報告是對某一事件、活動或者研究結果進行系統性陳述和說明的一種書面材料,它可以幫助我們向上級領導或其他人反映情況。通過閱讀這些報告范文,我們可以了解到如何將復雜的研究成果和觀點以簡潔明了的方式展示出來。
但是隨著電力通信光纜使用時間的增加,通信光纜難免會發生一些故障。
在日常的維護過程中很難預測通信光纜的故障點,當于通信光纜發生故障時,對故障點準確定位也是判斷的難點。
本文主要介紹了基于gis的故障定位算法,該算法可對通信光纜故障點進行準確定位。
通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統,從而實現光纜的快速的故障定位和故障維護。
事故前吉林熱電廠運行方式,1—11號機、1、2、4—15號爐運行,3號爐備用。其中,1—9號爐和1—7號機為母管制,10、11、14、15號爐分別對應8、9、10、11號機為單元制。全廠蒸發量3970噸,發電量837mw。
1月10日,按定期工作規定電氣運行與檢修人員配合進行廠用6kv和0。38kv系統工、備電源聯動試驗(電氣主接線一次系統見附圖1)。上午9時40分,進行到0。38kv除塵2段母線工、備電源聯動試驗時,發現2號除塵變高壓側開關跳閘后低壓側開關不聯跳。10時30分運行人員將2號除塵變停電,0。38kv除塵2段母線倒由備用電源運行(6kv和0。38kv系統見附圖2),由檢修人員檢查2號除塵變低壓側開關不聯跳的原因,試驗暫停。11時50分,2號除塵變低壓側開關不聯動缺陷處理結束,決定下午繼續進行試驗。
12時38分,值長電話通知11號機副單元長,主盤電纜中間頭測溫裝置報警:“除塵2段備用電源電纜(380伏低壓電纜)溫度高59℃,地點在除塵2段配電室下”(此電纜中間頭為1987年火電原始安裝,電纜型號為vlv22—3×185+1×95,4根并聯,可載流266×4=1064a。增設電纜中間頭測溫裝置)。當時0。38kv除塵2段母線負荷電流988a。副單元長通知電氣檢修人員后去現場進行檢查。
12時50分將2號除塵變壓器投入運行,除塵2段備用電源開關(低壓)斷開。之后10號機電氣值班員去現場檢查除塵2段備用電源電纜中間頭。當打開電纜溝井蓋時,有大量煙霧,無法進入溝內,立即通知有關人員。13時00分,值長再次告知11號機單控室值班員:“除塵2段備用電源電纜(380伏低壓,此時本電纜已與除塵2段斷開無電流)溫度高79℃”。11號機單控室值班員電話告知10號機單控室值班員,13時28分,2號除塵變壓器跳閘,速斷和高壓側接地保護動作,13時55分,將除塵1、2段母線工、備電源停電。
14時25分,14號爐1、2號引風機跳閘,14號爐滅火保護動作。匯報省調,10號發電機組解列停機,6kv14a、b段母線停電,8號、9號循環水泵失電。
14時25分,6kv15a段母線工作電源開關跳閘,速斷、接地保護動作,備用電源開關聯動后跳閘,分支過流保護動作,6kv15a段母線失壓。同時10號循環水泵跳閘、15號爐1、2排粉機、1號送風機跳閘,15號爐滅火保護動作。由于8—11號循環水泵跳閘,循環水中斷,匯報省調,11號發電機解列停機。
2、設備故障事故處理情況:
13時40分,按照“緊急事故應急預案”要求,有關部門人員陸續到達現場,迅速調集人員、物資。13時46分消防隊趕到現場,與在場的廠領導及有關部門分析確定滅火方案。13時55分,除塵1、2段母線工備電源停電。為防止火勢蔓延影響其它機組運行,決定對除塵2段電纜溝進行隔離,分別對相連通的5個電纜豎井進行封堵,同時組織人員分段檢查滅火。15時30分,電纜溝火勢得到控制,16時20分,余火被徹底撲滅。
經過搶修,11號機于201月12日22時28分并網,10號機于16日00時00分并網。
3、設備故障事故原因分析。
事后調閱2號除塵變、3號廠用備用變等電氣設備運行參數歷史曲線,分析造成電纜著火的直接原因是:除塵2段低壓備用電源有4棵電纜,其中一棵有中間接頭,由于溫度升高,造成中間接頭本身絕緣損壞起火,引燃附近電纜。
a、0。38kv除塵2段備用電源電纜中間接頭發生放電短路,按目前3號廠用備用變繼電保護配置,沒有達到動作條件跳開3號廠用備用變高壓側開關,是導致中間接頭絕緣損壞著火的`主要原因之一。
b、運行值班員當得知除塵2段備用電源電纜中間頭溫度高報警后,處理不果斷。雖然切換至工作電源運行,但是對電纜發熱點充電可能進一步引起電纜損壞的后果估計不足,而沒有及時斷開3號廠用備用變高壓側開關,是導致備用分支電纜放電損壞的另一個主要原因。
c、從安全管理上分析,沒有嚴格按照29項反措要求增加對電纜溝防火設施的投入,電纜溝防火門不規范,過火電纜溝內沒有滅火設施以及起火報警裝置;著火時不能有效地隔離火源,是引起火勢蔓延擴大的主要原因。
d、班組檢查工作不實、不細,過于依賴電纜中間頭測溫裝置。
4、設備故障事故暴露問題。
(1)消防管理方面,對電纜著火重點反措執行以及監督檢查不實、不細,消防設施不完善,防火應急預案可操作性不強,職責不清,培訓、演練工作不到位。
(2)設備管理方面有漏洞,沒有認真吸取系統內電纜著火的事故教訓,防火防爆專項檢查不實,電纜溝防火措施整改落實不到位,防范措施缺乏針對性,沒有做到有布置、有檢查的安全工作閉環管理。
(3)安全管理方面,落實29項反措和安全性評價不夠認真細致,檢查不力。對危險點的預防沒有引起足夠重視,危險點缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲區和死角,缺乏工作的主動性和具體專業指導。
(4)設備重點部位預防性工作缺乏必要的方法,手段單一,過分依賴電纜測溫報警裝置。定期巡視檢查不認真,設備責任制沒能真正落實,存在漏洞。對電纜設備重視不夠,電纜專責人員配備薄弱,疏于管理。
5、預防事故重復發生的防范措施。
(1)舉一反三,吸取教訓,全面抓好安全生產管理,按照29項反措的要求,進一步完善有關管理制度,規范電纜的敷設層次,適當分段并設置層間耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。
(2)抓普查,加強電纜的運行、檢修維護管理,對電纜溝及夾層等進行一次全面檢查,不符合29項反措要求的限期整改。
(3)進一步完善電纜溝分段防火隔離措施,更換防火能力不強的防火門。
(4)進一步升級完善現有電纜中間頭測溫裝置,使其功能更加科學合理。完善有關規程和管理制度,并認真執行。
(5)有計劃地增加電纜溝自動報警滅火裝置。
(6)對全廠0。38kv電纜進行普查,逐步取消0。38kv回路的電纜中間頭。
(7)加強對繼電保護裝置的校驗維護工作,重新核定廠用變保護配置方案。完善送、吸風機跳閘低速聯高速功能。
(8)進一步修訂細化防火方面的緊急事故應急預案,使其更有可操作性,添加電纜溝走向分布圖,同時標出電纜走向分布,通過培訓、演練,達到準確掌握。
【復習回顧】(10')。
1、萬向傳動裝置的常見故障有哪些?
