主要測試指標,試運轉時間一般為3—6個月)。
4、工程技術檔案的整理情況。
工程施工中竣工驗收報告的大事記載,各單項工程竣工資料、隱蔽工程隨工驗收資料、設計文件和圖紙、監理文件、主要器材技術資料以及工程建設中的來往文件等整理歸檔的情況。
5、竣工決算概況。
概算(修正概算)、預算執行情況與初步決算情況,并進行通信建設項目的工程竣工驗收報告投資分析。
6、經濟技術分析。
(1)主要技術指標測試值及結論;。
(2)工程質量的工程竣工驗收報告分析,對施工中發生的質量事故處理后的情況說明;。
(4)投資效益的竣工驗收報告分析,形成固定資產占投資的比例,企業直接收益,投資回報年限的分析,盈虧平衡的分析。
7、投產準備工作情況。
運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。工程竣工驗收報告培訓情況及建立的運行。
規章制度。
的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
10、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
。
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由xx有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的.大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。建設單位(公章):xx。
施工單位(公章):xx。
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。工程竣工驗收報告培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
10、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于xx年xx月xx日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫??照{機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
為深入貫徹落實上級領導關于近期火災事故批示指示精神,結合我局消防安全專項整治“三年行動”和今冬明春火災防控工作部署,決定自即日起至3月底,在全區集中開展消防安全專項整治“百日攻堅行動”?,F制定方案如下:
一、工作目標。
全水平,有效遏制較大火災事故,堅決杜絕重特大火災事故。
二、重點任務。
(一)聚焦重點場所領域隱患治理。全面推動消防安全專項整治“三年行動”和今冬明春火災防控工作落實,強化重點場所領域火災隱患風險治理:一是加強燃氣、施工安全防范工作。要加強對轄區內燃氣使用場所、瓶裝液化氣經營場所、燃氣儲存倉庫等燃氣安全檢查,及時整改安全隱患。嚴禁在高層建筑內使用瓶裝液化石油氣、在地下或半地下室使用液化石油氣。二是強化高層建筑綜合整治。凌波社區要積極配合相關行業主管部門推動高層建筑管理使用單位嚴格落實高層建筑整治“四項要求”,健全高層建筑消防安全管理制度和履職承諾制度,全面排查室內消火栓系統和自動噴水滅火系統,落實維護保養制度;推動全面自查建筑電纜井、管道井防火封堵不嚴等問題;指導高層公共建筑和高層住宅小區建立一支微型消防站隊伍。要適時組織對前期發現的高層建筑隱患問題整改情況開展抽查復核,重點督辦一批久拖未改的高層建筑嚴重問題。
(二)嚴把重點時段安全防范措施。春節、元宵以及全國、全省“兩會”前后,各社區要對節慶活動、民俗活動場所、商場集市等人流物流集中場所開展專項安全檢查,緊盯煙花焰火燃放、臨時設施搭建、電氣線路敷設等環節,督促落實安全防范措施。重要節日和重大活動期間,要分時段集中開展檢查,加強值班值守,在重點場所和部位前置力量開展流動巡防和蹲點駐守,做好應急處置各項準備。
(三)夯實基層一線火災防控基礎。各社區要加強社區微型消防站等基層力量建設,聯合公安派出所針對“三合一”、小微企業、家庭作坊等小場所、小單位,進行分塊立體網格化排查,及時發現并消除火災隱患。
使用、用火用電等消防安全常識和“小火快跑、濃煙關門”等火災逃生知識。
三、責任分工。
