報告范文是對某一事件、主題或問題進行詳細描述和分析的一種書面材料。以下是小編為大家整理的一些報告范文,供大家參考和借鑒。
20xx年xx月xx日下午,消防支隊領導蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
1、主樓辦公區域:
1)部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
2)地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
3)及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉。
4)一、二層消防栓內消防帶損壞。
5)消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
6)常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
7)首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
8)地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
9)地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
2、附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
3、餐廳區域:
1)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
2)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
3)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
4)部分消火栓水帶損壞。
5)疏散通道、安全出口堆放雜物。
1、消防設備、設施維保、維護不及時。
3、安全標識標牌損壞未及時更換。
4、私自遮擋消防設施。
5、遮擋、堵塞安全出口。
1、檢查中所存在的隱患問題,直接反應出維科賓館消防安全管理工作不到位。
2、消防安全意識不強,餐飲部管理人員思想認識上不夠重視,日常巡視檢查工作還不到位,有待進一步強化管理。
3、賓館初期建設屬原爛尾樓基礎上改造而建,部分安全隱患屬于歷史遺留問題,先天不足,如防火卷簾門未與消防主機連接進行遠程控制,末端試水設置在租賃屋內等。
1、加強對消防設備、設施器材的檢查,對已損壞的設施器材限期進行更換;對遮擋消防設施、器材的問題立即進行整改。
2、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
3、加強全員消防安全培訓工作,并定期組織開展消防應急疏散預案演練,努力提高全員消防安全防范意識。
4、確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全疏散出口上鎖、阻塞,并安排專人對安全出口和通道強化管理,以確保人員財產安全。
1、對于損壞的消防器材更換(消防水帶、安全出口、應急照明等),需要申購,計劃8月底前整改完成。
2、消防系統整改需要聯系維保單位,現場查看并制定解決方案,計劃9月5日前整改完成。
3、對于臨時搭建用房及防火門未關閉都均已現場整改完。
綜合上述情況,通過此次消防安全檢查和自查自糾,可以反應出賓館自身安全管理工作中暴漏出的一些問題和管理中薄弱環節。一是維保工作服務不及時,維護保養不到位。二是管理人員思想麻痹,安全意識淡薄,防火警惕性不高。今后我們將對存在的問題,要認真逐項研究對策,采取切實可行的措施,努力提升賓館的安全管理工作,將安全隱患及時消滅在萌芽狀態,確保大廈消防安全管理工作及設備設施、器材完好有效正常運行。
通過開展xxxx年全縣特種設備安全大檢查隱患大排查大整治大提升行動,推動全縣特種設備使用單位主體責任得到有效落實,影響特種設備安全運行的漏洞和短板得到有效治理,特種設備風險防控與隱患排查治理長效機制進一步完善,堅決遏制特種設備重特大事故和重大影響事件的發生,堅決防范系統性、區域性、行業性特種設備事故。