2、驅動橋的常見故障有哪些?【導入新課】。
一、后橋識圖(80')。
復習并提問后橋裝配圖,每人均回答識圖提問。
二、概述行駛系故障診斷與排除(35')。
行駛系常見故障主要有鋼板彈簧異響、鋼板彈簧折斷、鋼板彈簧移位、減振器失效和輪胎異常磨損等。
1、鋼板彈簧異響1)故障現象。
汽車行駛中鋼板彈簧發出撞擊響聲,振動增大。2)分析與診斷。
(1)鋼板彈簧銷、襯套、吊環等磨損過量,零件間的間隙增大。
(2)鋼板彈簧疲勞變形。
(3)行駛時振動使鋼板彈簧與零件或車架發生撞擊而產生異響。
(4)個別鋼板疲勞折斷。3)故障排除。
(1)檢查鋼板彈簧銷。(2)測量鋼板彈簧弧高。
2、鋼板彈簧折斷1)故障現象。
(1)停車檢查時,車身一側傾斜。(2)行駛又跑偏現象。2)分析與診斷。
(1)汽車超載、超速行駛;轉彎車速過快;負荷突然增加。(2)裝載不均勻。
(3)鋼板彈簧u形螺栓松動。
(1)將空載、輪胎氣壓正常的汽車,停放在平坦的場地上,若汽車向一側歪斜,則歪斜一側的鋼板彈簧有故障。(2)清除鋼板彈簧表面的污物,檢查裂紋或斷裂情況。(3)檢查鋼板彈簧銷、襯套及吊環支架是否松曠。(4)檢查曾更換的鋼板彈簧去率是否符合規定。(5)檢查鋼板彈簧u形螺栓是否松動。
3、鋼板彈簧移位1)故障現象。
汽車行駛中,有斜扭感覺,轉動轉向盤左、右輕重不一,有時跑偏。2)分析與診斷。
(1)測量左、右兩側軸距是否符合規定。
(2)檢查鋼板彈簧u形螺栓若有松動、脫扣,按規定擰緊或更換脫扣的螺栓及螺母。(3)檢查中心螺栓是否折斷。(4)檢查鋼板彈簧定位失準原因。
4、減振器失效1)故障現象。
汽車在不平穩路面上行駛時,車身強烈振動并連續跳動。2)分析與診斷。
(1)減振器連接銷脫落。
(2)減振器油量不足或內有空氣。
(1)檢查減振器連接銷、連接桿、橡膠襯套連接孔是否有損壞、脫焊、脫落、破裂之處。(2)察看減震器外部有無滲漏油跡。(3)檢查減振器有無卡塞。
5、輪胎異常磨損1)故障現象。
輪胎出現非正常磨損,如正面一側快速磨損。2)分析與診斷(1)前輪外傾角、前輪前束不符合要求。(2)前軸、車架或轉向節變形。
(3)橫、直拉桿球頭銷、球頭銷座磨損松曠。(4)鋼板彈簧u形螺栓松動。(5)車輪輪轂軸承磨損松曠。(6)輪胎不平衡量過大。(7)輪胎氣壓不正常。
(8)左、右輪胎尺寸規格不一。3)故障排除。
(1)檢查輪胎氣壓。(2)檢查輪胎尺寸。
(3)檢查鋼板彈簧u形螺栓是否松動。
(4)檢查前輪外傾角、前輪前束是否符合要求。
(5)檢查轉向節主銷與襯套間隙,輪轂軸承間隙是否過大。
二、轉向系故障診斷與排除(30')。
轉向器常見故障有:轉向沉重、行駛跑偏、轉向輪擺動和動力轉向系故障。
1、轉向沉重1)故障現象。
轉動轉向盤,感到沉重。2)分析與診斷。
(1)轉向器內缺油或過臟。
(2)轉向螺桿兩端軸承調整過緊或軸承損壞。(3)轉向螺母與搖臂軸齒扇嚙合過緊。
(4)轉向器、轉向節主銷、軸承襯套部位缺油或調整過緊。(5)橫、直拉桿球頭銷部位缺油或調整過緊。(6)轉向節止推軸承缺油、損壞、調整過緊。
(7)前輪定位失準,主銷后傾角過大或過小,內傾角過大,前輪前束調整不當。
(8)轉向橋、車架彎曲、變形。(9)鋼板彈簧撓度和尺寸不符合規定。(10)輪胎氣壓不足。3)故障排除(1)檢查轉向盤。
(2)檢查輪胎氣壓是否過低,前輪定位是否符合要求,前鋼板彈簧是否良好,前軸、車架是否變形。(3)檢查故障轉向傳動機構和個球頭銷裝配是否過緊。(4)檢查轉向器。
2、行駛跑偏1)故障現象。
(1)前輪左、右輪輪胎氣壓不一致,前鋼板彈簧左、右彈力不一致。
(1)檢查左、右輪氣壓是否一致。
(2)用手觸摸跑偏一邊的制動鼓和輪轂軸承是否過熱。(3)檢查鋼板彈簧是否折斷或彈力不均。(4)檢查前束是否符合要求,兩前輪主銷后傾角、前輪外傾角是否相同。
(5)檢查左、右軸距是否相等,轉向橋和車架是否變形。
3、轉向輪擺動1)故障現象。
(1)汽車在行駛時,轉向盤抖動,轉向操縱不穩。(2)前輪搖擺,嚴重時方向難以控制。出現汽車蛇形行駛現象。
2)分析與診斷。
(1)轉向器螺桿兩端軸承嚴重磨損,間隙較大。(2)轉向節主銷與襯套磨損嚴重,配合間隙過大。(3)橫、直拉桿球頭銷幾座磨損,是球關節松曠。(4)轉向搖臂與搖臂軸的禁固螺栓、螺母松動。(5)前輪輪轂軸承松曠、固定螺母松動。
(6)前輪前束過大,車輪外傾角、注銷后傾角過小。(7)前軸彎曲,車架、前輪輪輞變形。
(1)檢查轉向器螺桿與指銷嚙合間隙是否過大。(2)檢查轉向傳動機構。
(3)檢查前輪軸承松曠或轉向節主銷與襯套間隙。(4)檢查前輪前束。
(5)檢查鋼板彈簧及減振器。(6)檢查車架及前軸。
4、動力轉向系故障1)故障現象。
(1)發動機在各種轉速下均無轉向助力作用。(2)轉向突然沉重。(3)左、又轉向力不一。2)分析與診斷(1)油泵傳動帶過松。
(2)油泵油罐內液面過低,油液臟污。(3)轉向動力缸內有空氣。(4)驅動油泵有故障。
(5)濾清器堵阻、供油管路接頭漏油。
(6)安全閥漏油、彈簧過軟或調整不當。3)故障排除。
(1)檢查油泵傳動帶是否過松。(2)檢查油罐內液面是否過低。(3)檢查油罐內油質。
(4)檢查調節螺釘、轉向齒輪嚙合是否過緊。
(5)經上述檢查后,故障仍不能排除,應對驅動油泵進行檢修。
【課堂小結】(10')。
本節課主要講述了行駛系與轉向系的常見故障的現象,并逐一進行診斷與分析,從而進行故障的排除?!静贾米鳂I】(5')。
實習報告:1092型汽車前懸架的拆裝維護步驟。
作業本:
1.行駛系的主要作用是什么?
2.敘述東風eq1092型汽車車架的型式?
。
可以說音箱是除顯示器外與我們感觀接觸最為直接的電腦外設,它的好壞直接影響多媒體電腦的效果,下面就多媒體音箱的一些常見故障,)排除方法為大家作以介紹:
當音箱不出聲或只有一只出聲時,首先應檢查電源、連接線是否接好,有時過多的灰塵往往會導致接觸不良。如不確定是否是聲卡的問題,則可更換音源(如接上隨身聽),以確定是否是音箱本身的毛病。當確定是音箱本身問題時應檢查揚聲器音圈是否燒斷、揚聲器音圈引線是否斷路、饋線是否開路、與放大器是否連接妥當。當聽到音箱發出的聲音比較空,聲場渙散時,要注意音箱的左右聲道是否接反,可考慮將兩組音頻線換位。如果音箱聲音低,則應重點檢查揚聲器質量是否低劣、低音揚音器相位是否接反。當音箱有明顯的失真時,可檢查低音、3d等調節程度是否過大。此外,揚聲器音圈歪斜、揚聲器鐵心偏離或磁隙中有雜物、揚聲器紙盆變形、放大器饋給功率過大也會造成失真。
當音箱有雜音時,一般都應該首先確定雜音的來源。
一.先在錄音機或收音機上測試音箱是否自身有雜音,如果有,是音箱本身的問題可更換或維修音箱。音箱本身的問題主要出在揚聲器紙盆破裂、音箱接縫開裂、音箱后板松動、揚聲器盆架未固定緊、音箱面網過松等方面。
二.將聲卡換個插槽,盡量遠離其他插卡,如顯示卡、modem卡、網卡等,尤其是顯示卡,它的干擾性最強,可能會干擾包括聲卡在內的任何插卡。
三.將聲卡上的音頻線拔掉測試,若不再有雜音,則說明雜音是該音頻線導致的,可換一根音頻線或更換聲卡。
下面介紹幾個維修實例。
例一.沖擊波音箱維修。
故障現象:一對沖擊波防磁音箱,額定功率為30w,音箱在使用過程中突然沒聲音。
首先檢查了一下音箱的外觀,并沒有發現有什么異常,接通電源,能聽到嗡嗡的噪聲,這說明音箱的喇叭沒有燒壞。摸了一下音箱的后蓋,發覺后蓋正逐漸變燙。因為音箱的后蓋同時作為功放集成塊的散熱片,所以初步確定是音箱的功放集成塊損壞了。切斷電源,打開音箱后蓋,觀察音箱的功率放大電路,沒有發現電路及電容電阻等元器件有異常的跡象。再接通電源,發現除了功放集成塊特別燙之外,電橋也特別燙,初步判斷為功放集成塊損壞的可能性較大。
更換電橋,將電橋四個管腳上的焊錫用烙鐵和吸錫器除去。更換完后通電,發現故障依舊;再將功放集成塊換下來。tda1521功放集成塊有九個管腳且排列較密,所以它的拆卸比較繁雜。首先要將功放放集成塊上的螺釘卸下,然后慢慢地將集成塊上各個管腳的焊錫去掉;安裝時,要注意在每個管腳上搪的錫不要太多,否則容易造成相鄰的管腳短路。在上集成塊的螺釘時,要特別注意上緊,讓集成塊與音箱的后蓋緊密結合,以達到良好散熱的效果。更換完集成塊后,故障排除。
例二.麥克風帶來的噪聲消除。
一臺兼容機,接上麥克風時出現各種噪聲,包括cpu風扇、硬盤、光驅讀盤的噪聲,
首先我們分析一下導致多媒體電腦出現噪聲的原因大致有以下幾種。
1.如果的確聽到的是硬盤、光驅和cpu風扇帶來的噪聲,則可能是主板、電源的濾波電路性能不良,無法濾除硬盤、光驅和cpu風扇所產生的干擾信號造成的影響??s短ide電纜線和cpu風扇電源線均可減少相應設備的影響,也可換個電源試試。
2.麥克風與聲卡的連線未使用屏蔽線或屏蔽線接地不良,外界高頻干擾信號由麥克風輸入串入均會引起噪聲。在這種情況下,拔掉麥克風后,噪聲應當消失。如果是接上麥克風帶來的影響,未使用屏蔽線的需換用屏蔽線:如使用了屏蔽線,則用萬用表檢查屏蔽線外層的金屬屏蔽層是否與機箱接通,排除接地不良的影響。此外,從聲卡到有源音箱的信號線也應使用屏蔽線并接地。
3.用“附件”是的“畫圖”命令打開一幅高彩圖形,剪下一塊,用鼠標快速拖動,如能聽到拖動時的“刷刷”聲,則是由于機內主板、顯示卡產生的高頻輻射的影響所致,將聲卡插在遠離顯示卡的擴展槽中,用鋁制屏蔽罩將聲卡屏蔽并接地(拉尋箱),就能減少高頻輻射的影響。