各社區按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則,結合《社會發展局消防安全整治三年行動專項實施方案》、《社會發展局xx年今冬明春火災防控工作方案》分工安排,扎實開展消防安全專項整治“百日攻堅行動”。
四、階段安排。
(一)部署發動階段(20xx年1月7日至1月21日)。制定具體工作方案,明確任務節點,廣泛發動、部署到位。
(二)組織實施階段(20xx年1月22日至3月20日)。結合《社會發展局消防安全整治三年行動專項實施方案》、《社會發展局xx年今冬明春火災防控工作方案》要求,針對歲末年初消防工作特點,聚焦重點場所、重點領域開展專項整治,確保春節、元宵和全國、全省“兩會”期間消防安全形勢平穩。
(三)督查驗收階段(20xx年3月21日至3月31日)。組織檢查驗收,總結經驗做法,固化工作成效,完善防范化解重大消防安全風險長效機制。
五、工作要求。
(一)強化組織領導。依托社會發展局冬春火災防控工作領導小組成立消防安全“百日攻堅行動”工作小組,辦公室設在社區管理科,承擔日常協調、指導、督促工作。各社區也要成立組織機構,明確牽頭負責人員,加強調度指揮,壓實工作責任,確保抓好落實、抓出成效。各相關科室、社區要建立隱患清單、整改清單、銷號清單、責任清單“四個清單”,做到隱患問題要查清,整改措施要明確,責任到人要落實,切實整治消除一批火災隱患。
(二)強化監管協作。各相關科室、社區要按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求,各盡其職,各負其責,強化條線監管,建立健全信息共享、情況通報、聯合執法等機制,形成火災防控工作合力。
動”期間,凡因責任和措施落實不到位導致發生較大及以上火災事故的,將依法從嚴追究有關單位和人員的責任。
請各社區將專項整治進展情況和“四個清單”于1月22日、3月14日、3月25日前報送消防安全“百日攻堅行動”工作小組辦公室。
文檔為doc格式。
。
本居益公館項目已于20__年4月已向東莞市公安消防局中堂大隊進行了消防設計備案。
本工程的消防工程包括:室內消防栓系統,自動噴淋滅火系統,火災自動報警系統。二。項目概況:
本項目樓頂設消防補充水池一個,有效容量為大于12立方米,有效供應時間不小于10分鐘的消防用水。
流量:15l/s。供小區的環網管使用(1用1備)設2臺噴淋泵和2臺穩壓泵,參數如下:揚程:80米流量:30l/s,供地下室噴淋使用(1用1備)。
2、在首層設1個消防控制中心,里面設火災自動報警系統設備,(其中包含:1臺報警控制器,1臺聯動控制柜,1套消防廣播系統,1套消防通訊系統,1套水噴淋消防系統。)。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。
對整個工程施工程序進行嚴格的`控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。
現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
1、關于消防工作,我國已有相應的法律法規?,如《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安管理處罰條例》等,各班要認真學習這些法律?法規?,并嚴格按法律法規的要求做好消防工作,確保師生生命財產的安全。
2、預防為主的含義是查隱患,找漏洞,防患于未然。諸如校園建筑的配電箱、電路、電線的布局,易燃品的堆放,建筑物的安全出口等。
3、防消結合的含義是購置消防器材、配備專兼職人員、研究總結、推廣普及消防知識和技術,以防止火災事故發生。在火災發生時,最大限度地減少損失。
二、制訂消防責任書,落實消防責任制
依據《中華人民共和國消防法》,有以下消防工作職責:
1、制定消防安全制度和消防安全操作規程。
2、實行防火安全責任制,確定本單位的消防安全責任人。
3、針對學校實際、特點,對師生員工進行消防宣傳教育。
4、組織防火檢查,及時消除火災隱患。
5、按照國家有關規定配置消防設施和器材、設置消防安全標志和疏散應急照明裝置,并定期組織檢查、維修,確保消防設施和器材完好、有效。
6、保障疏散通道、安全出口暢通,并設置符合國家規定的消防安全疏散標志。
7、學校與班主任、住校生管理教師簽訂安全責任書,在落實消防責任制的過程中,必須掌握以下工作情況,確保消防工作落到實處:學校師生員工消防安全教育和培訓情況;防火檢查制度的制定和落實情況以及火災隱患的整改情況;消防安全重點部位的確定和管理情況;易燃易爆危險物品存放場所防火防爆措施的落實情況。
