在工作和學習中,我們往往需要寫一份報告來向別人匯報我們的成果或研究結果。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,希望能夠給大家撰寫報告提供一些靈感和參考。
__公司承建的__辦公樓消防系統維保工程,在__相關主管部門領導的關懷下,在建設單位、監理公司、設計單位和物業公司的大力支持與配合下,經過我公司領導及職工的努力奮斗,已完成合同約定的維保范圍內的全部工作內容,各項使用功能檢測合格,設備運轉運行均進入常態化,維保資料及技術資料經檢查符合規定要求,各項資料齊全有效?,F將工程有關情況向各位領導匯報如下:
消防系統所需維護保養的是:氣體滅火系統、消防報警及聯動系統、水噴淋系統、消火栓系統、地下消防供水系統、消防水箱間、消防濕式報警閥。
(一)消火栓給水系統:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道打壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。
2、系統調試情況:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常開或常閉閘閥的啟閉狀態是否符合原設計要求;在氣候較冷的地區,驗收時一定要注意檢查地上消火栓在安裝時管線是否在防凍層以下;消火栓周圍是否保證有足夠的泄水區,以防止系統意外凍壞。
3、系統綜合性功能試驗:根據原設計的不同要求,對消防水泵分別進行自動、手動、遠程和泵房內就地啟泵的試驗;消防水泵組的主泵與副泵互為備用功能的相互切換試驗;系統壓力試驗和供水試驗;對系統最不利點和系統重點保護部位的消火栓使用水帶、水槍進行出水試驗。
(二)火災自動報警系統:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,火災探測器、報警控制器、火災顯示盤、手動火災報警按鈕、消防聯動控制設備等主要設備及線路的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、報警系統檢測報告等。
阻值、管路的保護材料,火災探測器安裝位置、間距及確認燈、手報的安裝位置、間距、數量,火災報警控制器的安裝、柜內布線、電源與接地形式,火災顯示盤安裝位置、柜內布線、電源與接地形式,聯動控制設備的安裝、配線。
3、系統綜合性功能試驗:火災探測器模擬報警試驗及核實編碼,火災報警控制器和火災顯示盤的自檢等其他功能、電源轉換、消音、復位操作、電源容量、電源電性能、隔離器設置檢驗,聯動控制設備的故障報警、自檢、控制、火災信號接收功能和電源容量、電性能檢,核實手動火災報警按鈕編碼。
(三)自動噴水滅火系統:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,噴頭、水流指示器、報警閥組、消防水泵、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗、打壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、系統安裝情況的一般性檢查:檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷?,F場查看、測量噴頭類型、布置間距、數量,管網的管材及管徑、管網連接形式和質量、管道安裝的位置及配水管設置的噴頭數量,末端試水裝置,管道減壓措施,系統排水裝置等。
系統聯動試驗(模擬火災信號,火災自動報警系統應發出聲光報警信號并啟動自動噴水滅火系統;啟動末端試水裝置處放水)。
(四)氣體滅火系統:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,滅火劑貯存容器、集流管、選擇閥、滅火劑輸送管道、噴嘴的型號規格等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道水壓強度密封性試驗記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、系統安裝情況的一般性檢查:現場查看、測量貯存容器的外觀和壓力表、滅火劑充裝量和充裝壓力,集流管、驅動裝置的安裝,選擇閥、噴嘴、滅火劑輸送管道外觀與安裝,安全要求(是否設置切斷自動控制系統的手動裝置、火災和滅火劑施放的聲報警器、事故照明和疏散指示標志、機械排風裝置等),系統控制與操作裝置。
3、系統綜合性功能試驗:緊急切斷和模擬啟動、自動噴氣、手動噴氣試驗。