4.檢查一下音箱和聲卡的連線,als007聲卡有兩個音頻輸出插座,即lineout和spk,lineout插座輸出未經放大的音頻信號(高阻),用于接有源音箱或放大器;spk插座輸出經聲卡內置放大器放大的音頻信號(低阻),用于接無源音箱或喇叭。如果錯誤地將有源音箱的輸入線插在spk插座上,由于阻抗不匹配、音頻信號(包括噪聲信號)經兩次放大帶來的失真均會產生噪聲。
如采取上述措施后仍不滿意,可考慮換個聲卡試試,如果確實是聲卡帶來的故障,應檢查聲卡上als007芯片旁邊的電解電容c4、c20,如果這兩只電容容量下降,則無法濾除低頻噪聲,在其兩端并聯一只30~300pf的小電容,就能濾除高頻噪聲。
音箱不能播放音頻cd。
一臺新購的usb音箱,其他均正常,只是不能播放音頻cd。
這是因為許多電腦中的cd-rom播放器并不支持將cd盤中的數字音頻直接用音箱播放。因此,在使用usb音箱前,一定要看清cd-rom驅動器的兼容性。
按要求裝好了usb音箱后,即可進入到“控制面板”中,再進入“多媒體屬性”窗口“,并選擇新安裝的usb音箱作為首選的音頻回放設備。此外,應該選擇”該cd-rom設備可播放數字cd音頻“選項。如果該選沒有出現或者變灰,那就說明cd-rom驅動器不支持數字音頻。
例四.每次開機音箱均有噪聲。
一臺電腦,在使用一段時間后,主機每次開機時音箱均有噪聲。
首先更換音箱,如故障依舊,則說明故障不在音箱本身,更換srs后噪聲消除,一切恢復正常。
隨著我國科技水平的提高,電力通信行業也得到了長足的進步,在我國現階段各行業的發展,起到了舉足輕重的地位。
隨著通信光纜的廣泛應用,通信光纜在電力通信行業的作用越來越明顯,但是通信光纜中的故障維修效率跟不上電力通信行業的發展,因此我們必須采用相應的手段來改善這種狀況。
本文擬采用gis的故障定位算法,對通信光纜故障的準確定位,并通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統,監測光纜的故障點,并予以及時維護。
gis系統(地理信息系統)主要是在計算機硬、軟件系統支持下,對整個或部分地球表層空間中的有關地理分布數據進行綜合采集與分析技術系統。
光時域反射儀利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,對于故障定位有顯著的作用。
1.電力通信網絡和通信光纜故障監測。
1.1電力通信網絡的基本特點。
對于電力通信網絡來說,其是由光纖、基本的微波和所需的衛星電路構成的,對于電力通信的主要的通信方式主要有電力線載波通信和光纖通信。
電力通信網絡在傳輸過程中具有以下幾個基本要求:首先必須保證電力通信網絡具有一定的安全性,在此基礎上要同時具有可擴展性和高效性。
對于現行的電力通信網絡必須包含有一定的效益性和環境保護能力。
1.2電力通信網絡的光纜故障監測。
在電力通信網絡的光纜故障監測關鍵設備是光時域反射儀,該儀器主要是針對光纖線路損耗、光纖的基本長度、光纖的故障點進行監測的。
它的基本原理主要是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射情況進行故障定位。
光時域反射儀從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。
這種方式可以判斷電力通信網絡的光纜故障中光纜的長度和光纜故障的位置。
它的基本表達式為:
d=(c×t)2(n)。
式中,c是光在真空中的速度,這個速度是已知的而且是個定量,t表示在傳輸過程中發射信號到返回信號所用的時間,這個時間是通信時間的兩倍,n表示折射率,對于不同的介質折射率有著明顯的不同。
光時域反射儀原理圖如圖1:
圖1光時域反射儀原理圖。
光時域反射儀必須設置相應參數:距離一般選被測纖長的1.5倍,使曲線占滿屏的2/3為宜,光纖的折射率一般與光纖實際的折射率一致,sm一般為1.45~1.48;對于光時域反射儀后向散射曲線(測試曲線)如下圖2:
圖2光時域反射儀散射曲線(測試曲線)。
對于這個曲線來說,豎軸表示背向散射光的強度(db),而橫軸表示瑞麗散射形成的背向散射光。
2.電力通信中通信光纜故障定位。
基于gis的故障定位算法可對通信光纜故障進行準確定位,此時需要通過光時域反射儀的運行原理,在通信光纜的區域內建了一個gis系統。
對于gis系統能對地理分布數據進行綜合采集與分析。
把gis與光時域反射儀相結合,必須保證在gis系統中有一個與光時域反射儀相結合的接口。
基于gis系統通信光纜的分層結構如下表1所示(僅列取主要的層次):
表1基于gis系統通信光纜圖層結構。
2.1對光纜進行距離測量。
為了測量光纜兩點間的光學距離,我們采用光時域反射儀發射信號到光纖中,然后對光纖中的反射情況進行必要的測量。
自進入21世紀以來,信息技術為廣大居民的生產生活帶來了很大的變化,機電設施也在整個生產過程發生著變化。在機械采礦中,添加了多種智能、自動化設施。由于是機械設施,在生產與運行中很容易出現各種問題,從而影響礦業發展。因此,在現實工作中,必須將診斷與維修技術作為研究重點,在將要發生或者發生故障時,對其進行預警,控制故障延伸,確保工作人員安全。
1.1設備診斷技術概念。
從整體來看:故障診斷技術屬于防護方式,它是在確保生產過程的條件下,讓各個設備的參數滿足最佳狀態,然后再通過精密的儀表、儀器檢測設備是否滿足運行要求,是否有數值變化和破損現象。如果有異常,明確出現異常的原因,破壞程度,能否持續利用,能夠持續利用的時間,然后再結合設備的受損度,看能否利用代替性的設備延伸時間,減小成本消耗。當然,這一切工作都是在正常的運行狀態中才有效。
目前,應用在礦山機電設備智能故障診斷的技術主要包含:數字建模、數據采集、識別分析、狀態預測和信息處理。數字建模是診斷智能故障的總規劃和原則,它要求展現智能分析優勢。例如:在數學模糊診斷中,a是可能發生的事實案例,b是數據庫事例,通過對比a與b,在分析權值與特征的條件下得到準確的結果。數據采集,是礦山機電設備事先制定好參數值,然后再診斷設備,進行數值采集,用建模的方式對兩份數值進行比對。一旦數值參數大于預設范疇、曲線變化,那么說明機電設備還存在問題。識別分析,是在掌握機電設備測試參數與原始參數的情況下,結合參數變化,從故障庫中找到類似樣本,再確認產生故障的原因。也只有智能分析與識別,機電設備診斷與檢測才能達到智能要求。狀態預測,是在預測、識別現有參數后,結合相關資料,驗證機電設備運行狀態,同時這種結果具有很好的可信性與真實性,該預測結果同時也是深入機電設備運行的有效條件。信息處理,則是一份有效的測試參數,它要求將數據模型變成參數模型,再通過分析等形式進行處理。它能準確分辨無用與有用信息,通過綜合處理信息,找準診斷結果和過程分析后,最后得出一份理想的分析報告。
2礦山機電設備出現故障的原因。
2.1配合關系。
從檢查已有設備故障反饋的信息來看,大多數故障都是零件原配變化或者損傷造成的。在這期間,零件損傷是零件原設計與形態出現偏離,這種偏離多數是機械使用或者內部因素所致。常見的零件損傷體現為:意外和老化損傷所致。
2.2超出設備負荷。
在相關設備設計之前,工作人員都會對參數極限進行限制,一旦其輸出參數超過設計極限時,它的運行狀態就會遭到破壞,甚至出現不同程度的故障。如果是超負荷造成的故障,就必須對技術參數和相關設備進行調整,并且采用適當的方式,以幫助其改善承受力。
2.3設備損耗。
設備損耗是在內外因素的共同作用下,隨空間與時間的改變,其綜合能力不斷降低。造成這種情況的主要原因是:機件剛性不夠、間隙過大、部件磨損與老化、相關設施磨損、系數過大、負荷增加、關鍵負荷的聯接發生磨損與變形等。
3故障診斷在礦山機電維修中的運用。
3.1診斷類別。
從故障診斷的目的來看:它是對機電設施的計劃與檢修,以此保障各種生產設施運行的連續性。大致分成:事后檢修、根據周期檢修和狀態檢修。事后維修是機電設施發生故障的治理方案,不屬于主動對策的范疇,而是大多數機電設施在沒有準備的狀態下采用的方法。因此,將事后診斷應用在礦山機電設施中的效果并不太理想,其檢修質量也有待提高。周期檢修相對固定,并且帶著強制的特征,同時也是負責的展現。該方式方便易操作,大多數情況下是結合維修或者使用周期操作,從外看這種似乎會增加工人成本,事實上它是不可缺少的打基礎部分,從某種角度來看它也是節約成本的體現,通過積極防護設施,延長相關設備的使用年限和周期,并且及時發現和修復問題,最大程度的避免問題帶來的停產損失。因此,固定維修對礦山機電設備具有很好的作用,它能最大程度的做到防患于未然,從而降低經濟損失。狀態檢修,是在數據分析的條件上,讓每個工作人員負起對應的責任,然后再結合各種部件出現問題的時間推斷故障時間。雖然這種預測不能準確捕捉時間,甚至還存在誤差,但是能給企業警告的作用,避免措手不及的狀況發生。在爭取將設備控制在萌芽階段的過程中,幫助其延長使用周期,減小安全隱患,以確保生產正常進行。
3.2診斷方法。
首先是參考歷史進行診斷記錄,通過對局部系統和元器件進行排查,找出問題癥結,這也是礦山機電設施診斷與維護的主要方法之一。一旦出現故障,對相關結論進行精細歸納,最后生成診斷集。第二次出現類似故障時,就能借用診斷路徑與經驗對其進行處理與診斷。它的優點是相同故障發生時,定位快速。其次是智能診斷,在控制系統、模擬人腦的基礎上,獲取、再生、傳遞、利用相關信息,最后利用已經準備好的經驗策略。其具體包含灰色系統、模糊診斷、專家診斷、神經網絡等方法。當前,應用最廣的是神經網和專家體系,讓診斷更加智能化。礦山機電設備故障診斷具有隱蔽性與復雜性,通過傳統的方法進行精確、迅速的診斷。同時,專家系統能精確的應用專業知識與經驗,通過模擬思維,對故障進行求解,最后得到結論。在人工智能診斷的基礎上,借助計算機系統與已有經驗解決故障。