三、抓好消防宣傳,提高防火意識
消防宣傳的目的在于提高學校的防火意識,在每學期開學初召開安全教育大會,在每年“安全教育日活動”、“11?9”消防日抓好消防宣傳,在平時還應把消防知識的內容納入教學計劃中,同時利用主題班會、隊會和升旗儀式對師生進行消防常識?的教育,增強其處理火災突發事故的應變能力和自救能力。
四、消防督查
消防監督檢查的形式主要有:
1、定期監督檢查和抽樣性監督檢查。
2、對校內公眾聚集場所和大型活動舉辦前的消防監督檢查。
3、對校內違規違法使用電器設備的.監督檢查。
4、針對重大節日、重大活動、火災多發季節、開學前和放寒暑假前的消防監督檢查。
5、其他根據需要進行的專項監督檢查。
6、校內的教學樓、實驗室、食堂、禮堂、圖書室、供電設施、會議室、多媒體教室、中心機房等集中區是火災隱患檢查的重點區域。
7、要利用寒暑假的空檔對以上重點消防場所,進行集中檢查、維護、保養,以備開學行課時安全使用。
(二)消防管理制度
一、實驗室消防安全管理
1、重儀器設備、易燃易爆、劇毒、放射性等危險品必須有專人保管,專柜存放,并登記造冊,嚴格執行領用制度。
2、實驗室儀器設備放置要定位,并按其性能和要求,分別做好防火、防潮、防塵、防震、防爆、防銹、防腐蝕、防盜等工作,使儀器設備經常處于完善可用狀態。
3、實驗室內工作人員必須熟悉本崗位的防火要求,熟悉所配滅火器的使用方法,嚴格執行操作規程,切實重視安全教學。
4、實驗人員每天應清掃設備和場地、保持實驗室整潔衛生。
5、實驗室內禁止吸煙和使用明火,如確需使用明火時,必須清理好周圍易燃物品,確保安全。
6、實驗室電源開關、線路、設備應定期檢查,發現安全隱患時,應及時報告有關部門進行維修及整改;實驗員下班前必須關閉電源開關,下班后因實驗需要繼續使用電器的,必須經實驗室管理人員同意,并安排專人看護;實驗室內不準亂拉亂接電源線,以免用電超負荷。
7、消防設施及器材應保持性能良好,嚴禁丟失、挪用及人為損壞。
8、學生上實驗課前必須進行防火教育,使學生了解和掌握有關防火要求和安全知識,確保實驗課期間的安全。
9、組織定期或不定期的安全檢查,發現安全隱患及時整改。
二、多功能教室、計算機機房的消防安全管理
1、定期或不定期檢查多功能教室、計算機和機房內的空調、打印機、電源開關、電度表、電源線等電器設備,發現安全隱患要及時整改和上報有關部門。
2、多功能教室、計算機機房內嚴禁吸煙及使用明火,要有防火標志。
3、多功能教室、計算機管理人員必須熟悉本崗位的防火要求,熟悉所配滅火器的使用方法,嚴格執行各項操作技術規程,切實重視安全教學。
4、多功能教室、計算機較集中的機房,配備足夠的滅火器,并放置在明顯的地方。
5、保持多功能教室、機房內通道暢通,機房出入口處應配備事故應急照明裝置。
6、多功能教室、機房內的電源、電纜、地線及燈具等電器應嚴格按規范要求進行安裝,不準亂拉亂接電源;計算機停止使用時,必須關機和切斷電源。
7、多功能教室、機房內嚴禁存放易燃易爆物品。
8、凡多功能教室、機房內部裝修,其地面、頂棚和墻面應采用抗燃材料,施工單位應將防火設計、裝修圖紙送學校審核備案并報公安消防監督機構審批方可施工,裝修竣工后,應經學校會同公安消防相關驗收合格方可投入使用。
9、管理好消防設施、器材,嚴禁損壞、丟失、挪用,保持器材性能良好,掌握滅火方法。
三、圖書室、檔案室消防安全管理
1、圖書室、檔案室的電源、電纜、地線及燈具等應按規范要求進行安裝,不得亂拉亂接電源線。
2、圖書室、檔案室內嚴禁吸煙、使用明火和燃燒蚊香等。
3、圖書室、檔案室管理人員下班前必須切斷室內電源、關好門窗。
4、圖書室、檔案室各崗位應制定嚴格的操作規程,并指定專人負責檢查監督。
5、保持圖書室、檔案室通道、安全出入口的暢通,嚴禁在安全出入口和通道上堆放雜物、書籍。
6、圖書室、檔案室重要部位配備足夠的滅火器材。
7、圖書室、檔案室內嚴禁存放易燃易爆物品。
8、管理好消防設施、器材,嚴禁損壞、丟失、挪用,掌握滅火方法。
四、食堂消防安全管理
1、安排專人管理食堂。
2、炊事人員工作時嚴禁吸煙。
3、食堂管理人員每天下班時要關閉燈具、電器電源開關。
4、保管好消防設施和器材,嚴禁損壞、丟失和挪用,保持器材性能良好,器材周圍不得堆放雜物。
五、學校出租房的消防安全管理
1、出租房管理領導要定期檢查租房戶消防安全情況,并督促乙方及時整改,對拒不整改的,學校強行收回出租房。