以涉及民生、人員聚集場所的學校、幼兒園、醫院、商場、旅游景區等公眾聚集場所的特種設備,涉氨制冷企業以及盛裝危險化學品、毒性程度為極度高度危害介質、易燃易爆介質的承壓類特種設備,民生領域工程建設使用的大型起重機械,特別對鹽池化工企業所用特種設備為重點,深入組織開展安全隱患大排查大整治大提升工作。
為切實加強對安全大檢查隱患大排查大整治大提升工作的組織領導,落實保障措施,成立以局長任組長、分管特種設備安全副局長任副組長、各分局和特監股負責人為成員的特種設備安全大檢查隱患大排查大整治大提升工作領導小組,全面負責工作的組織領導和綜合協調,推動特種設備安全隱患大排查大整治工作的全面落實。領導小組下設辦公室,辦公室設在特監股,負責組織、指導、協調和開展安全檢查、督促隱患治理等具體工作。
全縣特種設備安全大檢查隱患大排查大整治大提升專項行動從即日起至xxxx年x月底結束,分三個階段進行。
(一)動員部署階段(xxxx年x月底前)。根據特種設備安全隱患大排查大整治工作要求,縣局召開專題會議,研究制定全縣特種設備安全大檢查隱患大排查大整治大提升專項行動方案,明確工作目標、重點、步驟和工作措施。特種設備相關單位傳達學習安全生產有關會議精神,學習特種設備安全大檢查隱患大排查大整治大提升專項行動工作方案,要求有關人員和使用單位提高認識,重視安全隱患排查整治工作,做到思想認識到位、安排部署到位、責任落實到位。
(二)全面實施階段(xxxx年x月初至x月底)。各特種設備使用單位要結合實際,精心組織,認真開展全方位、全過程的安全問題隱患自查自改,持續動態排查消除各類安全隱患,確保所使用的設備安全運行。市場監管局深入特種設備使用單位對開展特種設備安全隱患自查自改進展情況及企業的安全生產狀況進行專項檢查。對檢查中發現的問題隱患,下達《特種設備安全監察指令書》責令整改,對于拒不整改或逾期整改不到位的依法處理,確保所有安全隱患整改落實到位。
(三)總結驗收階段(xxxx年x月)。各特種設備使用單位要開展回頭看,認真分析自查和安全監管部門監督檢查出的安全問題整改落實情況,做到及時消除安全隱患,做到隱患整改閉環管理,全面完成整改,健全完善管理制度和管理機制,進一步加強安全管理,全面落實安全主體責任,提高安全管理水平。市場監管局對安全大檢查隱患大排查大整治專項行動進行全面總結,分析不足,汲取經驗,切實鞏固工作成果。
(一)提高認識,履行責任。各有關單位要高度重視,將特種設備安全放在影響社會和諧穩定的政治高度來抓,認真履行安全生產責任,確保安全大檢查隱患大排查大整工作大提升取得實效。各特種設備使用單位要固牢發展絕不以犧牲人的生命為代價的安全理念,堅持紅線底線,將特種設備安全放在影響企業生死存亡的高度,嚴格按照《特種設備安全法》等法律法規和相關安全技術規范要求,加強人力、物力、財力保障,扎實開展隱患排查整改,履行好特種設備安全主體責任。
(二)跟蹤監督,務求實效。此次工作要嚴格按照市市場監管局、縣安委會的工作要求,對在用重點特種設備展開拉網式排查整治,對安全基礎薄弱,安全管理混亂,安全隱患突出,隱患整改不力的使用單位,增加檢查頻次,對重大隱患掛牌督辦,一盯到底。凡是特種設備使用單位安全隱患自查自糾不徹底、走過場的`,要嚴格按照“四個一律”要求,依法從嚴從重查處。
(三)加強宣傳,營造氛圍。各單位要采取多種形式大力宣傳培訓學習《特種設備安全法》等法律法規和特種設備安全常識,進一步提升社會公眾和從業人員的特種設備安全意識。我局及時向社會公布咨詢和投訴電話,暢通舉報投訴渠道,發動群眾,鼓勵群眾積極參與到特種設備安全大檢查隱患大排查大整治專項行動中來,營造廣泛的輿論氛圍,形成強大的社會合力。
20xx年4月11日由于我店(xx好樂迪ktv)消防通道堆放雜物引發火災,然后貴大隊對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查。根據檢查結果我店對相關隱患進行了整改?,F將整改情況匯總上報。
店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散。新職工上崗前必須進行消防安全培訓。并指派了專門的安全監督管理員,并對其進行了嚴格的培訓與講解。
一、在營業時必須確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全出口上鎖、阻塞。并指派專人管理安全通道和出口,以確保安全。
二、設置安全器材存放專用位置,明顯部位設置火警電話,并對滅火器進行了一次全面的檢查,把失效的滅火器材進行了檢修和配備。并對員工培訓了滅火器材的使用常識,以確保萬無一失。