4礦山機電設備故障監測的步驟。
從整體來看:礦山機電設施故障診斷主要包含以下步驟:信息采集、處理、識別、建模和預測。在信息采集中,對機電設施運行參數、狀況與數據信號進行有效監測,利用傳感器傳輸的信息數據進行整理,最后放進網絡進行存儲,以備后續利用。信息處理,是對設備運行狀態進行數據整理和識別。當然,在這期間,存在有用與無用信息之分,因此必須對相關信息進行區分與整理,剔除無用信息,并且轉換數據,對具體信息進行有效分析,最后將數據變成設備能接受的信息與數據。信息處理與識別是在信息采集后,對相關信息進行識別與分析,包含數據分類、識別與分析,然后再將信息與之前得到的數據進行比對,最后得出設備運行中可能存在故障的區域、故障原因與類型。在礦山機電生產中,機電設施由多種信息數據和參數,并且和設施狀態、是否存在隱患有著直接的關系。對此,必須建立起良好的模型,以確定和反映設備狀態與故障之間的數學關系。預測技術是對機電設施的故障狀況以及剩余使用時間進行預測,它能作為機電設施故障維修與保養的條件,從而避免機電設施出現不必要的故障。
5.結語。
為了推動礦業發展,提高開采安全性,在礦山開采中必須注重相關設備的故障診斷與維修技術。在開采中,做好故障記錄與整理歸檔工作,經常對壓力、溫度進行檢查,一旦發現問題立即解決,這樣才能改善故障診斷技術,進一步完善與優化診斷系統。
點擊計算機關閉,沒有起任何反應,。
步驟/方法運行“msconfig”,并在彈出的菜單中選擇高級標簽,選擇“禁用快速關機”(或者“禁用udf文件系統”或者“如果關機失敗,請禁用磁盤掃描程序”),確定后重新啟動計算機。
注意事項由于系統啟用快速關機機制,但快速關機又與某些硬件不兼容,只需要禁用快速關機即可。
206、209、212、213、214房間的用戶電腦本地連接為叉,但用網線測試儀測試有網絡信號,重啟交換機后正常運行2分鐘故障依舊。
1、從上述描述的故障分析,出現問題原因可能在于:
(1)用戶到配線架線纜和跳線出現問題。
(2)quidway2403交換機的問題。(原因:多個用戶出現這樣的現象)。
2、為了恢復網絡的正常運行,對可能出現的原因做了如下操作。
(1)用網線測試儀測試從用戶端到配線架的網線和配線架到交換機的跳線一切都正常。重起交換機后,網絡正常。但兩分鐘后故障依舊。從而判斷故障原因肯定出現在quidway2403交換機。
(2)更換新的quidway2403交換機,配置調試后網絡故障得以解決。
上述的故障原因可能在于去年更換配線間電源插座時,由于零線火線對接造成電流過大對交換機硬件造成破環。從而出現上述故障的。
1、所有quidway2403交換機在斷電的情況下,用網絡測試儀測試依然有網絡信號。
2、配線架上的標簽與房間號無法對應,造成維護效率低。
在我們平凡的日常里,有時會有一些突發事件出現,為降低事故造成的損失,總不可避免地需要事先編制應急預案。編制應急預案需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的消防泵房故障應急預案,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
1.1編制目的:為了正確、有序、快速地處置特發事件,最大限度地降低事故損失和事故影響,保障消防系統安全、穩定、可靠運行,保障正常生產經營秩序,特制訂本應急預案。
1.2編制依據:本應急預案依據《中華人民共和國安全生產法》、《國家突發公共事件總體應急預案》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》等,并結合實際而制訂。
1.3適用范圍:本應急預案適用于消防維護班組應急處置消防特發事件。
1.4安全風險辨識:通過危險源辨識和風險評估,在機房生產經營過程中,存在如下安全風險,可能會導致發生消防設備誤動作造成大范圍受損事件。
1.4.1.自然災害(地震)等導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險。
1.4.2.人為外力(誤操作)導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險。
1.4.3.消防設備設施老化(管道爆裂)導致大范圍受損事件發生的安全風險。
1.4發生事故的條件:施由于設計、制造、安裝、調試、運行、使用不當導致事故發生,都有可能造成消防設備設施大范圍受損事件。同時,消防設備設施遍布整個大樓,由于自然災害、設備設施老化、人為誤操作,誤動作等因素,導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險很大。
2.1.預防為主。始終堅持“安全第一,預防為主”的方針,切實落實全員安全生產責任制,實施全面、全員、全過程、全方位的安全生產管理與監督,要求到位,措施到位,管理到位,監督到位,考核到位,在提高設計水平、設備設施健康水平、強化預防工作的同時,健全應急體系,做好消防設備設施大范圍受損事件應急工作,力爭使事故損失和事故影響降底到最小程度。
2.2統一指揮。在公司事故應急領導小組的統一領導下,建立健全消防設備設施大范圍受損事件應急組織體系、應急預案體系和應急保障體系,統一領導、統一指揮事故處理、應急救援等各項應急救援工作。
2.3分級管理。按照國家《安全生產工作規定》的有關要求,我公司按照分級管理、分工協作的'原則,建立健全有系統、分層次、上下協調一致的消防設備設施特發事件應急處置預案體系,加強應急宣傳與教育、培訓與演練、實施與評估等各項工作。
2.4措施果斷。一旦發生消防設備設施造成大范圍受損事件,危及機房的安全穩定運行,干擾大樓正常生產經營秩序,產生不良的影響,公司各有關部門必須按照職責與分工,反應及時,動作迅速,措施果斷,最大限度地降低事故損失和事故影響。
2.5依靠科技。采用新技術、新裝備努力提高消防設備設施抵御各種安全風險的標準。加大反事故技術措施落實力度,加強檢測與監控的力度,做好備品備件和事故搶修值班制度工作,努力提高應對消防設備設施造成大范圍受損事件的水平。
3.1組織體系
3.1.1.成立應急領導組,全面領導銀聯信息中心消防設備設施特發事件的應急處置工作。
組長:
副組長:
成員:
3.2應急領導組的主要職責:
(1)貫徹落實國家及公司有關安全生產事故應急工作的法律法規和要求。接受銀聯信息中心應急指揮機構的領導。
(2)統一領導消防特發事件預防和應急處置工作。
(3)組織制定消防設備設施大范圍受損事件搶修應急預案并定期對其進行評估和修訂。
(4)發布消防設備設施特發事件搶修應急預案的啟動命令和終止命令。指揮協調消防設備設施特發事件應急預案的實施工作。
(5)發布消防設備設施大范圍受損事件應急處置預案的進展與處置情況。
3.3應急辦公室的主要職責:
3.3.1.及時了解消防設備設施大范圍受損事件情況,提請應急領導小組決定啟動、實施和終止應急預案。
3.3.2.落實應急領導小組下達的各項應急指令。
3.3.3.監督應急預案的執行情況。掌握應急處理情況,及時協調解決應急處理過程中的重大問題。
3.3.4.制訂、監督應急預案的執行情況,定期對其進行評估和修訂。制定完善有關應急工作的規章制度。
3.3.5.組織開展消防設備設施特發事件應急預案的培訓與演練。
3.4處置措施
3.4.1.在應急狀態下,應當立即啟動相應消防應急預案,奔赴現場,開展應急修復工作,落實各項應急處置措施。
3.4.2.在應急狀態下,應當調動一切力量,采取必要的措施,保證消防系統穩定運行,保證重要地方的可靠保障,積極開展應急處置工作,并盡快恢復正常狀態。
3.5人員保障
3.5.1.所有公司消防維保人員為兼職應急人員,并符合安全生產基本條件:經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥,具備必要的安全工作技能和知識,并經考試合格,特種工應當取得相應資格證。
3.5.2.消防設備設施廠家配合應急處置工作,應當作為臨時工進行安全管理,廠家人員應當在有關專業人員不間斷的監護下,開展應急處置工作。
3.5.3.建立全天24小時領導帶班的生產值班制度,保證信息暢通,反應及時。
3.6應急物質與裝備保障
3.6.1.水系統鋼管,配件,閥門,噴頭,消防栓等備品備件充足力大于90%。
3.6.2.大型設備備件全市統一調配。
3.6.3.應急搶修車輛等分區域配置。
一、演習的目的:為進一步強化提升**物流園區應變突發事故的能力,規范和加強消防安全管理,預防和減少火災帶來的危害,6月2日,**市**停車場服務有限公司牽頭在園區舉行消防滅火和應急演練。
二、消防演習程序。
1;報警程序。
(1)發生火警,任何員工都必須立即報告。首先把火警情況報當班隊長,當班隊長立即通知公司領導及有關人員到現場確認、支援。
(2)經確認火警屬實,立即通知公司領導,按計劃迅速召集保安部義務消防隊員盡快到達火災現場。
(3)公司值班領導到場指揮人員進行滅火和救人工作。
2、疏散搶救(保安部及相關人員)。
(1)引導人員向安全區疏散,護送行為不便者撤離險境,在自身安全完全得到保證的前提下,檢查是否有人留在火區內;安置好從著火區疏散下來的人員,并安撫穩定其情緒。
(2)疏散次序:先從著火區開始,再從著火區以外開始,使公司業主不到處亂跑。
(3)疏散過程中如遇有濃煙要用打濕的毛巾、手帕或其它衣物、物品堵住口鼻。
3、組織滅火(保安部和義務消防隊員)。