2、學校要對乙方做好消防安全知識的宣傳工作。
3、必要時,學校給出租房配備消防設施。
4、學校出租房不得有危及師生人身安全經營項目。
5、嚴禁乙方有危及出租房結構安全的施工。
消防工作是學校安全工作的重點,對學生加強消防安全教育,尤為重要。為抓好學校消防安全工作,加大學校消防知識宣傳力度,預防消防安全事故的發生,特制定本管理制度:
1、加強學校消防安全教育,針對學校的特點,對師生員工進行消防安全和火災逃生教育。讓學生了解各種常見火災類型,知道火警電話(119、110)和其他報警方式。教育學生懂得在公共場所不玩火,了解起火原因,能認識和使用一般的滅火器,初步掌握輕微火情的撲滅方法和逃生自救常識。
2、制定消防安全操作規程。學校在校園內決不允許焚毀資料和物品,如特需要焚毀的不得隨便亂燒;要選擇遠離建筑物的空地,并有專人負責焚燒,須等余燼完全熄滅后方能離開。
3、組織防火檢查,及時消除火災隱患。
4、禁止學生攜帶煙花、爆竹、火柴等易燃易爆物品進學校。學校用于做實驗的易燃易爆物品、藥品,要專人分管,有專用庫房存放,嚴格保管制度,及用及領,用后立即清理,全部歸還,做到不漏不失。
5、按照消防管理規定配備一定消防設施和器材,并加強管理,愛護消防設施設備,要經常檢查學校水、電、氣等設備。經常檢修電路和各種電器,保證學校不因電路問題和用電器故障等引起火災。
6、嚴禁在學校庫房、實驗室、微機室、等地吸煙和亂扔煙頭。嚴禁在辦公室內私自應用電熱餅和電熱玻璃插座等電器設備,預防火災發生。
7、學校要組織進行消防演練,了解不同公共場所的消防設施設備,在火災中能迅速組織學生逃生避險,不組織未成年學生參與救火。
8、做到安全用電,嚴禁在學校內違章亂搭用電線路,預防因電線老化而導致火災。
9、嚴禁在學校教室、辦公室使用蠟燭、油燈等照明。
10、設置消防安全標志,定期組織檢驗、維修,確保消防設施和器材完好有效。保證疏散通道、安全出口暢通,并設置符合國家規定的消防安全疏散標志。
__x市公安消防支隊:
我公司建設的(開發的)____工程__x-__x號樓經支隊x公消審(20__)__x號《建筑工程消防設計審核意見書》審核批準,現以施工完畢。該工程建筑面積____平方米,__層,為住宅/辦公/酒店,設計單位是:________,施工單位是:________x,共設有火災自動報警系統(多少個探頭,多少個報警按鈕等)、自動噴水滅火系統(噴頭多少個)、室內消火栓系統(室內消火栓箱多少套)、__個室外消火栓等。
現以施工完畢,并經____x消防檢測事務所檢測合格,特申請貴支隊給予驗收為盼。
____公司。
日期
xx公司承建的xxx辦公樓消防系統維保工程,在xxx相關主管部門領導的關懷下,在建設單位、監理公司、設計單位和物業公司的大力支持與配合下,經過我公司領導及職工的努力奮斗,已完成合同約定的維保范圍內的全部工作內容,各項使用功能檢測合格,設備運轉運行均進入常態化,維保資料及技術資料經檢查符合規定要求,各項資料齊全有效?,F將工程有關情況向各位領導匯報如下:
消防系統所需維護保養的是:氣體滅火系統、消防報警及聯動系統、水噴淋系統、消火栓系統、地下消防供水系統、消防水箱間、消防濕式報警閥。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道打壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。
2、系統調試情況:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常開或常閉閘閥的啟閉狀態是否符合原設計要求;在氣候較冷的地區,驗收時一定要注意檢查地上消火栓在安裝時管線是否在防凍層以下;消火栓周圍是否保證有足夠的泄水區,以防止系統意外凍壞。
3、系統綜合性功能試驗:根據原設計的不同要求,對消防水泵分別進行自動、手動、遠程和泵房內就地啟泵的試驗;消防水泵組的主泵與副泵互為備用功能的相互切換試驗;系統壓力試驗和供水試驗;對系統最不利點和系統重點保護部位的消火栓使用水帶、水槍進行出水試驗。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,火災探測器、報警控制器、火災顯示盤、手動火災報警按鈕、消防聯動控制設備等主要設備及線路的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、報警系統檢測報告等。