(五)防火分隔系統驗收:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,防火卷簾、防火卷門機或普通卷門機、防火卷簾控制裝置、防火玻璃、防火門及安裝在門上的鎖、合頁、插銷等五金配件性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測量防火卷簾板嵌入導軌深度、卷門機性能、防火門安裝要求。
3、系統綜合性功能試驗:控制裝置試驗(現場操作按鍵盒的上升、停止、下降操作指令,控制裝置能否接收火災探測器感煙、感溫報警及實現邏輯動作功能試驗),消防聯動控制裝置控制及反饋試驗。
(六)防排煙、空調通風系統:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,機械加壓送風機、機械排煙風機、排煙防火閥、防火閥等主要設備性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試機械加壓送風機和機械排煙風機安裝、運轉及電源切換,加壓送風口、排煙口、排煙管道安裝,通風、空調系統設置,排煙防火閥和防火閥的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:機械防煙、排煙和通風和空氣調節系統聯動控制。
功能試驗。
(七)火災應急照明、疏散指示和消防通訊、火災事故廣播及火災警報裝置:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,火災應急照明、疏散指示標志、揚聲器、備用擴音機、火災警報裝置等設備性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試火災應急照明和疏散指示標志安裝、功能及照度,外線、消防專用電話、消防電話插孔的設置,火災事故廣播、揚聲器、火災警報裝置、備用擴音機的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:火災廣播控制功能試驗。
(八)消防電梯:
1、圖紙、資料的審查:初始設計圖紙、施工圖紙、設計變更及竣工圖,隱蔽工程的施工驗收記錄,工程質量事故的處理記錄。
2、一般性檢查:現場查看、測試消防電梯數量、位置、性能要求及防水措施,火災應急照明和疏散指示標志安裝、功能及照度,外線、專用電話、電話插孔的設置,火災事故廣播、揚聲器、備用擴音機、火災警報裝置的設置及性能。
3、系統綜合性功能試驗:消防電梯的控制功能(手動、控制室、聯動控制)試驗。
(九)消防供電:
查看技術資料,現場查看、測試消防電源負荷級別、切換方式、自備發電的啟動方式、消防配電線路。
本工程自開工以來,我公司嚴格按照合同約定及設計圖紙和施工規范要求進行消防系統的維保工作,認真執行施工,安全技術操作流程,積極配合業主方、物業公司的工作,在維保過程中發現的部分缺陷均能予以及時處理。服務質量、進度取得了較好的結果。在此,我們衷心的感謝業主方、建設單位、監理公司、設計單位和物業公司,以及渾南新區公安消防大隊及上級領導的關懷和大力支持。鑒于本維保服務工作已基本完成,并通過了消防部門的各項檢測,符合竣工驗收條件,所以我公司懇請相關領導、專家蒞臨現場,對本項目的消防維保工作進行指導。
離石消防支隊:
我單位建設的濱河南中路住宅小區輔助樓消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑設計院負責設計,呂梁市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,由山西省建筑工程建設監理中心承擔現場監督,并委托山西瑞隆通消防電氣技術檢測有限公司及山西晉鑫達消防技術檢測有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年8月12日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、濱河南中路住宅小區輔助樓工程位于呂梁市濱河南東路,南側。
是市商務局,本工程建筑物為地上三層,地下三層,建筑面積為3623,其中地下1-3層為智能儲式立體停車庫,采用巷道堆垛類立體停車設備,地上1、2層為商鋪,3層為辦公用房。
2、建筑類別及耐火等級:
建筑類別為:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等級為:一級。
3、主體結構。
主體結構采用主現澆鋼筋框架結構,抗震設防裂度為6度,其中地下三層2.15m,地下二層2.15m,地下一層3.55m,地上一層3.3m,二層3.3m,三層3.5m,室內外的差各0.3m。