(1)保安部和義務消防隊員負責接好消防栓,鋪設水帶做好滅火準備。
(2)攜帶滅火工具到著火區域查明是否有火勢蔓延的可能,并及時撲滅蔓延過來的火焰。
(3)針對不同的燃燒采用不同的滅火方法。
(4)組織人員仔細復查明火、暗火、余火情況,防止死灰復燃。
4、安全警戒(保安負責)。
(1)火災區域外圍警戒任務時清除路障,指導車輛離開現場,勸導過路行人及無關人員離開現場,維護好園區外圍秩序。
(2)火災現場警戒任務是設立安全警戒區,嚴禁無關人員進入著火區域。
(3)指導疏散人員離開,保護好消防器材,指導疏散人員向安全區域有序地撤離。
三、實戰操作(園區堆放固體物料火災)。
主要使用消防器材--干粉滅火器。
使用方法1)使用手提式干粉滅火器時,應手提滅火器提把,迅速趕往著火處。
2)在距離起火點5米左右,放下滅火器。在室外使用時,應占據上風方向。
3)使用前,應先把滅火器上下顛倒幾次,使筒內干粉松動。
4)如使用的是內裝式干粉滅火器,應先拔下保險銷,
一只手握住噴嘴,另一只手用力壓下壓把,干粉便會從噴嘴噴射出來。
5)用干粉滅火器撲救火災時,應從火焰側面,對準火焰根部噴射,并由遠而近,左右掃射,快速推進,直至把火焰全部撲滅。
實戰演練。
(1)由保安使用干粉滅火器進行現場操作。
(2)參加人員四人分成一組,輪換上場進行實際操作,體驗正確動作要領。
(3)余火撲滅后,要用沙土全部覆蓋。
摘要本文從變電所設備、儀用互感器、電容器、斷路器拒絕合閘方面具體闡述電力設備運行中的各種故障和處理方式,以保證供電的可靠性和電力系統正常運行。
關鍵詞供電工程;變電設備;故障處理方法。
電力系統是否能夠安全可靠的運行,直接關系到人民的生命安全和國家的經濟發展。
變電所設備故障原因復雜,除了設備老化、質量不過關等原因之外,還有諸多不可控因素,如雷擊等惡劣天氣的影響,當然人為因素也是造成故障的主要原因,如工作人員不夠認真負責,粗心大意。
因此要消除種種不安全因素和存在的隱患,以保證電力系統正常運行。
為了有效預防、及時控制各消除突發性事故的危害,最大限度地減少設備系統故障造成的損失,維護酒店穩定,確保酒店各項經營的'順利開展,結合酒店的實際情況,特制定本應急預案,希全體員工遵照執行。
一.設備重大的緊急報修。
各部門使用的設備發生重大故障時,應第一時間報告工程部,由工程經理根據設備故障情況,立即安排相應專業技術人員第一時間進行緊急搶修,盡快完成修復任務,恢復正常營業并采取預防措施。
1.處理設備系統重大故障時,當值的設備操作人員、主管應保持沉著冷靜,分析故障原因,訴速采取相應的應急措施,并立即逐級(經理、主管副總、總經理)向上匯報。
2.工程經理與使用部門領導共同協商,統籌協調,采取應急措施,控制影響范圍,同時分析故障原因,找出解決方案和預防措施。
3.設備維修時,專業主管需在現場進行技術督導,工程部專業人員應按照設備操作規范進行維修,維修現場應設立醒目的警示標志,以免發生意外。
4.在確保安全的前提下,做好緊急故障的臨時處理工作:
a.市政電源停電時,應啟動酒店備用發電系統進行供電。
b.地下層集水坑排污潛水泵故障,應使用臨時抽水泵排污。
c.供水設備發生故障時,應啟動備用泵進行供水。
d.中央空調主機發生故障時,應啟動備用中央空調主機。
5.如遇水管、油管、蒸汽管泄漏,應先做臨時封堵。之后,逐級(主管、經理、主管副總、總經理)向上匯報,并采取徹底封補或更換管道的技術處理。
6.緊急事故現場若產生大量濃煙或導致火險時,應立即報告保安消防中心。緊急調用臨時排風設備進行排煙,并根據事故情況佩戴防毒面具或氧氣呼吸器進入現場處理。
7.當載人電梯(特別是客用電梯)發生緊急情況(困人、開門運行、溜梯、沖頂、夾人和傷人等)時,其解救方法及處理程序詳見酒店電梯救援應急預案。
8.處理停電事故,在確認已經處理完畢,必須再做絕緣測試后方可送電。
9.事故處理后,應將所有防護用品清洗干凈,工作人員要清理個人衛生。工程部應組織相關專業人員分析事故原因,提出改進措施,做出總結,并記錄備案。
為加強某某中心弱電智能化系統設備安全運行,有效處理設備停電可能造成的事故,特制定停電應急預案。
一:應急小組成員全面進入停電前預備崗位,在確定停電時間和停電所涉及到的設備使用范圍,及時與設備管轄的單位聯系協商。確保做好停電前各項準備工作,同時做好停電前的運行設備巡、檢視。
二:如果確認停電的時間在1—2個小時以內,部分設備在ups正常供電的時間內,等待電力恢復;如果停電在2個小時以上,需與使用設備單位溝通一起做好各設備的電源停電準備:
1:某某中心使用ups供電的有。
5、6樓機房,1樓安防機房及服務中心一樓弱電間和會議樓二樓南弱電間。
512、華為6503保留至ups電源供電即將結束關閉;6樓機房政務網核心設備保留至ups電源供電即將結束關閉。
3:
5、6樓機房空調在停電后關閉電源空開,等來電穩定后再開空調控制的空開。
4:在使用設備單位同意下將掉電的電源柜總空開和分空開的狀態處于下電狀態,以防止電源柜加電對設備的沖擊。
三:一樓監控機房在停電下ups電源供電只保留硬盤錄像機和前端攝像機。
直至ups供電結束,會議樓2樓南弱電間ups電源保留前端監控攝像機供電。
四:樓層門禁在停電前關掉門禁控制器主機,地下室車庫出入道閘事先應處于開通狀態。
五:服務中心ups電源保留前端監控攝像機和pos機供電,食堂pos機在開飯前部分開機使用,開飯結束關閉直至下頓開飯前開再開一部分pos機刷卡使用。
六:市電恢復供電后,先不要急于給電源柜加電,等待10—20分鐘后,再開始給電源柜加電,以防止供電不穩或再次掉電。
七:供電正常后,確定設備處于下電狀態后,打開電力柜的總控開。八:根據設備加電順序,啟動分項空開。
九:按照規定開啟斷電設備,設備正常啟動后,檢查軟件運行是否正常十:維護人員應在停電狀態下時時在位、觀察設備、有情況及時上報,并與設備使用單位人員成立停電應急小組。
某某中心某某單位維保弱電系統停電應急小組人員:簽名。
文檔為doc格式。
。
根據停水時間長短,將水廠供水故障分為四級,其中一級的級別為最高。
一、四級:短時故障停水,時間在二小時以內。
1、故障種類。
1.1、專用供電線路故障:引起突發短時停水,能在二小時內恢復供電的。
1.2、電氣控制或機泵設備故障:引起突發短時停水,能在二小時內修復的。
1.3、加氯加藥系統故障:可能導致出廠水水質超過3ntu,能在二小時內修復的。
1.4、液氯泄漏事故:紫銅管泄漏,紫銅管與鋼瓶連接處泄漏。
2、信息通知。
運行人員發現故障后,根據操作規程采取措施,防止故障擴大,并立即報告運行班長。運行班長及時判斷故障種類,迅速報告機電維修班長、廠長和供水熱線。通報市啤酒廠。
3、搶修措施。
機電維修班長到達現場后,查明故障原因,及時組織人員維修。搶修工作完成,撤離安全防護措施,恢復供水?;謴驼9┧?,運行班長將正常供水信息通知廠長和供水熱線。
搶修責任人:運行班長和機電維修班長。
二、三級:突發故障停水,時間在四小時以內。
1、故障種類。
1.1、專用供電線路或公共供電設施故障:引起突發停水,能在四小時內恢復供電的。
1.2、電氣控制或機泵設備故障:引起突發停水,能在四小時內修復的。
1.3、加氯加藥系統故障:可能導致出廠水濁度超過5ntu或出廠水無余氯,能在四小時內修復的。
1.4、液氯泄漏事故:加氯管線泄漏,加氯設備泄漏。
2、信息通知:
運行人員發現故障后,根據操作規程采取措施,防止故障擴大,并立即報告運行班長。運行班長及時判斷故障種類,迅速報告機電維修班長和廠長。廠長到達現場后,判斷事故等級,將發生故障情況報告公司分管經理、公司總經理和供水熱線。通報市啤酒廠。
3、搶修措施。
廠長負責組織技術人員分析故障原因,制定搶修方案,組織人員搶修。分管經理到達現場,協調公司有關部門參與搶修,發布停水信息,與新聞媒體溝通聯絡,做出事故是否升級的判斷。搶修工作完成,撤消安全防護措施,恢復供水?;謴驼9┧?,分管經理將正常供水信息通知公司總經理和供水熱線。
搶修責任人:水廠廠長和分管經理。
三、二級:突發故障停水,時間在十二小時以內。
1、故障種類。
1.1、專用供電線路或公共供電設施故障:引起突發停水,能在十二小時內修復的。
1.2、電氣控制或機泵設備故障:引起突發停水,能在十二小時內修復的。
1.3加氯加藥系統故障:可能導致出廠水濁度超過10ntu或出廠水無余氯,能在十二小時內修復的`。
1.4、液氯泄漏事故:液氯鋼瓶閥門和絲堵的密封面失效泄漏,液氯鋼瓶易溶塞泄漏,液氯鋼瓶瓶身輕微泄漏。
2、信息通知。
運行人員發現故障后,根據操作規程采取措施,防止故障擴大,并立即報告運行班長。運行班長及時判斷故障種類,迅速報告機電維修班長和廠長。廠長到達現場,判斷事故等級,并將發生故障情況及時報告公司總經理、分管經理和供水熱線。公司總經理接報告后,立即到達現場,及時向市建委、市政府領導和省建設廳報告,向用戶發布停水信息。通報市啤酒廠。
3、搶修措施。
公司總經理現場組織指揮,協調廠長及生產技術人員分析故障原因,制定搶修方案,組織搶修;協調公司各部門和外援人員參與搶修;調度東城水廠加大供水量,打開連接閥門,向城區供水;與上級領導和新聞媒體溝通聯絡;做出事故是否升級的判斷。搶修工作完成后,撤消安全防護措施,恢復供水?;謴驼9┧?,通知供水熱線,向上級領導報告。
搶修責任人:公司總經理。
四、一級:突發故障停水,時間在十二小時以上。
1、故障種類。
1.1、專用供電線路或公共供電設施故障:引起突發停水,不能在十二小時內修復的。
1.2、電氣控制或機泵設備故障:引起突發停水,不能在十二小時內修復的。