阻值、管路的保護材料,火災探測器安裝位置、間距及確認燈、手報的安裝位置、間距、數量,火災報警控制器的安裝、柜內布線、電源與接地形式,火災顯示盤安裝位置、柜內布線、電源與接地形式,聯動控制設備的安裝、配線。
3、系統綜合性功能試驗:火災探測器模擬報警試驗及核實編碼,火災報警控制器和火災顯示盤的自檢等其他功能、電源轉換、消音、復位操作、電源容量、電源電性能、隔離器設置檢驗,聯動控制設備的故障報警、自檢、控制、火災信號接收功能和電源容量、電性能檢,核實手動火災報警按鈕編碼。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,噴頭、水流指示器、報警閥組、消防水泵、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗、打壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、系統安裝情況的一般性檢查:檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷?,F場查看、測量噴頭類型、布置間距、數量,管網的管材及管徑、管網連接形式和質量、管道安裝的位置及配水管設置的.噴頭數量,末端試水裝置,管道減壓措施,系統排水裝置等。
系統聯動試驗(模擬火災信號,火災自動報警系統應發出聲光報警信號并啟動自動噴水滅火系統;啟動末端試水裝置處放水)。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,滅火劑貯存容器、集流管、選擇閥、滅火劑輸送管道、噴嘴的型號規格等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道水壓強度密封性試驗記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、系統安裝情況的一般性檢查:現場查看、測量貯存容器的外觀和壓力表、滅火劑充裝量和充裝壓力,集流管、驅動裝置的安裝,選擇閥、噴嘴、滅火劑輸送管道外觀與安裝,安全要求(是否設置切斷自動控制系統的手動裝置、火災和滅火劑施放的聲報警器、事故照明和疏散指示標志、機械排風裝置等),系統控制與操作裝置。
3、系統綜合性功能試驗:緊急切斷和模擬啟動、自動噴氣、手動噴氣試驗。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,防火卷簾、防火卷門機或普通卷門機、防火卷簾控制裝置、防火玻璃、防火門及安裝在門上的鎖、合頁、插銷等五金配件性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測量防火卷簾板嵌入導軌深度、卷門機性能、防火門安裝要求。
3、系統綜合性功能試驗:控制裝置試驗(現場操作按鍵盒的上升、停止、下降操作指令,控制裝置能否接收火災探測器感煙、感溫報警及實現邏輯動作功能試驗),消防聯動控制裝置控制及反饋試驗。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,機械加壓送風機、機械排煙風機、排煙防火閥、防火閥等主要設備性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試機械加壓送風機和機械排煙風機安裝、運轉及電源切換,加壓送風口、排煙口、排煙管道安裝,通風、空調系統設置,排煙防火閥和防火閥的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:機械防煙、排煙和通風和空氣調節系統聯動控制。
功能試驗。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,火災應急照明、疏散指示標志、揚聲器、備用擴音機、火災警報裝置等設備性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試火災應急照明和疏散指示標志安裝、功能及照度,外線、消防專用電話、消防電話插孔的設置,火災事故廣播、揚聲器、火災警報裝置、備用擴音機的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:火災廣播控制功能試驗。