組織有關人員對消防安全進行了檢查和消防演習來增強全體員工的消防安全意識,明確消防安全責任,希望公司員工都能熟練掌握消防器材的正確使用及消防知識?,F將情況匯報如下:
落實加強思想上的消防安全主體責任:
1、牢固樹立消防安全責任主體意識,落實全員現場消防安全責任,加強員工的現場消防安全管理,整改現場火災隱患,落實現場消防安全措施。
2、我店成立了以總經理向總為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動。同時經常召開預案小組會議,學習消防的相關文件。要求預案小組提高責任意識,增強消防安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,且保障公司員工生命及財產的安全,讓每一位大家庭的成員都熟練掌握消防安全知識。
我店組織培訓室以觀看消防片段、消防案例以及消防知識、及滅火器的使用,并積極開展消防演練,滅火跟應急疏散預案演練,進行的消防知識講座,讓全體人員有一定的消防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
樓內走廊、樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。在我店活動客休區、包廂、廁所、超市、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,此次經過檢查,全部都在有效使用期內。
2、消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全。大型節假日活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全。
1、從制度上完善。根據自查情況補定一些消防管理制度,如包廂區消防責任制度等。
3、出資請專業人員對我店的電線等設施進行專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
4、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等。如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
5、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。
三、另外對其他自檢發現的問題一并進行了整改:服務生統一著裝,佩戴工作牌,每日如實填寫消防日志。
根據安全工作的要求,我們始終對安全工作高度重視,現將上半年檢查狀況做以下匯報。本次檢查涉及七項資料:
始終將安全放在工作第一位,組織職工進行安全教育一次;在食堂大廳、走廊、灶間等用火用電地點懸掛警示標語時刻提醒安全重要性;針對新來臨時工和雇員,講解了滅火器的使用和火情報警流程。并對滅火器的使用進行了演示。
本次檢查消防滅火器個,其他施由物業統一管理。
本次檢查對操作間的衛生及運行狀況做了較為細致的檢查,衛生狀況良好,電飯鍋等常用設備均使用正常,確保無操作失誤引發火災的狀況發生。
檢查資料:配電箱、操作間、庫房設施設備等的運行狀況及簡單的線路,透過檢查,配電柜及設施設備運行正常,無私自亂搭線路的問題,并建立相關的檢查制度,定人定責,有效消除安全隱患。
食堂消防通道暢通,無雜物堆放;每周一次衛生清理,衛生狀況良好;照明及通道標識完好,貼合安全要求。
發現滅火器不夠并增加了四個應急燈補了兩個,用電穩患兩處。
1、食堂墻體內電線電路有必須程度的損壞。
2、部分職工還存有僥幸心理,待以后進一步加強教育。
3、發現用電穩患一處并進行了更改。
4、商場發現穩患二處,并進行了更改。
通過此次自查,盡可能消除了我部門存在的消防安全方面的一些隱患,從思想上及意識上給員工上了一堂教育課,提高了員工在消防安全方面知識與技能,為職工食堂的安全體系夯實了基礎。
為認真貫徹落實省、市消防安全會議精神,切實落實消防安全責任,消除辦公區域各類消防安全隱患,根據*縣機關公務服務中心印發《關于開展辦公區域消防安全檢查工作的通知》文件要求。我局結合實際情況,制定*縣應急管理局辦公用房消防安全隱患整改方案,認真部署各項消防工作,明確工作責任,樹立消防安全制度,進一步筑牢我局消防安全?,F將消防安全隱患排查及整改自查情況書面報告如下:。