地下車庫安裝了儲藏式立體停車庫,內墻采用水泥砂漿抹平,外墻采用擠塑板保溫,抗裂砂漿罩。地上一、二、三層均鋪了地板磚,內墻抹灰并刷白色涂料。
消防電梯共設有4部,每單元一部都有電梯迫降功能。每單元有一條疏散樓梯間,1-3層商場設有3條疏散樓梯。
消防水源是由市政管網注入到500立方消防水池,常時用水由屋頂消防水箱供給,火災啟動消防泵。消防電源采用雙電源互通。
1、本工程消防報警系統采用消防控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話系統組成。消防中心設在一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制柜設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后打開正壓送風口,啟動正壓送風機,火災確認接通警報警裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防泵、噴淋泵,電梯迫降至一層。
3、消防控制的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作是,立即聯動消防設備。
b、消火栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警是,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室內應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制個消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防控制中心因設有消防支隊的直通電話,在消防水泵、電梯機房、生活水泵房,變配電室等。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行了嚴格控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工?,F場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
本工程為__________工程,建設地點位于____________________,該工程包括__________棟地下__________層,地上__________層高層住宅、__________棟地下__________層,地上__________層高層住宅及地下車庫??偨ㄖ娣e約__________m2。
本工程建筑抗震設防類別為__________類,建筑結構形式:__________結構,抗震烈度為__________度,建筑物耐火等級為__________級,防水等級為__________級,屋面防水等級__________級,地下防水等級__________級,建筑設計使用年限:__________年。
建設單位:____________________。
設計單位:____________________。
勘察單位:____________________。
監理單位:____________________。
施工單位:____________________。
1.2建筑結構設計概況。
本工程采用剪力墻結構,基礎采用樁基礎,基礎、梁、板混凝土強度等級為__________,剪力墻及柱采用的混凝土強度等級有__________。砌體為__________砌體,外墻采用__________,內墻采用__________,砌筑砂漿為__________。
裝飾裝修工程:本工程外墻采用____________________,內墻采用____________________。有維護結構的公共部分內墻及頂棚采用____________________,門窗采用____________________。
屋面工程:本工程屋面防水等級為__________級,防水做法__________。
建筑節能工程:______________________________。
屋面節能:______________________________。
墻體節能:______________________________。
門窗節能:______________________________。
2.1本工程從__________年______月______日開工,__________年______月______日完工,經業主、設計、監理、施工等單位于月日共同驗收,核定地基與基礎、主體、裝飾與裝修、給排水與采暖、電氣安裝、屋面、電梯安裝各分部工程為合格,通過項目部全體職工的精心施工,工程于__________年______月______日順利竣工,并于月日經業主、監理、施工等單位進行竣工初驗。