1.3、加氯加藥系統故障:可能導致出廠水濁度超過10ntu或出廠水無余氯,不能在十二小時內修復的。
1.4、液氯泄漏事故:液氯鋼瓶大量泄漏,液氯鋼瓶瓶體開裂,遇熱源引起爆炸,有人員傷亡。
2、信息通知:
運行人員發現故障后,根據操作規程采取措施,防止故障擴大,并立即報告運行班長。運行班長及時報告機電維修班長和廠長。廠長到達現場,判斷事故等級,并將故障情況及時報告報告公司總經理、分管經理和供水熱線。公司總經理接報告后立即到達現場,向市突發公共事件應急辦公室、市建委、市政府領導和省建設廳報告,請求啟動市應急預案,在市政府的指揮下組織搶修,救治傷員,向用戶發布停水信息。通報市啤酒廠。
3、搶修措施。
公司總經理現場組織指揮,協調廠長及生產技術人員分析故障原因,制定搶修方案組織搶修;協調公司各部門和外援人員參與搶修;調度東城水廠加大供水量,打開連接閥門,向城區供水;與上級領導和新聞媒體溝通聯絡。搶修工作完成后,撤消安全防護措施,恢復供水?;謴驼9┧?,通知供水熱線,向上級領導報告。
搶修責任人:公司總經理。
1.如現場滅火負責人認為火勢不能控制,指揮部立即做出疏散決定。
2.消防中控室開通失火區域及上下兩層消防廣播,用廣播反復播放“緊急疏散通知”,廣播稿如下:客戶朋友們請注意,大廈xx層發生火災事故,消防人員正在進行撲救,為了您的安全,請迅速離開房間,疏散前請保管好自己的財物,疏散時請不要乘坐電梯,以免發生危險,請按疏散指示方向走消防疏散通道,謝謝您的合作。
3.失火區域及上下兩層進行緊急疏散后,根據人員離開情況,對其它樓層進行廣播疏散。
4.客務部接到疏散命令后立即組織人員負責各樓層客戶的安全疏導工作,引導疏散人員走消防疏散通道。提醒疏散人員保持鎮靜,不要慌張,不要乘坐電梯。提示疏散人員疏散到大廈外圍。人員疏散后,檢查每個房間是否有人,確認無人貼上標記,如有人員未離開房間,要及時進行勸導,使其迅速離開房間。
5.其他部門人員接到疏散命令后立即進行重要物資、文件的轉移。
6.內保主管接到疏散命令后指揮外圍警員清出機動車道,做好引導消防車進場的`準備工作。
后期處理:
當滅火總指揮發出火情排除命令后,保安部立即做好火災現場的警戒工作,保護火災現場不被破壞,確?;馂氖鹿收{查,工程部應盡快將火災報警系統、自動滅火系統、消防聯動系統恢復正常,客務部負責火災后期的清理工作。
消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》gb6245的普通清水泵。以下是小編整理的關于消防泵房故障。
歡迎閱讀。
1.1編制目的:為了正確、有序、快速地處置特發事件,最大限度地降低事故損失和事故影響,保障消防系統安全、穩定、可靠運行,保障正常生產經營秩序,特制訂本應急預案。
1.2編制依據:本應急預案依據《中華人民共和國安全生產法》、《國家突發公共事件總體應急預案》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》等,并結合實際而制訂。
1.3適用范圍:本應急預案適用于消防維護班組應急處置消防特發事件。
1.4安全風險辨識:通過危險源辨識和風險評估,在機房生產經營過程中,存在如下安全風險,可能會導致發生消防設備誤動作造成大范圍受損事件。
1.4.1.自然災害(地震)等導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險;
1.4.2.人為外力(誤操作)導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險;
1.4.3.消防設備設施老化(管道爆裂)導致大范圍受損事件發生的安全風險;
1.4發生事故的條件:施由于設計、制造、安裝、調試、運行、使用不當導致事故發生,都有可能造成消防設備設施大范圍受損事件。同時,消防設備設施遍布整個大樓,由于自然災害、設備設施老化、人為誤操作,誤動作等因素,導致消防設備設施大范圍受損事件發生的安全風險很大。
2.1.預防為主。始終堅持“安全第一,預防為主”的方針,切實落實全員安全生產責任制,實施全面、全員、全過程、全方位的安全生產管理與監督,要求到位,措施到位,管理到位,監督到位,考核到位,在提高設計水平、設備設施健康水平、強化預防工作的同時,健全應急體系,做好消防設備設施大范圍受損事件應急工作,力爭使事故損失和事故影響降底到最小程度。
2.2統一指揮。在公司事故應急領導小組的統一領導下,建立健全消防設備設施大范圍受損事件應急組織體系、應急預案體系和應急保障體系,統一領導、統一指揮事故處理、應急救援等各項應急救援工作。
2.3分級管理。按照國家《安全生產工作規定》的有關要求,我公司按照分級管理、分工協作的原則,建立健全有系統、分層次、上下協調一致的消防設備設施特發事件應急處置預案體系,加強應急宣傳與教育、培訓與演練、實施與評估等各項工作。
2.4措施果斷。一旦發生消防設備設施造成大范圍受損事件,危及機房的安全穩定運行,干擾大樓正常生產經營秩序,產生不良的影響,公司各有關部門必須按照職責與分工,反應及時,動作迅速,措施果斷,最大限度地降低事故損失和事故影響。
2.5依靠科技。采用新技術、新裝備努力提高消防設備設施抵御各種安全風險的標準。加大反事故技術措施落實力度,加強檢測與監控的力度,做好備品備件和事故搶修值班制度工作,努力提高應對消防設備設施造成大范圍受損事件的水平。
3.1組織體系。
3.1.1.成立應急領導組,全面領導銀聯信息中心消防設備設施特發事件的應急處置工作。
組長:
副組長:
成員:
3.2應急領導組的主要職責:
(2)統一領導消防特發事件預防和應急處置工作;
(5)發布消防設備設施大范圍受損事件應急處置預案的進展與處置情況。
3.3應急辦公室的主要職責:
3.3.2.落實應急領導小組下達的各項應急指令;
3.3.5.組織開展消防設備設施特發事件應急預案的培訓與演練。
3.4處置措施。
3.4.1.在應急狀態下,應當立即啟動相應消防應急預案,奔赴現場,開展應急修復工作,落實各項應急處置措施。
3.4.2.在應急狀態下,應當調動一切力量,采取必要的措施,保證消防系統穩定運行,保證重要地方的可靠保障,積極開展應急處置工作,并盡快恢復正常狀態。
3.5人員保障。
3.5.1.所有公司消防維保人員為兼職應急人員,并符合安全生產基本條件:經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥,具備必要的安全工作技能和知識,并經考試合格,特種工應當取得相應資格證。
3.5.2.消防設備設施廠家配合應急處置工作,應當作為臨時工進行安全管理,廠家人員應當在有關專業人員不間斷的監護下,開展應急處置工作。
3.5.3.建立全天24小時領導帶班的生產值班制度,保證信息暢通,反應及時。
3.6應急物質與裝備保障。
3.6.1.水系統鋼管,配件,閥門,噴頭,消防栓等備品備件充足力大于90%。
3.6.2.大型設備備件全市統一調配;
3.6.3.應急搶修車輛等分區域配置;
。
為了使孩子能夠掌握一些基本的消防安全知識,以提高孩子的防火意識,增強孩子的自救自護能力,確保生命安全。今天,我和大家一道通過家庭防火演練來學習消防知識,增強孩子的消防安全意識。
1、通過對家庭火災的了解提高孩子的防火意識。
2、認識各種滅火設備,牢記滅火方法 。
組長:盧xx爸爸
成員:盧xx媽媽 盧xx奶奶 盧xx
監督員:盧xx(xxx質安科科長)
消防的方針: 預防為主,防消結合
1、公消防安全則任:
1)學習和掌握預防火災科學知識,嚴格遵守消防法規,積極主動做好消防安全工作。
2)自愿保護消防設施,不損壞、不擅自挪用、拆除、停用消防設施器材,不埋、壓、圈占消火栓。不占用防火間距。不堵塞消防通道。
3)不攜帶火種進人生產、儲存易燃易爆危險品的場所,不攜帶易燃易爆
危險物品進入公共場所或者乘坐公共交通工具。
4)火災發生后應立即報告火警;私有通信工具應無償為火災報警提供便利;不謊報火警。
《五》成年公民都有參加有組織的滅火工作的義務。
2、火災的分類
1. a類火災:指固體物質火災。
這種物質往往具有有機物性質,一般在燃燒時能產生灼熱的余燼。 如木材、棉、毛、麻、紙張火災等。
2) b類火災:指液體火災和可熔化的固體火災。
如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、瀝青、石蠟火災等。
3. c類火災:指氣體火災。
如煤氣、天然氣、甲烷、乙烷、丙烷、氫氣火災等。
4. d類火災:指金屬火災。
指鉀、鈉、鎂、鈦、鋯、鋰、鋁鎂合金火災等
3、滅火的基本原理
物質燃燒必須同時具備三個必要條件,即可燃物、助燃物和著火源。根據這些基本條件,一切滅火措施,都是為了破壞已經形成的燃燒條件,或終止燃燒的連鎖反應而使火熄滅以及把火勢控制在一定范圍內,最大限度地減少火災損失。這就是滅火的基本原理。
冷卻法:如用水撲滅一般固體物質的火災,通過水來大量吸收熱量,使燃燒物的溫度迅速降低.最后使燃燒終止。 窒息法:如用二氧化碳、氮氣、水蒸氣等來降低氧濃度,使燃燒不能持續。
隔離法:如用泡沫滅火劑滅火,通過產生的泡沫覆蓋于燃燒體表面,在冷卻作用的同時,把可燃物同火焰和空氣隔離開來,達到滅火的目的。
化學抑制法:如用干粉滅火劑通過化學作用,破壞燃燒的鏈式反應,使燃燒終止。
4、滅火的基本措施
撲救a類火災:一般可采用水冷卻法,但對于忌水的物質,如布、紙等應盡量減少水漬所造成的損失。對珍貴圖書、檔案應使用二氧化碳、鹵代烷、干粉滅火劑滅火。