組織召開全體干部職工的安全工作會議,在會上傳達市縣消防精神,并結合我局的實際,提出了排查消防安全工作要注意的問題和嚴格安全工作的要求。會議強調,全體干部職工要充分認識困難,做到消防安全工作深入人心,到崗盡責,消防安全工作不能有絲毫放松。在檢查的過程中,堅持標本兼治的原則,在排查、整改治標的基礎上,突出治本,充分利用各種有效載體,加大消防安全宣傳教育力度,邊檢查、邊宣傳、邊教育,使全體干部職工的消防安全意識提高到一個新高度。
成立消防安全工作領導小組,由分管領導任組長,負責全面工作,辦公室主任任副組長,負責具體消防安全工作,成員為各股室負責人。此外,日常工作會議上,明確工作要點和工作責任,讓全體干部職工牢記“質量固然重要,但職工安全第一”的工作原則,做到警鐘長鳴,常抓不懈。
在設施方面。重點普查我局消防設施和室內消防栓、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施器材是否缺少、損壞、停用以及安裝、使用假冒偽劣消防產品等問題。在建筑方面。普查整治辦公場所的安全出口、疏散通道、場所設置是否符合國家建筑消防技術標準等問題。在區域方面。主要普查了是否存在安全出口和疏散通道堵塞或不足、消防水源缺乏等問題。
檢查過程中,我局以預防和遏制火災為中心,認真排查問題和隱患,狠抓整改。做好消防器材的配備和完善,督促全體人員開展自檢自查,落實檢查措施和檢查期限。按照《安全工作責任書》的要求,建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程,各項管理走上了規范化道路。組織所有干部職工進行防火安全大演習,深入學習火災防范和處置的基本常識。
通過排查,全局上下消防安全意識明顯提高,安全責任得到了進一步落實,安全隱患進一步排除。在今后的工作中,我局將不斷建立健全更加完善的消防安全長效機制,認真分析工作中的薄弱環節,查清工作疏漏,繼續深入開展好火災隱患排查工作,使我局的消防安全工作再上新臺階。
為確保特種設備安全,維護社會穩定,確保節日安定祥和,根據地區安委會《關于開展“元旦、古爾邦節、春節”期間安全生產大檢查工作的通知》(xx地安字〔20xx〕17號)文件精神,地區質監局結合xx地區實際,精心組織開展了特種設備安全大檢查,現將檢查情況匯報如下:
本次安全檢查全地區共出動73人(次),24輛車(次),共檢查了鍋爐58臺,電梯18臺,壓力容器27臺,氣瓶503只,查處了4臺土鍋爐和1臺存在嚴重安全隱患的蒸汽鍋爐,下達整改意見通知書19份,發放特種設備安全知識宣傳資料200余份。
從本次檢查的情況來看,大部分特種設備使用單位的安全管理工作較規范,應急救援預案較健全,能夠及時進行特種設備定期檢驗,堅持作業人員持證上崗制度,并能嚴格按照安全技術規范要求進行作業;氣體充裝單位能夠嚴格按照質保體系,氣體充裝各個環節基本在受控狀態中,大部分液化氣供氣點能堅持持證上崗,重瓶和空瓶分開擺放,能夠對氣瓶進行試漏檢查。其中,xx縣局組織轄區內天然氣開發有限責任公司開展了一次應急救援演練,提高了公司員工的應急救援能力,進一步驗證了應急救援預案的可操作性,并根據存在的不足,及時完善了預案。
對于本次節前安全檢查工作,局領導非常重視,專門召開會議,并精心安排部署,在三節期間做了以下工作:
(一)加強對液化氣充裝單位充裝行為的安全監察,重點檢查了液化氣充裝單位充裝許可年審、作業人員持證上崗、充裝超期未檢氣瓶、應急救援預案建立等情況。
(二)加大對餐館、火鍋店液化氣鋼瓶的檢查力度,對使用超期未檢鋼瓶的行為,責令業主限期整改,對業主進行宣傳教育,以消除事故隱患,確保消費者人身安全。
(三)聯合建設局、安監局等部門聯合對全地區液化氣供氣點進行了安全檢查,對存在安全隱患、銷售超期未檢鋼瓶充裝液化氣的供氣點進行了嚴肅查處。
(四)開展了液化氣使用安全知識的宣傳,提高各族人民群眾正確使用液化氣的安全意識。
(五)加強對客流集中、社會影響面較大的重點場所(如賓館飯店、醫院、商場、學校等公共場所)的電梯、鍋爐等特種設備的安全監察,重點檢查電梯日常使用維保、鍋爐定期檢驗和作業人員持證上崗等情況。
(六)各縣(市)局結合轄區實際情況,在前一階段對小作坊“土鍋爐”、常壓鍋爐承壓使用專項整治工作的基礎上,一是檢查了小作坊違法使用行為的整改情況,對未進行整改的,或繼續使用“土鍋爐”、常壓鍋爐承壓使用的行為,依照《特種設備安全監察條例》的相關規定進行查處;二是加大對城郊、城鄉接合部的小作坊的檢查力度,以消除監管盲區。