2.2該工程自開工以來項目部全體以嚴謹的工作態度,精心組織施工,按設計文件和現行的標準、規范來約束自己的施工行為,認真貫徹執行公司頒布的《質量手冊》和《程序文件》等質保體系內控制度。
2.3項目部在整個工程的施工過程中,對“人、機、法、料、環”等五大質量因素進行全方位的質量管理及控制。
2.3.1嚴把工程材料質量關。材料采購有質保書、合格證、檢測報告,或者進場后會同現場監理,隨機見證取樣,檢驗合格后才用于工程中。(詳見表一)。
2.3.2嚴把工程質量關,實行“三檢制”,班組自檢、互檢、交接檢,在此基礎上,由項目部檢查、公司抽查,組成一個完整的質量檢查體系。在各種檢查中實行“質量否決制”,在分項、分部工程施工前對施工班組進行技術交底,在工程隱蔽前,由監理人員檢查驗收合格后才進行隱蔽。
2.3.3堅持計量制度及見證取樣制度。在砼、砂漿攪拌前按設計配合比及現場測定的砂、石含水率等及時進行調整,并掛出配合比牌。堅持對原材料車車過磅,做好記錄。砼試塊、砂漿試塊由監理進行現場取樣,并按要求對樁基工程及主體結構進行了實體檢測。(詳見附表)。
2.工程質量自評情況。
施工過程中對1#-6#、8#-10#樓及地下室的檢驗批、分項工程、分部(包括工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料的檢驗和主要功能抽查、工程觀感質量檢查)按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-2017)的要求進行檢查評定,確認本工程質量達到規范驗收標準,達到合格質量等級,滿足結構安全和使用功能的要求。
根據以上資料綜合評定,我們自評質量等級為合格。
大學校園安全工作,重于泰山。為落實海教安〔20__〕11號文件《關于立即開展冬季防火安全大檢查的通知》精神,切實加強校園安全工作,維護正常教學秩序,我x于__月__日召開專門的會議,對安全防火工作做了認真、細致的部署,明確分工,落實了責任。各學校和x教辦對學校冬季防火安全工作進行自查,現將檢查工作報告如下:
一、加強組織領導,健全組織機構。
x教辦成立了助理為組長,以安監員、工會主席和各校長為成員的防火安全自查工作領導小組,各單位成立以校長為組長,安保處(室)、總務處、德育處領導為成員的自查組,在各校園自查自糾的基礎上,鎮教辦展開督查整改。
二、明確安全目標,落實消防責任。
各學校安全自查工作領導小組,會同各器材室、專用教室負責人及各班主任,通過認真分析研究,排查消防隱患,確定安全檢查的重點目標,要害部位,再次明確消防安全責任。將食堂、宿舍、實驗室作為重點部位,將用電、用氣、用油作為主要領域,在普查基礎上突出重點。
三、廣泛開展宣傳,增強防范意識。
學校十分重視對師生進行冬季消防安全知識的宣傳,各單位組織教師學生觀看消防四個能力建設宣傳片,依據鎮提供的消防知識題集,進行消防知識的學習、宣傳以及知識競賽。還利用一切宣傳工具,如板報、班會、廣播對學生進行冬季消防全知識宣傳,使全鎮師生的冬季安全防范意識明顯得到加強。
四、通過自查發現的問題及對策:
(1)各校消防設施使用標志不全或不夠明顯,責任還沒明確到具體人。各單位要進一步細化工作,消防設施的安全使用責任要更具體明確。
(2)陳舊建筑沒有設計消防栓箱,如角斜中學育鴻樓。保障育鴻樓周圍50米內有消防栓箱或在大樓附近增設地面消防栓。
(3)陳舊建筑內部電線線徑較小,不能使用較大功率的電器,如角斜小學教工宿舍樓。教工立即停止使用大功率電器。
為進一步更好貫徹落實上級冬季消防安全工作指示精神,樹立“安全第一”思想觀念,防患于未然,將可能發生的消防隱患消滅在萌芽之中,我校在自檢自查過程當中做了以下工作。
一、加強領導,落實責任。
首先建立以校長為組長的安全工作領導機構,由政教處、后勤處、保衛科和學年主任為副組長,由各位班主任老師為委員的領導小組,從講政治的高度出發,以對廣大師生負責的精神,把做好學校冬季消防安全工作擺到重要位置。其次,建立健全了各項規章制度,落實安全工作責任制,按著“誰主管,誰負責”的原則。第三,逐級簽訂安全目標責任書,層層分解工作指標,形成縱到底,橫到邊的冬季消防安全工作目標責任網絡,做到各項制度到位,責任到人。
二、加強宣傳,警鐘長嗚。
從整體上學校利用廣播、校報對學生進行冬季消防安全知識學習講座,從局部上利用班級墻報進行冬季消防安全知識普及,從個體上樹立“安全第一”思想觀念,把“安全第一”深深刻在每個人的腦海之中,讓不安全事故不發生,出現不安全事故能及時應對。