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試消防電梯數量、位置、性能要求及防水措施,火災應急照明和疏散指示標志安裝、功能及照度,外線、專用電話、電話插孔的設置,火災事故廣播、揚聲器、備用擴音機、火災警報裝置的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:消防電梯的控制功能(手動、控制室、聯動控制)試驗。
查看技術資料,現場查看、測試消防電源負荷級別、切換方式、自備發電的啟動方式、消防配電線路。
本工程自開工以來,我公司嚴格按照合同約定及設計圖紙和施工規范要求進行消防系統的維保工作,認真執行施工,安全技術操作流程,積極配合業主方、物業公司的工作,在維保過程中發現的部分缺陷均能予以及時處理。服務質量、進度取得了較好的結果。在此,我們衷心的感謝業主方、建設單位、監理公司、設計單位和物業公司,以及渾南新區公安消防大隊及上級領導的關懷和大力支持。鑒于本維保服務工作已基本完成,并通過了消防部門的各項檢測,符合竣工驗收條件,所以我公司懇請相關領導、專家蒞臨現場,對本項目的消防維保工作進行指導。
本工程位于溫州市__________________處,為二類防火建筑,建筑高度60m(地下二層,地上10幢,2#~9#樓十八層,1#樓二十一層、10#樓三層),框架結構,使用性質為住宅。由xxx房地產開發有限公司投資建設,土建工程、消防工程由xxxx建筑設計有限公司設計?,F建筑消防工程已完成,經建設、設計、監理、施工單位共同檢查各項功能、安全質量均達到驗收要求。
1、土建工程疏散樓梯、內走道、防火間距、防火分區、防火等級均符合設計及施工驗收規范要求。
2、裝修工程在施工過程中嚴格按圖施工,所采用的裝修材料規格、型號、防火等級均符合設計要求,并經現場抽樣檢測達到國家相關規定要求。吊頂標高、房間分隔幾何尺寸、平整度、垂直度均在驗收規范允許偏差范圍內,所有接點及固定點固定牢固、安全可靠。外觀質量均達到設計效果。
3、消防工程系統設計齊全(包括火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、應急照明、疏散指示系統、防排煙系統);其中火災自動報警系統設有感煙探測器安裝于電梯前室走道,主要疏散通道口設有手動報警按鈕帶電話插孔、聲光報警器。所有導線保護套管均采用a級防火材料,線路經絕緣電阻測試均大于20兆歐,設備安裝牢固,保護面積均符合設計及驗收規范要求。
管網沖洗,符合設計及驗收規范要求。
5、本工程防排煙系統,風管采用玻璃鋼制作,風管幾何尺寸、風口、風機均按設計圖施工,經漏風、漏光及風量測試均符合設計及驗收規范要求。
6、本工程應急照明、疏散指示系統導線保護套管均采用a級防火材料,線路經絕緣電阻測試均大于0﹒5兆歐,燈具安裝牢固,經照度測試均符合設計及驗收規范要求。
7、本工程火災報警設備采用xxxxx消防設備有限公司產品,系統報警及聯動控制系統全功能化安裝于一體,隨時監測總線工作狀態,報警和聯動控制系統均能達到手動及自動切換功能,設備運行正常。
8、本工程建筑消防項目已完成,各施工單位經過自檢、調試合格,并通過消防專項檢測。
離石消防支隊:
我單位建設的濱河南中路住宅小區輔助樓消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑設計院負責設計,呂梁市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,由山西省建筑工程建設監理中心承擔現場監督,并委托山西瑞隆通消防電氣技術檢測有限公司及山西晉鑫達消防技術檢測有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年8月12日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、濱河南中路住宅小區輔助樓工程位于呂梁市濱河南東路,南側。
是市商務局,本工程建筑物為地上三層,地下三層,建筑面積為3623,其中地下1-3層為智能儲式立體停車庫,采用巷道堆垛類立體停車設備,地上1、2層為商鋪,3層為辦公用房。
2、建筑類別及耐火等級:
建筑類別為:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等級為:一級。
3、主體結構。