(一)部分液化氣充裝單位仍然存在充裝超期未檢氣瓶行為。從本次檢查情況來看,xx市城區的液化氣鋼瓶合格率僅為50%左右。
(二)部分電梯使用單位電梯管理人員、操作員沒取證,商場內電梯操作員沒有上崗,部分電梯維保記錄不全,應急救援預案不完善。
(三)仍然存在“土鍋爐”使用和常壓鍋爐承壓使用行為。本次檢查中,xx縣局查處了4臺“土鍋爐”,目前,4家使用單位已經積極整改,并更換了合格的汽水兩用鍋爐。
(四)部分造紙廠使用的鍋爐存在安全隱患。本次檢查中,地區質監局查處了xx市再生紙業加工部使用的1臺蒸汽鍋爐,在該廠鍋爐房內,鍋爐外殼已經斑駁不堪,管線布置混亂,沒有司爐人員值班,據調查,該鍋爐未辦理使用登記,也從未進行過定期檢驗,安全閥、壓力表超期未檢,鍋爐的使用存在嚴重安全隱患。
(二)積極督促電梯使用單位電梯管理人員、操作人員積極參加培訓考核,并取得資格證,加強對人員密集場所電梯操作人員在崗情況的檢查,規范電梯維保單位的維保行為。
(三)繼續對“土鍋爐”使用行為的整改情況進行跟蹤督查,加大對小作坊、城鄉結合部以及城郊洗浴室使用“土鍋爐”行為的查處力度。
(四)在全地區對造紙廠使用的蒸汽鍋爐開展一次全面的安全大檢查,對存在安全隱患的鍋爐要求使用單位積極進行整改,對存在嚴重安全隱患的鍋爐要求使用單位停止使用并予以報廢。
近期,發生在各個地方的多起火災給每一個人敲響了警鐘,為了杜絕和減少火災發生及盡量避免人民群眾生命財產和物資的損失,認真自上而下地開展工作,現將工作情況自檢自評如下:
1、建立、健全了組織機構。
2、落實了安全責任制,制定了各崗位消防安全職責,明確了我院消防安全小組成員的分工,并作出消防演習計劃。
3、制定了員工和管理人員辦公區的安全管理制度,消滅了一些在用電過程中存在的隱患。
根據縣消防部門的精神,單位開展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一總結的方法:針對單位的各部位進行全面的安全檢查,同時,對檢查的部位以及檢查結果作詳細的記錄,并要求同查人員一起認真開會總結。
真正做到心中有數,消滅死角,杜絕各項隱患。
具體檢查內容有以下幾項:
1、消防通道、安全出口等設置是否符合規定。
2、消防栓、消防水管等消防設施放置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、用電設備運行是否符合規定。(如:電視、冰箱、監控設備等)。
2、單位在消防重點部位進行了登記,并設立明顯標志隨時提醒員工注意消防安全。
3、開展了“消防演練”活動,在活動中讓員工知道發生火災時應該如何進行自救。
經過這一個月的努力,本單位消防安全工作初見成效,經過消防部門的幾次檢查,我們也發現幾個部位隱患。進行了整改。
公司領導高度重視消防工作,項目的消防安全工作與規劃設計同時起步。截止到目前,我公司主要開展了以下幾個方面的消防安全工作。
活動的時間:20xx年8月5日----8月6日地點:無錫市運河公園。
內容:全城熱戀,仲夏夜之納涼交友派對暨大型煙花晚會。
健全消防安全組織,落實消防安全責任。我司形成了以總經理為安全組長、其他部門負責人為直接責任人的消防安全工作小組。由安保部負責人全面負責當天的消防安全工作,把消防安全工作放在各項工作的首要位置。
活動現場,每條人行道都標志‘‘安全出口’’引導群眾安全疏散。目前已經配置了消防滅火器67箱(主要以二氧化碳滅火器為主)、消防柜1個。
1.以防為主,杜絕火災隱患。了解各類有關易燃易爆物品知識及消防知識。遵守各種防火規則。
2.在過道等處,須經常備有適宜的滅火材料,如消防砂、石棉布、毯子及各類滅火器等。消防砂要保持干燥。
3.電線及電器設備起火時,必須先切斷總電源開關,再用四氯化碳滅火器滅熄,并及時通知供電部門。不許用水或泡沫滅火器來撲滅燃燒的電線電器。
4.人員衣服著火時,立即用毯子之類物品蒙蓋在著火者身上滅火,必要時也可用水撲滅。但不宜慌張跑動,避免使氣流流向燃燒的衣服,再使火焰增大。
活動場所可容納人員:3萬人活動預計參加人數:5000人。
活動現場專門設置的用于緩解人流壓力及緊急情況下疏散人群的空曠區域其面積與活動規模相適應,并不得在該區域設置任何活動。
分類劃分機動車與非機動車的停車位和停車線,所有車輛以上位置停放全部免費。集中力量整治車輛亂停亂放現象?,F場并配備安保10名,配合現場車輛停放及停車區域疏導。