第一,學校組織師生認真學習宣傳學校安全法律、法規、影像資料和安全工作手冊里的內容,讓消防、交通、衛生、治安等安全常識走進課堂,從根本上增強廣大師生員工的安全防范意識,提高自我保護和自救能力,高度重視國家安全教育和“三防”教育,做好未來可能發生的災難性或突發性事件的安全教育。
第二,學校進一步加強對學生交通安全知識教育和養成教育,培養學生良好的行為習慣,積極配合交警部門在學生上學、放學的關鍵路段值班。特別是東校門封堵西門外路口人多、車多、路窄又不平,對學生安全構成隱患,學校要求各班放學前由班主任老師特別叮囑遵守交通規則,注意個人安全。
第三,學校以在10月末組織了一次安全疏散大演練,培養學生上下樓時有秩序,避免因擁擠造成的安全事故。后勤指派專項負責人時常對各項體育器械進行檢查,發現損壞要及時維修或更換,大型或存在危險隱患的體育器械不得在沒有安全保障和教師保護的情況下,向學生開放,監督學生課外校外安全活動,針對季節在課外、校外時可能發生的問題,要加強防范,加強教師課間課后的值勤制度,一定要徹底消除不安全因素。
第四,學校認真開展珍惜生命教育和心理健康教育,本學期延長心理咨詢室開放時間,隨時接受學生心理咨詢,為學生釋難解疑,努力減少各類非正常死亡事件發生,積極開展唯物論和無神論宣傳,嚴禁學生出入宗教場所進行活動,深刻剖析邪教組織的危害,嚴防學生受到邪教思想的侵蝕,配合有關部門大力開展遠離危害藥品教育,對嚴重心理障礙的學生要給予更多的關注和幫助,避免不測事件的發生。
第五,學校嚴格組織師生集會、郊游、娛樂等活動的開展,必須報校長批準,并制定安全防范措施,做到組織管理無疏漏,嚴禁組織學生到具有危險性的場所(施工地、煤礦等)進行參觀,切實消除學生在大型活動中有可能發生的隱患。
第六,學校建立正常的安全工作信息報告制度,凡發生重大事件,必須立即向校長報告。
三、完善設施,改造環境。
為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了增補,一樓防盜窗各班由專人早開晚瑣,樓內應急燈進行了試驗,每個樓梯口“安全出口”指示牌重新進行了粘帖。食堂本學期重新進行改造,每日徹底消毒,工作人員都持有衛生健康證,商店嚴把進貨渠道,不進無衛生許可的食品,不銷售過期變質的食品,對校門口的無證小商販配合工商進行了清理,對擾亂校內安全的激進分子由保衛科配合“110”進行治理,門衛加強出入人員的登記,特別學生在中途離開校園必須有班主任老師假條才能放行,機動車輛不能隨意進入校園,保障了廣大師生的人身安全。
四、重點部位,重點檢查。
電教室用電量大,并且線路多,后勤人員與電教教師經常檢查,保障無漏電現象,不超負荷運轉。實驗室有可燃、易爆等化學藥品,實驗人員做到按章操作,妥善保管。對廁所衛生定期消殺。食堂衛生多次請衛生防疫部門進行檢查驗收,食堂飯菜做到認真清洗與消毒,嚴格按照加工流程,不得違規操作,嚴格保障無中毒事件發生。
以上是我校在自檢與自查過程當中所做的具體工作,在以后工作中進一步完善,發現漏洞及時彌補,讓不安全隱患沒有立足之地。
xx消防支隊:。
我單位開發的xxx項目消防設施和設備已設計和報建方案施工完畢,請予以驗收.
xxxx單位。
相關閱讀:
工程質量監督報告與工程竣工驗收報告是決定工程能否備案的關鍵材料,它為工程竣工驗收報告提供了可靠依據和質量保證。它們是互相制約、緊密相連的。
主要內容。
1、建設依據。
簡要說明工程竣工驗收報告項目可行性研究報告批復或計劃任務書和核準單位及批準文號,批準的建設投資和工程概算(包括修正概算),規定的建設規模及生產能力,建設項目的包干協議主要內容。
2、工程概況。
(1)工程前期工作及實施情況;。
(2)設計、施工、總承包、建設監理、設備供應商、質量監督機構等單位;。
(3)各單項工程的開工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生產能力(詳細說明工期提前或延遲原因和生產能力與原計劃有出入的原因,竣工驗收報告以及建設中為保證原計劃實施所采取的對策)。
3、初驗與試運行情況。
初驗時間與初驗的主要結論以及試運行情況(應附工程竣工驗收報告初驗報告及試運轉主要測試指標,試運轉時間一般為3—6個月)。
4、工程技術檔案的整理情況。
工程施工中竣工驗收報告的大事記載,各單項工程竣工資料、隱蔽工程隨工驗收資料、設計文件和圖紙、監理文件、主要器材技術資料以及工程建設中的來往文件等整理歸檔的情況。
5、竣工決算概況。
概算(修正概算)、預算執行情況與初步決算情況,并進行通信建設項目的工程竣工驗收報告投資分析。
6、經濟技術分析。
(1)主要技術指標測試值及結論;。
(2)工程質量的工程竣工驗收報告分析,對施工中發生的質量事故處理后的情況說明;。