撲救b類火災:首先應切斷可燃液體的來源,同時將燃燒區容器內可燃液體排至安全地區,并用水冷卻燃燒區可燃液體的容器壁,減慢蒸發速度;及時使用大劑量泡沫滅火劑、干粉滅火劑將液體火災撲滅。
撲救c類火災:首先應關閉可燃氣閥門,防止可燃氣發生爆炸,然后選用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器滅火。
撲救d類火災:如鎂、鋁燃燒時溫度非常高,水及其他普通滅火劑無效。 鈉和鉀的火災切忌用水撲救,水與鈉、鉀起反應放出大量熱和氫,會促進火災猛烈發展。應用特殊的滅火劑,如干砂等。
撲救帶電火災:用“1211”或干粉滅火器、二氧化碳滅火器效果好,因為這三種滅火器的滅火藥劑絕緣性能好,不會發生觸電傷人的事故。
5、 滅火器材的介紹與使用 目前常見的滅火器材有五種:
1211滅火器、二氧化碳滅火器、泡沬滅火器、酸堿滅火器、干粉滅火器, 種類 大致介紹與主要用途 使用方法 :
1211滅火器 適用于儀表、電子儀器設備及文物、圖書、檔案等貴重物品
的初起火撲救 使用“1211”滅火器時,首先撕下鉛封、拔掉保險銷,然后在距火源1.5~3米處,將噴嘴對準火焰的根部,用力按下壓把,壓桿就將密封開啟,“1211"滅火劑就在氮氣壓力作用下噴出,松開壓把,噴射中止。如遇零星小火,可采取點射方法滅火。
二氧化碳滅火器 主要用于撲救貴重設備、檔案、儀器儀表、600伏以下的電氣設備及油類初起火災,不能撲救鉀鈉等輕金屬火災 手提式二氧化碳滅火器開啟方式不同,使用方法也不同。如果是手動開啟式(即鴨嘴式)的滅火器,使用時先拔去保險銷,一手持噴筒把手,一手緊壓壓把,二氧化碳即自行噴出,不用時將手放松即可關閉。如果是螺旋開啟式(即手輪式)的'二氧化碳滅火器,使用時,先將鉛封去掉,翹起噴筒,一手提提把,—手將手輪順時針方向旋轉開啟,高壓氣體即自行噴出。
泡沬滅火器 mp型手提式泡沬滅火器主要是由筒體、器蓋、瓶膽和噴嘴等組成。 要將滅火器平穩地提到火場,注意筒身不宜過度傾斜,以免兩種藥液混合。然后用手指壓緊噴嘴口,顛倒筒身,上下搖晃幾次,向火源噴射,如是油火,使用手提式化學泡沫滅火器時,應向容器內壁噴射,讓泡沫覆蓋油面使火熄滅。在使用舟車式滅火器時,先將器蓋上的手柄向上扳轉,中軸即自動彈出,再啟瓶口,用手指壓緊噴嘴口,然后顛倒器身,上下搖晃幾次,松開手指,按照上述方法滅火即可。
干粉滅火器 有外裝式、推車式、背負式 使用手提式干粉滅火器時,應撕去頭上鉛封,拔去保險銷,一只手握住膠管,將噴嘴對準火焰的根部;另一只手按下壓把或提起拉環,干粉即可噴出滅火。噴粉要由近而遠,向前平推,左右橫掃,不使火焰竄回。 滅火時應站在火源的上風,以避免火勢過大,火焰對人造成傷害。
6、火災報警應注意如下問題:
1)牢記火警電話“119”。
2)接通“119”火災報警電話后,要向接警中心講清失火單位的名稱地址、什么東西著火、火勢大小,以及火的范圍。同時還要注意聽清對方提出的問題,以便正確回答。 3、把自己的電話號碼和姓名告訴對方,以便聯系。 4、打完電話后,要立即派人到主要路口迎接消防車。
3)要迅速組織人員疏通消防通道,清除障礙物,使消防車到達火場后能立即進人最佳位置滅火救援。 6、如果著火地區發生了新的變化,要及時報告消防隊,使他們能及時改變滅火戰術,取得最佳效果。
7、安全逃生知識
1)如遇緊急情況可按照其指示快速到達安全出口,如處于高層建筑中,在遇至火災后,不應使用電梯,因電梯可能應斷電而受阻,導致被困,最好的方式是選擇樓梯。
2)每幢高層建筑在每層的樓梯處均會設立火災顯示系統,你可以通過此系統了解到是那層樓失了火,以便采取相應的措施。
近找到水源,用布濕水后,捂住口鼻。如需穿過火墻時,應將自已全身衣物淋濕,以減小因為衣物著火而對身體造成的傷害。
4)如煙霧很大時,應采用匍匐前進的方式,盡量貼近于地面,因為煙霧輕于空氣,一般浮于通道或房間的上方。 5、 如失火時,身處二、三樓,而無法選擇通道下樓時,可選擇排水管或其它可攀爬物體可設備,也可利用室內的物品如床單、繩索等結繩自救。如情況緊急也無可用之物時,可采取抓住欄桿或窗沿,使身體垂直于地面,自由落體而下,這樣可降低所跳的高度以減小對身體的傷害。
5) 如在逃生時,遇到門時,在不清楚的情況下,不要輕易打開,有可能火正在這扇門的背后熊熊燃燒,可采取先用手觸摸一下門把手,如果溫度較高,千萬不要輕易打開,可能會導致火勢蔓延。
防止引火燒身;在火災現場,如果身上著了火,千萬不能隨便奔跑,因為奔跑時會形成一股小風,大量新鮮空氣沖到著火人身上,就會像給火爐扇風似的,越燒越旺:著火的人到處亂跑,還會把火帶到其他場,引起新的燃燒點。身上著火時.一般總是先燒著衣服,這時最要緊的是設法先將衣服脫掉。如果來不及脫-衣服,也可臥倒在地上打滾,把身上的火壓滅。若有其他人在場,可向著火人身上澆水,將燃燒著的衣服脫下或撕下。
假設家里因電器短路引起火災。
1、盧xx奶奶發現廚房電器著火,立即大聲呼喊“著火啦,快報警!”
2、盧xx爸爸負責立即用家用滅火器(干式)進行撲救,無效。
3、盧xx媽媽負責撥打“119”火警電話。
4、盧xx爸爸負責盧星宇安全撤離房間(毛巾捂鼻)。
5、盧xx媽媽負責盧星宇奶奶撤離房間。
6、待“119”救護人員到火災現場后,向相關人員詳細說明房間結構和起火原因。
目的:
春節將至,為了切實做好節日期間的社區穩定和安全生產工作,確保項目部渡過一個安定、祥和的節日,結合我們項目部的實際情況,特制定如下應急預案:
災害預防:
1.社區及外圍顯著位置張貼煙花爆竹禁放標識。
2.保持社區消防管道水流暢通,確保消防器材完好,儲備充足。
3.臨近社區的居民區在煙花爆竹燃放期間,項目部人員對周邊及現場內的施工道路﹑材料堆放場地等進行噴水濕潤,盡可能的降低可燃性,并且對社區內的可燃物采用不燃材料進行遮擋。指派專人在社區有可燃物的`地段進行不間斷巡邏,以便及時發現火情并及時制止。
1.在社區要嚴格遵守防火規定和現場的防火制度。在工作中要認真執行個人的防火責任制。
2.一旦發生火情要按消防組織的分工進行自救,不能自救時要及時打119電話報警。
3.值班室取暖用電暖氣時有專人負責看管。不準用電爐子取暖。人走電源斷,春節期間為防止火災事故,不準在堆放易燃、易爆材料的地方用火、吸煙;不準在庫房生火取暖做飯,不準私自亂拉亂搭電線等。如不按上述規定執行,造成火災事故的,要分別按照誰違章誰負責及三不放過的原則給予責任處罰,賠償經濟損失,追究事故責任。
4.在社區木料存放場及各號樓樓梯間入口處、辦公室、配電房、門衛值班室等重點部位布置消防滅火器,以便迅速控制火勢。
春節期間施工現現場的用電:施工用電、生活用電除值班室照明電以外其余用電均斷電。確保春節期的用電安全。春節期間定期檢查電路是否有雨水打濕而導電的情況、配電箱是否進水、現場機械設備電機用采取防雨防風措施。
春節期間社區值班工作,實行24小時值班制度,有規律的在社區巡查,對社區防火、防盜進行重點巡查,遇到緊急情況要及時趕赴事故現場,組織搶救和處置,并及時、如實上報。落實好春節期間安全保證應急救援組織機構等應急資源,加強應急準備情況的檢查,完善應急救援機制,達到有效防范和應對突發事故的發生?,F已排出春節假期值班人員表,安排好專人值班,公布值班電話,嚴肅值班紀律,值班人員一定要堅守崗位,盡職盡責,做好上情下達,下情上報工作,保證24小時值班信息暢通,明確負責人。并已將值班表張貼在社區,向甲方、監理提交值班表,已完善信息溝通機制。
外來閑雜人員、無關車輛嚴禁進入社區,春節期間嚴禁外來閑雜人員進入現場。任何材料一律不得出現場,對偷盜現場料具等物品者,值班門衛扣留交值班總負責人處理,情節嚴重者送交公安部門處理。
1、每日應檢查集中報警控制器和區域報警控制器的功能是否正常。
檢查方法:有自檢、巡檢功能,可通過搬動自檢、巡檢開關來檢查其功能是否正常。沒有自檢、巡檢功能的,也可采用給一只探測器加煙(或加溫)的方法使探測器報警,來檢查集中報警控制器或區域報警控制器的功能是否正常。同時檢查復位、消音、故障報警的功能是否正常。如發現不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。
2、每周試驗和檢查。
檢查方法:巡檢各消防控制室或消防值班室工作環境以及火災報警控制器、聯動控制器、層現(或區域控制器)、探測器、手動報警按鈕等是否處于正常完好狀態。如發現不正常,應在周登記表中記錄并及時處理。
3、季度試驗和檢查。
每季度對火災自動報警系統的功能應作下列試驗和檢查。
(一)、按生產廠家說明書的要求,用專用加煙(或加溫)等試驗器分期分批試驗探測器的動作是否正常,確認燈顯示是否清晰。試驗中發現有故障或失效的探測器應及時拆換。
(二)、檢驗火災自動報警裝置的聲、光顯示是否正常。在實際操作試驗時,可一次全部進行試驗,也可部分進行試驗。但試驗前一定要做好妥善安排,以防止不應有的恐慌或混亂。
(三)、自動噴水系統管網上的水流指示器、壓力開關等是電動報警裝置,應試驗他們的報警功能、信號顯示是否正常。
電源供電,看是否自動轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。
(五)、有聯動控制功能的系統,應用自動或手動檢查消防控制設備的控制顯示功能是否正常。
(六)、強制消防電梯停于首層試驗。如條件許可,客梯和貨梯也易切除外選,接通內選,進行一次強制電梯停首層試驗。
(七)、消防通信設備應進行消防控制室與所設置的所有對講電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。