對水,電,氣,熱等重點部位的看護措施;對橋梁,涵洞,窄路,水域等危險區域的控制措施;對出入口,安全通道的`疏導措施等均已落實。
20xx年6月27日下午3時,在5樓會議室召開全省安全生產培訓視頻會,會議著重強調安全生產的重要性、緊迫性,要按規章制度嚴格管理,仔細排查本單位的安全生產隱患,各單位領導為第一責任人,要狠抓落實安全生產培訓工作,根據《市衛健委消防安全穩定風險大排查大整治行動方案》的通知精神,為有效排查整治消防安全隱患,加強對我中心消防安全穩定風險隱患摸排,防止發生較大火災事故發生,結合我中心工作實際,經研究制定本方案。
全面落實縣衛計委的有關部署,認真貫徹“預防為主,防消結合”的消防安全隱患排查工作方針,加強我中心消防安全工作的領導,深化火災隱患排查整治工作,積極構筑消防安全“防火墻”。進一步落實消防安全隱患排查整治工作的長效機制,確保我中心不發生有影響的火災事故和人員傷亡。
為確保該項工作順利實施,我中心成立消防安全隱患排查整治專項行動工作領導小組。
組長:
副組長:
成員:各科室主任。
全面排查整治我中心消防安全責任制,消防安全管理,消防安全疏散,中心主樓和和后院業務用房,電線路,水網管道等方面存在的火災和水患。
排查范圍:
中心主樓的重要科室:如化驗室、機房、b超室,藥房及庫房,各科室的小庫房,配備有電腦、打印機、空調等設備的房屋,氧氣存放處,醫療廢物存放點,公務用車的保養和使用,后院預防接種門診,均在檢查范圍。
排查整治內容:
排查明火,用電的管理設備運行情況和措施是否到位。
排查固定消防設施和消防水源是否達到國家技術規范要求。
排查占用樓梯或消防堵塞安全出口是否按要求放置,疏散指示標識是否清晰。
化驗室危險物品的保管,藥房的毒麻藥品的保管是否到位。
醫療廢物暫存點是否有流失的安全隱患及泄露。對醫療廢物暫存點的墻皮,地面做硬化處置,防鼠,防蠅,防蟑螂,防滲漏。
院內的易燃、易爆物的管理存放有無漏洞。
消防滅火設施放置是否在合理的位置。
高壓消毒室專人管理,并且對墻皮進行硬化處置,做好清潔衛生消毒工作。
我中心消防安全隱患排查整治專項行動從即日起,廣泛深入動員,明確任務分工,對消防安全隱患排查整治專項行動進行全面部署。
我中心按照職責突出重點部位,對此次排查整治范圍內的消防安全隱患逐一進行徹底的排查整治,對發現的消防安全隱患,依法改正。凡人員密集場所門窗設置影響逃生和滅火救援障礙物的要堅決改正,對存在隱患的部位,及時整改,限期消除隱患。
(一)統一思想,提高認識。
此次專項行動時間長,任務重,我中心從改善和保障民生,構建社會主義和諧社會,充分認識,開展消防安全隱患排查整治專項行動的重要性增強工作的責任感和緊迫感,真正做到思想認識到位,時間精力到位,組織部署到位,工作措施到位,切實為我中心消防安全工作奠定堅實的基礎。
(二)履行職責,通力合作。
加大火災隱患排查,整治工作投入,制定了工作制度,消防安全隱患排查,協調工作制度,重大火災隱患督辦和責任追究制度。
(三)廣泛宣傳,營造氛圍。我中心通過消防安全知識培訓,提醒廣大職工,加強自身安全防范,提高消防安全意識,充分發揮輿論監督的作用,我中心門前的電子屏幕24小時滾動顯示消防安全條幅口號。形成全中心關注、支持、參與隱患整治的輿論聲勢。
(四)強化監督,落實責任。我中心將該項工作作為重點工作,結合實際,明確排查整治范圍、重點和措施,將責任層層落實到具體人員。保障我中心的安全生產工作順利進行。
在街道黨工委和辦事處的正確領導下,我小區堅持“以人為本,安全發展”的科學理念,高度重視消防安全生產工作,根據上級部門的工作精神和工作部署,為保障居民的人身、財產安全,為居民營造良好的工作、生活環境,本周對轄區消防安全生產情況進行了認真細致的檢查,有關檢查情況總結如下:
為搞好本次消防安全生產檢查,我小區成立由小區主要負責同志組成的消防安全生產檢查領導小組,制定工作計劃,精心部署,周密開展消防安全生產檢查,確保消防安全生產檢查不走過場,不存在死角,徹底消除消防安全生產隱患,切實維護居民的人身、財產安全。