(4)投資效益的竣工驗收報告分析,形成固定資產占投資的比例,企業直接收益,投資回報年限的分析,盈虧平衡的分析。
7、投產準備工作情況。
運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。工程竣工驗收報告培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
10、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
xx公司承建的xxx辦公樓消防系統維保工程,在xxx相關主管部門領導的關懷下,在建設單位、監理公司、設計單位和物業公司的大力支持與配合下,經過我公司領導及職工的努力奮斗,已完成合同約定的維保范圍內的全部工作內容,各項使用功能檢測合格,設備運轉運行均進入常態化,維保資料及技術資料經檢查符合規定要求,各項資料齊全有效?,F將工程有關情況向各位領導匯報如下:
2、系統安裝情況的一般性檢查:檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷?,F場查看、測量噴頭類型、布置間距、數量,管網的管材及管徑、管網連接形式和質量、管道安裝的位置及配水管設置的.噴頭數量,末端試水裝置,管道減壓措施,系統排水裝置等。
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,x市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成??偨ㄖ娣e為40192m2,地下部分5252.34m2??偨ㄖ叨确謩e為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。
一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、建筑內部裝修情況:
三、安全疏散與消防電梯情況:
四、消防水源、消防電源情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系。
統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中。
心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫??照{機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
六、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的'質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工?,F場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
七、工程存在問題。
建設單位名稱(蓋章)。
臨安市環保局:
茲有杭州臨安××有限公司,200×年×月×日經環保審批,200×年×月×日投入試生產至今,審批號:臨環保[200×]××號或登記表批復[200×]××號;項目名稱:年生產××××多少噸或(件);地址:----------;聯系人:-----------;聯系電話:------------。[]根據環評批復意見我公司已委托××××環保公司進行規劃設計,并按照設計要求開展了以下環保治理工作:
1、廢水:廠區內實行雨污分流制,雨水接至廠外雨水溝(管道)排放;生活廢水《如無生產廢水的企業,(食堂廢水經格油池處理后納入地埋式廢水處理裝置)其他生活廢水經三格地埋式廢水處理裝置處理后達標排放》和生產廢水經××××方法處理后達標排放?!秷@區企業廢水經預處理并達到納管標準后和生活廢水一起納入園區污水管網(附廢水納管協議書復印件)》。
2、廢氣:在××工藝所產生的××廢氣經風機收集后,經××吸附凈化裝置處理后,通過××米高的煙囪排放;鍋爐廢氣經水膜除塵器處理后,通過××米高的煙囪排放,除塵廢水經三格式沉淀池加藥沉淀后循環使用不外排。
3、噪聲:機械設備已安裝防震隔聲墊,車間內所有門窗均使用隔音玻璃隔聲,生產加工時密封緊閉門窗確保噪聲能夠達標排放。
4、固體廢物:(1)、工業廢料:經分類收集后綜合利用;(2)、生活垃圾:經統一收集后由環衛部門定期收集處置。
4、粉塵:采用××××除塵設施收集處理后達標排放。
5、食堂油煙:已安裝了油煙凈化器,產生的油煙廢氣經凈化器處理后高空排放(或本項目不設食堂)。
現已全部落實到位,特申請貴局對我公司該建設項目配套的環保設施組織竣工驗收監測。(附環評材料和審批文件、園區企業需提供污水納管協議)特此報告!