主體結構采用主現澆鋼筋框架結構,抗震設防裂度為6度,其中地下三層2.15m,地下二層2.15m,地下一層3.55m,地上一層3.3m,二層3.3m,三層3.5m,室內外的差各0.3m。
地下車庫安裝了儲藏式立體停車庫,內墻采用水泥砂漿抹平,外墻采用擠塑板保溫,抗裂砂漿罩。地上一、二、三層均鋪了地板磚,內墻抹灰并刷白色涂料。
消防電梯共設有4部,每單元一部都有電梯迫降功能。每單元有一條疏散樓梯間,1-3層商場設有3條疏散樓梯。
消防水源是由市政管網注入到500立方消防水池,常時用水由屋頂消防水箱供給,火災啟動消防泵。消防電源采用雙電源互通。
1、本工程消防報警系統采用消防控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話系統組成。消防中心設在一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制柜設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后打開正壓送風口,啟動正壓送風機,火災確認接通警報警裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防泵、噴淋泵,電梯迫降至一層。
3、消防控制的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作是,立即聯動消防設備。
b、消火栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警是,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室內應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制個消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防控制中心因設有消防支隊的直通電話,在消防水泵、電梯機房、生活水泵房,變配電室等。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行了嚴格控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工?,F場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
一、廠區部分:
1、xx車間:
a所有配電箱(柜),控制箱(柜)無系統圖、接線圖,箱門外無標識及配電箱名稱;。
b所有配電箱(柜)內接線無保護套管,所有線桿等無掛錫;。
c男洗手間內水嘴丟失,拖把池丟失,暖氣管穿墻孔未填補,部分消防柜內消防栓(滅火器)無巡視牌;柜鎖有損壞現象。
2、xx車間:
a浴室內燈應改為防水、防爆專業燈具,開關應改為防水開關。所有配電箱(柜)、控制箱(柜)無標識、無系統、無接線圖、無防護線套管,線桿子沒掛錫。
b浴室內地漏殼丟失,衛生間水嘴松動,消防柜鎖有損壞現象,滅火器無巡視牌。暖氣活接及聯連部分漏水。
3、裝配車間:
a配電箱(柜)無系統圖及接線圖內無接線防護套管,線桿子沒掛錫。
b暖氣片聯連部分有漏水現象,部分消防柜有鎖損壞現象,滅火器無巡視牌,暖氣管穿墻孔沒填補。
二、辦公樓及住宅樓:
a墻插板及開關安裝不正(部分),所有配電箱(柜),控制箱(柜)無系。
統圖、無接線圖、無標識,線桿子沒掛錫,箱內無接線防護套管。
b一樓餐廳暖氣立管損壞(焊補);。
二樓辦公走廊立管損壞(焊補),所有穿墻pvc管未處理(應切斷),所有聯連處未處理(麻外露),暖氣管卡有松動現象。
三樓住宅走廊外消防柜玻璃損壞,穿墻孔大未修補;消防柜內滅火器無巡視牌;。
c住宅區衛生間內穿墻管有部分孔大未修補。
d所有電氣開關、插座板不正并污染嚴重。
長治市城區消防科:
我校教學樓已于20__年建成竣工,教學樓位于長治市延安南路興華街21號。本教學樓建筑物為地下一層(半地下室),地上五層,兩邊配有二層大廳組成,總建筑面積4888平方米,總建筑高度20米,教學樓按消防要求,有關設施已基本配備齊全?,F請求對我校教學樓進行消防驗收。
特此報告!
長治廣播藝術學校。
20__年x月x日。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/gongzuobaogao/741073.html