從本周檢查情況看,我小區消防安全生產總體情況良好,沒有發生大的消防安全生產事故,但還是存在一定問題,需要引起我們高度重視,采取有效措施加以改進和提高。這次消防安全生產檢查存在的主要問題:一是城建一公司:大功率用電,庫房未采取任何消費措施,滅火器被遮擋,消防意識不強;二是城建亞泰:亂堆放可燃物,彩鋼板內放煤氣罐且明火做飯,沒有任何消防措施;三是高層建筑:南區消火栓封死,樓道有雜物堆放,消火栓內部配件不齊,接口氧化;四是地下空間:滅火器過期,安全出口指示標損壞,消火栓內部配件不齊;五是幼兒園:滅火器過期,無應急燈,無安全出口指示標,樓外有易燃物堆放且無滅火器,彩鋼板插座未固定;六是餐飲飯店:加工間無滅火器及消防措施,液化氣罐與操作間未分開,彩鋼板內有依然雜物堆放,消防設備數量配備少,液化氣罐與操作間為隔開,加工間無滅火器。
1、加大宣傳力度,提高居民消防安全生產意識。我小區要通過懸掛橫幅,舉辦專門欄、召開會議等方式,大力宣傳消防安全生產知識,提高居民的消防安全意識,充分認識消防安全事故的危害性,認真做好消防安全生產工作,確保不發生消防安全生產事故。
通過此次消防安全檢查,我們對物業服務區域內的消防安全狀況有了更深入的了解。進一步地完善了消防安全管理制度和消防安全責任制。使我部門消防工作和應對火災等突發事件的水平大幅提高。我部門將以此次消防安全檢查為起點,繼續做好消防安全工作。努力為住戶們營造出安全祥和的人居環境。近期,發生在各個地方的多起火災給每一個人敲響了警鐘,為了杜絕和減少火災發生及盡量避免人民群眾生命財產和物資的損失,認真自上而下地開展工作,現將工作情況自檢自評如下:
1、建立、健全了組織機構。
本單位在消防安全工作大會上確立了消防安全責任人,安全小組成員。
1、單位將消防安全納入員工、入住老人安全教育的必講內容,通過安全教育來加強員工、入住老人的消防安全知識。
2、單位在消防重點部位進行了登記,并設立明顯標志隨時提醒員工注意消防安全。
3、開展了“消防演練”活動,在活動中讓員工知道發生火災時應該如何進行自救。
經過這一個月的努力,本單位消防安全工作初見成效,經過消防部門的幾次檢查,我們也發現幾個部位隱患。進行了整改。
在今后的工作中,我們會繼續努力,加強消防宣傳工作力度,提高員工消防意識,定期、不定期認真開展好防火值班安全檢查,讓本單位永遠杜絕火災的發生。
一、加強領導,成立學校防火領導小組,加大領導監管力度。
組長:
成員:
二、自查學校用電線路。學校用電線路不規范或者私拉亂接很容易引起火災事故的發生。鑒于此,學校對用電線路進行了全面檢查。發現我校舊教學樓電線老化比較嚴重,存在有安全隱患。對于上述隱患都采取了零時措施。
三、自查學校教學用房、生活用房通道,以及周邊。學校教學用房、生活用房通道暢通,未發現在通道內堆放雜物。在行課期間通道暢通未關鎖。教學用房周邊未發現堆放可燃雜物情況。
四、加強教職工防火意識教育。學校多次利用政、業學習加強防火教育,特別是教職工用液化氣安全。教職工家庭用火嚴格按程序操作,液化氣罐和氣灶應保持規定距離,經常檢查氣管是否老化、磨損漏氣。凡吸煙教師嚴禁亂扔煙頭,煙頭須熄滅后扔進垃圾箱。
五、加強對學生的防火教育,教育學生不玩火,不攜帶火源到學校。嚴格學生野外用火。
六、我?,F有干粉滅火器30個。目前還在保質期內。
一、本購物中心對在防火巡查、崗位自查、防火檢查中發現的火災隱患,或其他不安全因素,經確定后,應根據本制度進行相應的處理,相關部門根據各自職責,作好火災隱患的整改工作,不得推諉、拖延。
二、火災隱患包括購物中心保安部防火巡查、崗位自查及防火檢發現的消防安全隱患及公安消防機構檢查確定的火災隱患。
(一)購物中心防火巡查、崗位自查、防火檢查確定的火災隱患:
1、購物中心防火巡查、檢查人員發現下列違反消防安全規定的行為,按照消防安全工作考評和獎懲制度的規定對有關人員進行處理,責令當場改正(下發消防安全違章通知書)并督促落實:
(1)違章使用明火作業或者在營業場違反禁令,吸煙、使用明火的;。
(2)將安全出口上鎖、遮擋,或者占用、堆放物品影響疏散通道的;。
(3)消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;。
(4)常閉式防火門處于開啟狀態,防火卷簾下堆放物品,影響使用的;。
(5)違章關閉消防設施、切斷消防電源的;。
(6)其他可以當場改正的行為。
2、保安部消防主管通過每日核對巡檢系統數據(通過對比兩個相鄰巡查班次的巡查數據)檢查上述問題的當場改正情況,并存檔備查。
3、巡查、檢查中發現或經部門上報的不能當場改正的消防安全隱患,通過巡檢系統所設功能打印《火災隱患整改通知書》,明確整改的期限和要求,由保安部消防安全責任人簽發,責令相關部門予以整改。
(1)涉及消防設施及重點部位的消防安全隱患,責令物業工程部負責限期整改;。