杭州臨安××有限公司(蓋章)。
二00×年××月××日。
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上~二十二層,裙房二層組成??偨ㄖ娣e為4xx92㎡,地下部分5252.34㎡、總建筑高度分別為64..3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為機動車庫5.60m;設備房4、80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m的消防水池及設計容量為18m的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m等設施。
2、建筑類別及耐火等級一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層技術層、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防系統采用消防中心控制系統,由自動系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d1棟一層,消防中心采用集中控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有火災后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等時,應確認后方可聯動消防設備。我公司建立了各部門及各級管理人員的質量職責制,明確各自的質量職責,建立完善的工程自檢制度,分工明確,職責到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在貼合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工?,F場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
xx縣房建公司項目部。
xxxx年xx月xx日。
xxxx場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號院內,項目造價318.8萬元,總建筑面積3009.552平方米,結構形式為混凝土框架結構/地上6層,建筑總高度為17.15米,室內外高差300mm。建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工炒設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xxxx場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xxxx場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午三點進行,驗收地點:xxxx場總廠區。
綜上所述,xxxx場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
xxx市建工建筑安裝有限公司建安分公司。
20xx年x月x日。
。
遼寧省建設廳_________制。
項目法人:__________________。
(公章)。
_________年_________月_________日。
結論意見。
該工程已完成合同所約定的土建、水暖、電氣、通訊、有線、消防等工程的全部資料,并且各分部分項工程均滿足設計要求,貼合規范要求。其工程質量到達合格標準,與工程有關的技術檔案資料齊全,工程到達了竣工驗收標準。
參建各方能按《條例》的要求履行自我的職責,工程竣工驗收程序貼合要求。
一、基本情景。
工程名稱。
九xx谷1.3期。
工程地址。
沈北新區xx人和街。
施工單位。
葫蘆島xxxx建設有限公司。
監理單位。
遼寧xxx招標投標有限公司。
勘察單位。
東煤沈陽xx工程公司。
設計單位。
遼寧省建筑設計研究院。
建設單位。
沈陽xxx房地產開發有限公司。
聯系電話88***88。
建筑面積409.9(m2)。
地上總高7.812m。
結構形式磚混。
層數地上2層地下層。
合同約定等級質評等級合格。
建筑物安全等級二級。
抗震設防烈度7度。
預算造價25.82(萬元)。
竣工期支付工程款額度85(%)。
報建日期合同工期實際開竣工日期
工程簡要資料和合同約定完成情景:
本工程由葫蘆島東北金城建設有限公司承建,建筑面積409.9m2,磚混結構,基礎為;地上2層,給水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地熱;暖氣片型號為國標tzy3-5-6型。電氣照明、通訊、有線工程為pvc暗配管,管內穿線,進戶門為白鋼電子對講門,窗為塑鋼窗,外墻面采用文化石、外墻瓷磚、外墻涂料。防水層采用sbs卷材,本工程已按合同約定資料全部完成,貼合施工驗收規范要求。
二、建設單位執行基建程序情景。
建設單位已按照規定的基本建設程序認真執行具體承辦程序事項,基本建設文件,手續齊全。開工前辦理了工程用地批件,計劃任務書批件,工程規劃許可證,環保批件,勘察設計、監理、施工招標合同,設計文件審查,委托質量監督以及辦理施工許可證,竣工后,組織各單位對工程進行總體驗收,嚴格遵守基建程序。
三、對參建各方質量行為評價。
1、勘察設計單位都具有相應的資質,勘察單位供給的地質、測量等勘察結果真實、準確。設計單位的設計文件,貼合國家規定的標準。