(八)、檢查所有的手動、自動轉換開關,如電源轉換開關、滅火轉換開關、防排煙、防火門、防火卷簾門轉換開關、警報轉換開關、應急照明轉換開關等是否正常。
(九)、進行強切非消防電源功能試驗。
(十)、檢查備品備件、專用工具及加煙、加溫試驗器等是否齊備,并處于安全無損和適當保護狀態。
(十一)、直觀檢查所有消防用電設備的動力線、控制線、報警信號傳輸線、接地線、接線盒及設備等是否處于安全無損狀態。
(十二)、巡視檢查探測器、手動報警按鈕和指示裝置的位置是否準確,有無缺漏、脫落和丟失,每個探測器的下方及周圍各方向,手動報警按鈕的周圍是否留出規定的空白空間。
(十三)、可燃氣體探測器應按生產廠家說明書的要求進行試驗和檢查。注:
采用檢測設備分期分批實驗探測器的工作情況,檢測數量為30%。實驗手動報警按鈕的報警功能,抽檢數量為30%。
3、年度檢查試驗。
每年對火災自動報警系統的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。
(一)、對系統回路電壓、回路電阻、回路對地電阻進行檢查、測試。
(二)、對所有水流指示器,通過自動噴水滅火系統管道末端放水試驗,測試其報警功能。
(三)、對濕式報警閥,通過其試驗閥測試其壓力開關的報警功能。
(四)、對消防電話插孔和對講電話,按實際安裝數量的100%進行通話試驗。
(五)、測試消防主控屏的報警、故障顯示、消音、復位、火災記憶功能,并進行消防主電源和備用電源的自動切換模擬試驗,對非消防電源切換、電梯、空調、噴淋泵、消防泵等改備的聯動進行模擬試驗。
年度檢查方案:
a.每年對防排煙設備、防火卷簾門等控制設備做消防聯動試驗兩次。b.每年對火災事故廣播進行消防聯動試驗兩次。
c.每年對電梯進行強制停于首層消防聯動試驗兩次。
d.每年對消防通訊設備在消防控制室進行對講通話試驗兩次。
e.每年進行強制切斷非消防電源消防聯動試驗兩次。
f.每年對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動切換試驗。
1每月檢查儲氣瓶及防護區的工作環境以及儲氣瓶、選擇閥、單向閥、高壓軟管、集流管、閥電啟動器與機械啟動器、管網、噴嘴、緊急啟動按鈕、聲光報警裝置等是否處于正常完好狀態。
2每月檢查本系統的值班記錄,與此大樓的物業管理部門共同做好維護保養的記錄。
3每年檢查氣體控制盤。
a目視檢查控制盤面板上的指示燈是否正常,各開關位置是否正確。
b檢查各接線是否有松動現象。
c檢查主電源之電源是否為獨立和不間斷。
d檢查后備電池之供應是否正常。
e檢查緊急啟動和暫停裝置之功能是否正常。
f檢盤主/輔電源之自動切換助能是否正常。
g在隔離瓶頭閥電磁啟動器的情況,人工加溫或噴煙以測試氣體保護區火災探測器的探測功能與氣體控制盤的聯動控制功能。
h檢查手動啟動器操作后的手動控制功能。
i檢查自動和手動狀態的轉換功能。
j檢查緊急停止開關的控制功能。
k檢查蜂嗚器和閃燈、警鈴的報警功能。
l檢查藥劑釋放指示燈的報警功能。
m檢查系統信號的反饋功能。
n檢查系統的聯動控制功能(反饋給火災報警系統的故障警報警、預警信號與確認火警信號)。
4每年(在隔離瓶頭閥電啟動器的情況下)對每個防護區進行兩次模擬。
1每周檢查防火門、防火卷簾周圍有無影響門正常啟閉障礙物,門能否處于正常啟閉狀態,門附件是否齊全完好。
2每季度檢查:
(1)試驗自動方式啟動防火門、防火卷簾門。抽檢數量不少于總數的30%。
(2)用手動按鈕啟動防火卷簾門。抽檢數不少于總數的30%。
1每周檢查消防水泵房工作環境及消防泵、穩壓設備、電源控制柜、濕式報警閥、信號蝶閥、閘閥、止回閥、噴頭、水泵接合器、儲水設備等是否處于完好狀態。
2每月檢查下列功能。
a:啟動消防泵,當消防水泵為自動控制時.應模擬自動控制的條件進行啟動。設備用泵時,應同時實驗主、備泵的供水情況及互投功能。
能、自動啟泵功能和信號顯示,抽檢數量不少于總數的30%:
1每周檢查消防泵房工作環境及消防泵、穩壓設備、電源控制柜、蝶閥、閘閥、止回閥、水泵接合器、儲水設備等是否處于正常完好狀態。實驗內燃機驅動的消防泵能否正常工作。
2每月檢查功能:
b實驗遠距離啟泵按鈕啟動消防泵,抽檢數量不少于總數的100%。
c屋頂消火栓出水,檢查管網壓力和水質。
每月對系統進行一次定期檢查。
(一)、噴頭。每月檢查一次噴頭外觀,噴頭外表應清潔,尤其是感溫元件部分,對輕質粉塵可用空氣吹除或用軟布擦凈;對含有污垢的噴頭應將其分批拆換,集中清理,但不能用酸堿溶液或熱水洗擦。
(二)、報警閥。每月檢查一次室外閥門井中的控制閥,保證閥門處于開啟狀態。對報警閥進行開閥檢驗,觀察閥門開啟性能和密封性能,以及水力警鈴、延遲器的性能。此試驗可通過末端裝置進行。如發現閥門開啟不通暢或密封不嚴,可拆開閥門檢查,視情況調換閥瓣密封件。對安裝的壓力表要定期檢驗。
(三)、管路。檢查系統管路有無腐蝕滲漏,濕式系統管路內的水應定期排空、沖洗。對水霧系統管路中的過濾裝置應定期清掃。如發現管路中有沉積物,應進行沖洗。
(四)、水源。每月檢查一次貯存消防用水的水池、消防水箱,核對水位以及消防水不被他用的技術措施,發現故障,及時進行修理。檢查消防泵的啟動、吸水、流量和揚程,利用報警控制閥旁的泄放實驗閥進行一次供水試驗,驗證系統供水能力。
(五)、每月檢查一次水泵接合器的接口及其部件,保證接口完好、無滲漏、有悶蓋。
(六)、每月對水流指示器試驗一次,利用末端裝置實驗閥排水,檢查其能否及時報警。
(七)、檢查火災探測報警裝置和壓力開關、水流指示器的工作狀態。如發現故障及時調換或檢修。
1每周檢查送、排煙機房工怍環境以及送風機、排煙機、電源控制柜、送風機、排煙機、防火閥等是否處正常完好狀態。
2每半年檢查下列功能:
a試驗自動方式打開排煙口、啟動送風機、排煙機。抽查樓層數量不少于總數的100%。
b試驗自動方式關閉空調系統、電動防火閥。
c試驗手動方式關閉防火閥,抽檢數量不少于總數的20%。
1.每周抽檢安全出口、疏散通道、重要場所的應急照明或疏散指示標志是否處于正常完好狀態。
2.每月試驗應急照明和疏散指示燈的工作照度和疏散照度,抽檢數量不少于總數的25%。
3.每月對疏散指示和應急照明燈具的性能進行檢測,發現故障及時更換或維修。
4、每月對防火卷簾門和防火門的開啟情況進行檢查,發現開啟不靈活、閉門器損壞等故障及時維修。
5、每月進行一次電源切換試驗,以檢測疏散指示和應急照明的完好率,并根據實際情況進行調整。
1.每周檢查電話插孔、重要場所的對講電話、播音設備、揚聲器等是否處于完好狀態。
2.每季度檢查下列功能:
a:試驗電話插孔和對講電話的通話質量,抽檢數量不少于總數的30%。
b:試驗選層廣播、抽檢數量不少于總數的30%。
c:試驗從背景音樂狀態下強切至事故應急廣播狀態的功能。
1.每月檢查滅火器種類、數景、設置位置、標志等是否符合要求.
2.每半年度檢查滅火器壓力、重量、有效期等,必要時做噴射試驗。抽檢數量不少于總數的10%。
1.每月檢查消防電梯迫降按鈕、集水坑排水設備、緩降器、氧氣或空氣呼吸器、自救逃生設備、消防電源及切換設備等是否處于完好狀態。
2.每季度檢盤下列功能:
a:試驗消防電梯的緊急迫降功能:
b:試驗消防電源的未端切換功能。
c:切斷非消防電源功能。
1維護人員應熟悉消防工程中系統的工作原理及操作方法。
2維保人員應了解消防系統主要設備的安裝位置及水源情況。
3對消防系統各供水控制閥作狀態標識。
4維保人員應與甲方消防值班人員密切配合、指導、協助甲方管理人員做好日常檢查工作。
5甲方值班人員在日常巡查時,保證消防系統的各供水網充滿壓力,自動噴水滅火系統的最不利點壓力大于0.05mpa,發現異常時,應及時通知維護人員。
6月、季、年度檢查時發現管網有滲漏、阻滯或接到甲方管理人員通知。
系統異常時,應及時檢查處理。設備器件有問題,需要更換維修時,必須盡快處理,不得無故拖延。
1月、季、年檢進行之前,有甲方出具書面通知,并通知各樓層工作人員,以免造成不必要的干擾和誤會。
2維護人員檢查設備時,必須通知甲方值班人員。
3系統維修時,如需斷電、斷水應向甲方領導報告,取得同意并派人現場監督,加強防范措施后方能動工。
4在作消防聯動設備測試時,應清除設備周圍的雜物,禁止無關人員進入現場。
1月檢12次,在每月下旬進行,時間與甲方商定。
2季檢4次。
3年檢1次。以年檢結束本年度的消防工程維護工作,通過一年的檢查維保,注意發現問題,研究問題,以主人翁的姿態向甲方提出科學、合理的建議。
4公司維保中心每天24小時熱線服務,緊急情況隨傳隨到。
5上述各項檢查,如發現問題應及時處理,始終保持各系統正常運行,各設備完整好用。
6每次檢查完畢,出示檢查報告,甲乙雙方簽字認可,一式三份,報送轄區消防主管部門一份,雙方各執一份,建立年度維保檔案。
1保證系統正常工作。
2維護質量必須符合經雙方核定的竣工圖紙的要求,并且滿足現行消防規范的要求。
3設備發生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小時內派人到達現場,二十四小時內檢修解除故障。在確實沒有配件的情況下應及時向貴單位匯報,并采取有效的應急措施,防止出現安全事故。
4提供詳細的月檢、季檢及年度試驗報告,以方便貴單位備案。
在維保期內,對雙方共同確認的維保范圍內設備統一由我公司根據要求進行檢查、維修、保養。在維護保養期間所更換的材料、元器件、配件由貴單位承擔。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/gongzuobaogao/704411.html