(2)涉及其他部門的消防安全隱患,責令責任部門消防安全責任人在限期內負責改正。
4、火災隱患整改完畢,保安部消防安全責任人在整改情況記錄上。
簽字并報購物中心消防安全管理人確認簽字后,存檔備查。
5、對一時確有較大困難(時間、技術、資金等方面),確無能力及時整改的消防安全隱患或重大火災隱患,保安部負責提出解決方案并及時上報,由購物中心向上級主管部門報告。
(二)公安消防機構確定的火災隱患:
1、對公安消防機構下發的相關法律文書所確定的消防安全隱患,應在規定期限內改正并寫出火災隱患整改復函,報送公安消防機構。
(1)涉及自動消防設施及重點部位的消防安全隱患,責令物業工程部負責限期整改;。
(2)涉及其他部門的消防安全隱患,責令相關部門消防安全責任人在限期內負責改正。
2、需動用較大數額資金整改、整改起來確有較大困難的消防安全隱患,保安部制定具體整改計劃,內容包括隱患情況、整改方案、整改時限、落實部門等,并經購物中心消防安全責任人批示后由保安部負責落實。
強全體員工的消防安全意識,明確消防安全責任,希望公司員工都能熟練掌握消防器材的正確使用及消防知識?,F將情況匯報如下:
1、我店組織培訓室以觀看消防片段、消防案例以及消防知識、及滅火器的使用,并積極開展消防演練,滅火跟應急疏散預案演練,進行的消防知識講座,讓全體人員有一定的消防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
檢查通道是否暢通:
1、樓內走廊、樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。領導班子,公安局,商業局,市政府四月一日市政府有關領導召集市公安局、市安監局、市消防大隊、市商業局等有關單位領導在我店召開了消防隱患整改專題會議,關于消防隱患整改情況的報告。會上有關領導指出了我店消防工作存在的問題,并提出了整改意見。為此,我店領導高度重視,召開專題會議,認真查找消防工作存在的不足并制訂了切實可行的整改方案。
一、強化消防法制意識,提高對消防安全工作的認識消防隱患整改會議后,酒店領導高度重視,立即成立了整改領導班子,向全體員工迅速傳達消防工作會議精神,提高全員消防安全意識,并拿出了整改意見和具體措施,并集中人力、物力確保消防隱患整改措施的落實。
(一)建立了以主要領導為組長的酒店消防安全整改領導小組。
(二)酒店員工人手一冊《消防法》知識讀本,自上而下形成了學習"消防法"的良好氛圍。
(三)查閱了國內近期重大消防事故的資料,讓酒店領導和員工充分認識重大火災事故的危害性,整改報告對此,提高了酒店員工對"火災無情"、"安全重于泰山"的認識。
(四)及時制訂了消防安全整改方案,并明確分工,責任到人。
(五)加大人防力度,增加了15名保安隊員分布到各樓層全天候監控。
二、認真查找消防工作存在的問題按照市政府和消防大隊領導的指示,我店對消防工作中存在的不足進行了認真排查:
一是酒店員工缺乏對消防知識的學習,對領導關于消防工作的指示精神沒有很好的領會;。
二是消防設施不完善:噴淋系統和整個消防系統沒有實現全面聯動,缺少送排風系統,裝修改造沒有及時申報。
三是缺乏與消防工作管理部門的溝通。
三、加大消防整改力度,健全人防消防組織,完善消防設施。
1、在酒店經營非常困難的情況下,將通過引資渠道籌集資金投入消防設施建設,為實施消防系統的全面聯動奠定基礎。
2、健全以酒店保安部消防中心為主體,全體員工共同參與消防安全工作的消防隊伍,明確保安部消防員和各部門消防員的消防職責,制定嚴格的消防工作獎懲制度,與保安部各消防員和酒店各部門簽訂消防管理責任書。
3、強化措施,限期完成消防設施整改項目:
(一)二、三樓停業,裝修改造開始動工,消防施工與裝修改造同時進行;一、二、三樓計劃于今年七月底完工。
(二)2~8樓送排風系統四月底動工,十月底完成。
(三)近日做好二、三樓裝修改造的申報工作,屆時請消防大隊的領導給予審核。
(四)待一至三樓裝修改造完工以后,預計xx年十二月底實現噴淋系統全部聯動,同時實現自動消防系統的全面聯動。在施工改造過程中,我們將按照消防安全施工要求積極籌措資金,集中精力,聚精會神,力爭將酒店建成滕州消防安全達標單位。
20__年x月x日下午,消防支隊領導__、__、__蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
一、檢查、自查存在的問題:
1、主樓辦公區域:
2、對消防器材檢查不及時、不到位。