2、施工單位具有相應的資質等級,施工單位嚴格按照工程設計要求、技術標準和合同約定進行施工,對使用的建筑材料,建筑構配件、設備等嚴格把關,不合格的材料嚴禁進入現場,施工中未發現擅自更改設計,偷工減料現象。
3、監理單位具有相應的資質等級,工程監理中嚴格依照法律法規以及有關技術標準,設計文件和建設承包合同實施管理。
4、工程檢測中心能一絲不茍執行檢測標準,真實準確地給予評定,為工程把住了質量關。
5、分包單位具有相應的資質等級,能嚴格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均經檢測合格,工程質量貼合國家白哦準。
四、單位工程質量綜合評定文件。
本工程綜合評定為合格工程。
工程質量貼合《質量檢驗評定標準》,滿足設計要求和使用功能要求。
五、建設、監理、勘察、設計、施工分別簽署質量。
合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件。
建設、監理、勘察設計、施工單位分別按要求對工程進行檢查驗收和評估,一致認定該工程為合格工程,滿足了設計要求和使用功能。
建設工程前期資料齊全。
施工技術檔案資料齊全。
監理檔案資料齊全。
工程竣工驗收當天,以上單位分別簽署了竣工驗收原始材料。
六、工程驗收備案管理部門認為需要供給的有關資料。
本工程無需向備案部門供給的特殊資料。
本工程擬定于20xx年月日進行竣工驗收,由建設單位和施工單位組織邀請沈陽市建設工程質量監督站蒲河新城分站、遼寧經緯工程招標投標有限公司、遼寧省建筑設計研究院、東煤沈陽巖土工程公司對工程進行驗收。首先由各家對工程在建過程中出現的質量問題、整改情景和工程竣工前的質量評價做一介紹,然后共同對工程實體進行現場檢查,最終根據現場檢查和施工單位供給的工程主體資料及各分項工程質量評定對工程進行總的質量評定。
八、需要補充說明的問題。
無
石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程由石泉縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設,xx年3月底全面竣工,歷時16個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
依據國家的有關規定,該工炒設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程竣工驗收工作建議擬定于年月日進行,驗收地點在,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。
綜上所述,石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
xxx公司。
20xx年xx月xx日。
工程竣工驗收工作由建設單位(就是所在的單位)組織;《工程竣工驗收報告》由承包單位編寫并報送監理單位對工程質量進行竣工預驗收,發現問題后監理單位會要求承包單位及時整改,整改完畢后由總監理工程師簽署工程竣工報告單,在此基礎上提出工程質量評估報告,總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字后方可生效。
作用:
1、投產準備工作情況,運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
2、收尾工程的處理意見。
3、對工程投產的初步意見。
4、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
致xxx工程項目監理部:
我單位承建的xxx工程已于20xx年xx月xx日已按合同要求全部施工完畢,我單位并按規定進行了三級自檢并合格,現申請監理部進行預驗收。
工程竣工三級自檢記錄。
項目部(章):xx。
項目經理:xx。
20xx年xx月xx日。
以下就是監理單位的審核意見和簽字蓋章欄。
如果監理看了你的三級自檢記錄和工程竣工報告后,認為符合要求,就會到現場進行實體的預驗收,實體預驗收合格后才會給你簽意見(比如說:經審核,該工程確已按合同要求施工完畢,并且工程資料齊全,同意進行驗收。)。監理簽字后,會根據工程情況出一份工程質量評估報告,報建設單位申請建設單位主持對該工程進行正式的竣工驗收。
1、工程建設概況:
包括建設項目工程概況、建設依據、工程自然條件、建設規模、建設管理情況等。
2、設計:
包括設計概況(設計單位及其分工、設計指導思想等)、設計進度、設計特點、采用的新工藝、新技術、設計效益分析、對設計的評價。
3、勞動生產安全衛生:
包括勞動生產安全衛生的概況、勞動生產安全衛生組織及其規章制度的建立等。
4、消防:
包括消防設施的概況、消防組織及其規章制度的建立等。
5、節能降耗:
包括節能降耗設施及采取的措施的概況、節能降耗規章制度的建立等。
6、投資執行情況:
包括概預算執行情況、竣工決算、經濟效益分析和評價。
未完工程、遺留問題及其處理和安排意見。
引進建設項目還應包括合同執行情況及外事工作方面的內容。
7、施工:
包括施工單位及其分工、施工工期及主要實務工程量、采用的主要施工方案和施工技術、施工質量和工程質量評定、中間交接驗收情況和竣工資料匯編、對施工的評價。
8、試運行和生產考核:
包括試運行組織、方案和試運行情況。
9、生產準備:
包括生產準備概況、生產組織機構及人員配備、生產培訓制度及規章制度的建立、生產物資準備等。
10、環境保護:
主要包括污染源及其治理措施、環境保護組織及其規章制度的建立等。
11、工程總評語。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。